מרכבה 30.03.2013 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5864333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.03.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) Skrót myślowy .... =56,700 / 3600= 15,75 kW teraz rozkładamy na godziny i mamy moc No i o to wlasnie mi chodzi. powinno byc: =56700 [kJ] / 3600 [kJ/kWh]= 15,75 kWh teraz rozkładamy na godziny i mamy moc TYLKO i AZ tyle. To nie poezja. To matematyka i fizyka. Tu nie ma miejsca na interpretacje i niedopowiedzenia, a sa konkrety. Ostatnie 10 postow udowadniales, ze tam maja byc kW zamiast kWh, ale widze, ze juz rozumiesz dlaczego jednak kWh. Edytowane 30 Marca 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5864335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.03.2013 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5864366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 30.03.2013 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) w mojej stopce już od ponad roku jest link do mojego arkusza, jest tam prosty "kalkulator ciepła dla bufora wodnego" - wystarczy podstawić ilość wody w litrach i różnicę temperatur - odczytać wynik w Wh, jeśli przesunąć przecinek o 3 miejsca (w lewo) to będzie w kWh. To dla tych którzy "nie cierpią" innych jednostek. Oczywiście wynik bez strat systemowych. Wypiję WASZE ZDROWIEZdrowych i Wesołych Świąt. Edytowane 30 Marca 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5864725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.03.2013 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5864834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.03.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) Czyli Ty po prostu nie wiesz co liczyles. Wydawalo Ci sie, ze moc, a to byla energia. Amen. objetosc * ciezar_wlasciwy * cieplo_wlasciwe * deltaT= energia[J] energia[J]/3600 = energia[Wh] Szkoda, ze to i tak trafi w proznie Edytowane 30 Marca 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.03.2013 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.03.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Znowu "paprasz" jednostki. Ma byc: 0,3[m^3] *1000[kg/m^3] * 4,2 [kJ/(kg*K)]* dleta T 45[K]=56700[kJ] Teraz przechodzimy na kWh: 1[kWh]=3600[kJ] 56 700[kJ] / 3600 [kJ/kWh] = 15,75[kWh] Posprawdzaj teraz sobie jak sie "skracaja" jednostki: m3, kg i K Jak chcesz, to mozesz blaznic sie dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.03.2013 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.03.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) → 56700[kJ] widzisz ? co ci wyszło czy sam nie wiesz co to jest ... to są kW tylko pomyśl dla czego ... Kilodzule to sa kilowaty? Co tam wachasz? Nie rozroniasz mocy i energii? To sa czlowieku [kJ] a nie zadne [kW]. To sa zupelnie dwie rozne jednostki i oznaczaja co innego. Pierwsza energie a druga moc. Kiedy to do Ciebie dotrze? Edytowane 30 Marca 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.03.2013 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.03.2013 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) uświadom sobie że te 56 700 kJ w uwolnione w 1s daje tyle kW a uwalniane przez 3600 s daje 15,75 kW na każdą sekundę ale dla ciebie to jest trudne widzę ... jeszcze raz skupiony jesteś ? Kiedy do Ciebie dotrze, ze Ty nie liczyles w jakim czasie ma byc przekazana ta energia wodzie, tylko ILE jej ma byc przekazane. Stad kWh a nie kW. Musisz sie skupic i zalapac w koncu ta roznice. Te 15,75 [kWh] mozesz przekazac wodzie w doiolnym czasie (a wiec z dowolna moca), ale Ty tego NIE LICZYLES w rachunkach ktore podales w poscie, wiec nie graj durnia teraz. Tu masz poprawna wersje Twoich obliczen z wyprowadzeniem jednostek: 0,3[m^3] *1000[kg/m^3] * 4,2 [kJ/(kg*K)]* dleta T 45[K]=56700[kJ]= 15,75[kWh] PS układ pracuje z mocą 15,75 kW to w sekundę da tyle energii tj 15,75 kJ razy 3600 s da energii tyle 56 700 kJ Czyli znowu wychodzi Ci ze kJ mnozysz przez sekunde a dostajesz w wyniku niezmiennione kJ Masz niezle zadatki na forumowego jelopa Edytowane 30 Marca 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.03.2013 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.03.2013 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Ja zgubiłem przy 3600 jednostkę czyli sekundę Ludku plastelinowy, tam nie miala byc zadna sekunda, tylko [kJ/kWh] bo to jest przelicznik jednej jednostki energi na inna! 0,3[m^3] *1000[kg/m^3] * 4,2 [kJ/(kg*K)]* dleta T 45[K]=56700[kJ]/ 3600[kJ/kWh]= 15,75[kWh] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.03.2013 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.03.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 ja policzyłem moc ... a moc to jest energia wydzielona w jednostce czasu Sam nie wiesz co liczyles i to jest Twoj glowny problem. Dlatego tak wazne jest sprawdzenie jednostek w obliczeniach fizycznych. Staraj sie to robic poprawnie a unikniesz takich "wpadek". Jesli do tej pory nie zalapales gdzie lezal blad, to juz nie zalapiesz (ale przynajmniej nikt mi nie zarzuci, ze nie probowalem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.03.2013 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.03.2013 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 ja dokładnie wiem co liczyłem moc moc moc ... A wyszla energia, energia, energia. Tak bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.03.2013 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 (edytowane) ... Edytowane 31 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.03.2013 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 I tak cud, ze Ci w Henrach to nie wyszlo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177710-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-max-3kw/page/4/#findComment-5865554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.