thalex 21.04.2004 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Tak sobie umyślałem, żeby rurki CO fi15(piony) miedziane zatynkować w ścianie oczywiście dając na nie typowe koszulki, osłony termiczne. Po to, żeby rur nie było widać. [instalacja CO miedziana, z pionami, piec chyba będzie gazowy zwykły (nie kondensat) Ale co za to może mi grozić pomijając oczywiście brak dostępu w przypadku nieszczelności. Czy farba na ścianie nie będzie zmieniać odcienia Czy tynk nie będzie pękał Czy tapeta nie będzie się odklejać Czym i jak mogę zostać zaskoczony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17761-czy-rurki-co-mo%C5%BCna-zatynkowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agawa 21.04.2004 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Pewnie że możesz je zatynkować, nawet powinieneś (dla estetyki). Nie ma to wpływu na tynki, farby i tapety Tylko czy fi 15 to nie zamało jak na pion? Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17761-czy-rurki-co-mo%C5%BCna-zatynkowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/#findComment-299015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 21.04.2004 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Takich pionów mam 5 w najgorszym przypadku z jednego pionu fi15 będą zasilane 4 grzejniki po 800W jeżeli mogłoby być za małe fi to jeszcze mogę zmienić na fi18 co wy na to? Wiem że nie zaszkodzi ale czy wskazane?? A jeszcze przy okazji czy do wody użytkowej, dla dwóch łazienek (parter, poddasze) wystarczy fi15? (ciśnienie wody i wymogi użytkowników raczej w normie) Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17761-czy-rurki-co-mo%C5%BCna-zatynkowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/#findComment-299085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agawa 21.04.2004 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Ja zrobiłbym fi18 na piony c.o. Nieznacznie zwiększy to obiętość wody w obiegu a myślę że poprawi sprawność całości inst. wiąże się to z większym kosztem, ale c.o. niewykonuje się co dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17761-czy-rurki-co-mo%C5%BCna-zatynkowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/#findComment-299102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 21.04.2004 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Popieram Agawę - fi 18 będzie lepsze na pion, gdyż przy "gąłązkach" fi 15 zmniejszy opory przepływu w instalacji.Ja mam ciut większą instalację (12 grzejników) i znajdują się w niej rurki fi22, fi18 i gąłązki właśnie z fi15Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17761-czy-rurki-co-mo%C5%BCna-zatynkowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/#findComment-299151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 21.04.2004 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Woda użytkowa to nie c.o. i tu średnica 15 mm stanowczo za mało do dwóch łazienek dałbym przynajmniej ø18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17761-czy-rurki-co-mo%C5%BCna-zatynkowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/#findComment-299158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz W. 21.04.2004 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 witampytanie o piony jest troszkę za ogólnezależy jak masz wykonaną resztę instalacji i czy układ da się wyregulować nastawami zaworów.... niezależnie od tego zalecam wykonanie pionu z 18 instalacja będzie troszkę ciszej pracować i zmniejszysz prędkość przepływu wody co wydłuża żywotność miedzi .. zwłaszcza kolanek itp... a dlaczego nie zrobiłeś instalacji z tworzywa np. TECE REHAU czy coś w tym stylu ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17761-czy-rurki-co-mo%C5%BCna-zatynkowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/#findComment-299166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz W. 21.04.2004 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 no tak a co do wody to faktycznie za mało .... odczułbyś to zwłaszcza po zamontowaniu panela prysznicowego .... woda kapałaby zamiast tryskać w niektórych przypadkach 18 też jest za mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17761-czy-rurki-co-mo%C5%BCna-zatynkowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/#findComment-299168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 21.04.2004 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 No to pięknie!Większość rur już kupiłem ze względu na ten głupi VAT a opierałem się na projekcie (nb niedawno ten projekt chwaliłem na forum) A czy ulegają zmianie średnice rur do wody ciepłej jeżeli stosuje się ciągły obieg ciepłej wody? Tomasz W jestem ostrożny i przekorny do mało sprawdzonych instalacji z tworzywa i może kiedyś być piec na paliwo stałe.Przy większości grzejników będą głowice termostatyczne. Dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam ale gdybyście jeszcze mieli chwilkę to napiszcie coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17761-czy-rurki-co-mo%C5%BCna-zatynkowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/#findComment-299190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 22.04.2004 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 To ja jeszcze w związku z rurkami w ścianach...... czy idąc tym tropem można wszystkie instalacje oparte o miedź i zaizolowane gąbką zalać w posadzkach. Bo ja tak rok temu zrobiłem i tak teraz patrze na to i zastanawiam się, czy przy tzw. siadaniu budynku lub innych dziwnych ruchach materii, rurki te nie będą pękać, bo np. w niektórych miejscach posadzka mi popękała, więc ciekawy jestem co z tymi rurkami pod posadzką. Juras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17761-czy-rurki-co-mo%C5%BCna-zatynkowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/#findComment-299305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.