symbor 28.05.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Kierbud "wziął na klatę" winę i uziom jest otokowy. Dodatkowo odkuli kawałek betonu w ławie i dospawali go do zbrojenia. Elektryk zaprzyjaźniony zrobił pomiary i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 01.06.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 (edytowane) Pozwolę się podpiąć do tematu z pytaniem. Dom stary , przyłącze nowe, do domu dochodzi przewód 3fazowy jednak umowa jest na 1fazę i jedna jest wykorzystana, Jak widać na fotce przewód L idzie przez bezpiecznik do licznika ,a żółto zielony N łączony jest ze starym przewodem też idzie na licznik. Zmieniam położenie licznika , oraz instalację ,która jest już zmieniona z 2 żyłowej na 3 żyłową.Ma być też "różnicówka". Gdzie zrobić podział żółtozielonego N? Czy żółtozielony to jest PEN? Za licznikiem w skrzynce Czy mogę po rozdziale uziemić przewód ochronny do bednarki , gdzie kiedyś był podłączony piorunochron? A może jako uziemienie wykorzystać rurę wodociągu, która dochodzi do domu? Edytowane 1 Czerwca 2013 przez sterowiec40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania