W projekcie przy fundamencie w zbrojeniu mam podane, że strzemiona mają mieć rozstaw co 30 cm (cztery głowne pręty to fi 12 i łączone strzemionami fi 6). Czy mogą mieć one rozstaw 45 cm? Dodam, że domek to szeregowiec (parter + piętro bez poddasza - bardziej to jest użyteczne poddasze).

 

 

marcus

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17764-fundament-odleg%C5%82o%C5%9Bci-strzemion/
Udostępnij na innych stronach

A ile zaoszczedzisz na tym? 20 zł ?Chodzi tutaj o zbrojenie ławy najprawdopodobniej. Strzemiona to bardzo ważna rzecz w zbrojeniu.Powodują,że wszystkie pręty odpowiednio współpracują ze sobą.Nie rób takich oszczedności.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17764-fundament-odleg%C5%82o%C5%9Bci-strzemion/#findComment-299010
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

kurcze, a u mnie w projekcie (d02 z katalogu Muratora) strzemina fi6 wypadaja co 50cm - czy spotkaliscie sie z takim rozstawem? jak to sie ma do info an temat PN???

 

i jeszcze jedno - w zestawieniu mam podany gatunek stali A-0 St0S - dotyczy i fi 12 i fi 6 - czy to jest standard? sadzilem ze do zbrojenia wykorzystuje sie stal zebrowana, tymczasem St0S jest przeciez stala gladka - chyba ze sie myle?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17764-fundament-odleg%C5%82o%C5%9Bci-strzemion/#findComment-359379
Udostępnij na innych stronach

ja mam w projekcie głównie co 60cm (w ławach) ale w niektorych miejscach co 30cm - widac konstruktor tak to przeliczył wg obciążenia.

 

Nie po to płaciłem za projekt i obliczenie tej konstrukcji żeby teraz coś samemu kombinować - bo mi sie wydaje inaczej. Zamierzam robic dokladnie jak w projekcie.

 

Ale mam inne pytanie. W projekcie mam strzemiona ze stali St0S fi6 mm, kiedy sie rozgladalem gdzie to kupic uslyszalem ze to kiepska stal jest i w ogole od maja juz nie mozna z takiej robic i dadza mi lepsza stal (niestety nie pamietam symbolu) ale o srednicy 4,7 mm. Oba symbole wskazywaly na stal gladka. Zdecydowac sie?

 

Pytam bo nie wiem na ile wazna jest wytrzymalosc strzemion a na ile maja one za zadanie po prostu utrzymywac glowne prety zebrowane w zadanej formie.

 

 

Pytanie do JackaDe: gdzie udalo Ci sie kupic strzemiona po 50groszy?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17764-fundament-odleg%C5%82o%C5%9Bci-strzemion/#findComment-360388
Udostępnij na innych stronach

Pytanie do JackaDe: gdzie udalo Ci sie kupic strzemiona po 50groszy?

Żadna promocja. Ja miałem podobną propozycję ale sam zrobiłem bo już miałem stal kupioną. Drugi raz gdybym robił też bym zamówił gotowe. Gdie są takie ceny? W Gdyni na Hutniczej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17764-fundament-odleg%C5%82o%C5%9Bci-strzemion/#findComment-360396
Udostępnij na innych stronach

34GS to stal żebrowana o dość dużej wytrzymałości a stale gładkie mają niższą wytrzymałość. Wydaje mi się, że zamiana stali żebrowanej na gładką o mniejszej średnicy to nie jest dobry pomysł, strzemiona będą miały mniejszą nośność niż przewidziane w projekcie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17764-fundament-odleg%C5%82o%C5%9Bci-strzemion/#findComment-360837
Udostępnij na innych stronach

Strzemiona w ławach fundamentowych układa się zazwyczaj (jesli nie ma jakis szczegolnych wzgledow) wlasnie co okolo 30 cm. Zwiększenie rozstawu jest niedopuszczalne.

Strzemiona zazwyczaj projektowane sa z pretow o srednicy 4,5-6 mm i zazwyczaj jest to stal gladka A0 (St0), AI (St3S). Nie wiem dlaczego projektant "wrzuciL" zebrowana stal. Moze miejscowo celem wzmocnienia, a moze z niewiedzy - tez sie zdarza, albo w projekcie jest blad literowy i miala byc gladka a jest przez przypadek zebrowana.

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17764-fundament-odleg%C5%82o%C5%9Bci-strzemion/#findComment-360881
Udostępnij na innych stronach

przepraszam Was wszystkich (i konstruktora mojego projektu tez) ale pisałem post z pamięci i wkradł się błąd

 

otóż dyskusja się toczy nad zamianą stali zebrowanej 34GS na gladką a to mój błąd - w projekcie mam wlasnie gładką St0S na strzemiona

 

chodzi tylko o Wasze zdanie na temat mozliwosci zamiany tej St0S fi 6mm na inną też gładką i podobno lepszą ale fi 4,7 mm

 

a w projekcie mam strzemiona co 50cm a miejscami co 30cm (w ławie)

 

czy te strzemiona nie maja czasem za zadanie tylko trzymac te główne prety w odpowiednim ukladzie?

 

jeszcze raz przepraszam Was za moja pomylke

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17764-fundament-odleg%C5%82o%C5%9Bci-strzemion/#findComment-361244
Udostępnij na innych stronach

Wakmen!

Czesto jest tak ze za projektowanie konstrukcji bierze sie architekt no i wychodza rozne "klocki", dlatego moja sugestia. A to ze w naszym kraju wszyscy sa madrzy w kwesti budowy i leczenia to wystarczy w tym pierwszym przypadku poczytac forum.

Kaim!

Co do rozstawu strzemion w ławie to upieralbym sie przy 30 cm podobnie zreszta jak w wiencu. Rozstaw 50 cm jest prawidlowy, ale powinien byc spelniony dodatkowy warunek - rozstaw nie wiekszy niz 3/4 wyskości przekroju żelbetowego.

A gdzie (w jakim elemencie - bo nie w ławie jak sam napisales) rozstaw jest co 50 cm?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17764-fundament-odleg%C5%82o%C5%9Bci-strzemion/#findComment-361840
Udostępnij na innych stronach

Rozstaw 50 cm jest prawidlowy, ale powinien byc spelniony dodatkowy warunek - rozstaw nie wiekszy niz 3/4 wyskości przekroju żelbetowego.

A gdzie (w jakim elemencie - bo nie w ławie jak sam napisales) rozstaw jest co 50 cm?

Ale chcialem zauwazyc ze oprocz tego warunku na 3/4 jest rowniez warunek s<30cm i nalezy sposrod tych wartosci wybrac mniejsza , wiec nawet ak wyjdzie ze wzgledu na wyskoi element wiecej od 30 to 2 warunek"zmusza" nas do rozstawu 30cm

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17764-fundament-odleg%C5%82o%C5%9Bci-strzemion/#findComment-361868
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...