Witam,

Mam Onyx Dream od 1,5 roku i mialem juz 1 awarie zakonczona wymiana plytki sterujacej w reku.

U mnie we wsi lubia wylaczyc prad i po takim wylaczeniu zdaza sie, ze sterownik rekuperatora wariuje.

Potrafi pokazywac temperature ustawiona na 95 stopni i godzine 58:45 - mam nawet zdjecie

[ATTACH=CONFIG]241637[/ATTACH]

Druga sprawa - programowanie - nie da rady zaprogramowac "inteligentnie" - dla 5 dni roboczych codziennie tak samo, a sobota i niedziela inaczej lub tak samo. Nie - trzeba sie pierniczyc z kazdym dniem z osobna - masakra - przynajmniej pol godziny pikpikania.

Uwazam, ze Frapol powinien popracowac nad tymi slabostkami, bo hardwarowo reku jest bardzo dobry.

Witam chcilbym zapytac o Frapola bylem do przeczytania tego postu na niego zdecydowany onyx 400 i moje pytanie jest nastepujace czy problemy te sa na tyle uciazliwe ze odradza pan zakup onyxa 400 na rzecz np renowenta brink 400 ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 months później...
Miałem ten sam dylemat. Przekopałem parametry wszystkich liczących się na rynku firm. Zdecydowałem się na reku z Bartosza. Ich rekuperator Vena 4 ma największą powierzchnię wymiany na rynku (dla 500 m3/h - wymiennik ma powierzchnię 39 m2!!!) + energooszczędne wentylatory + brak konieczności stosowania nagrzewnicy wspomagającej czy GWC. Pytałem się u innych producentów i nie byli mi w stanie powiedzieć jaką powierzchnię mają stosowane przez nich wymienniki !?. Nawet gdy kupowałem bojler z wężownicą to sprzedawca polecał mi te , które mają największą powierzchnię wężownicy (wymiennika). Kupiłem rekup Vena z softem do sterowania przez Smartfona. Jestem zadowolony bo wymieniam tylko filtry. Wspaniale współpracuje z kominkiem - zupełnie nie potrzeba rozprowadzenia ciepła z kominka ! Wystarczy tylko czerpnia z siłownikiem nad kominkiem (podłączonym pod sterownik z Bartosza) i mam super rozprowadzone ciepło po domu poprzez instalację rekuperacji. Gdy palę w kominku Euroster wyłącza mi kocioł bo ciepło z kominka dodatkowo "nagrzewa" wymiennik. Super sprawa. Polecam wszystkim.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

10 . 57

 

Miałem ten sam dylemat. Przekopałem parametry wszystkich liczących się na rynku firm. Zdecydowałem się na reku z Bartosza. Ich rekuperator Vena 4 ma największą powierzchnię wymiany na rynku (dla 500 m3/h - wymiennik ma powierzchnię 39 m2!!!) + energooszczędne wentylatory + brak konieczności stosowania nagrzewnicy wspomagającej czy GWC. Pytałem się u innych producentów i nie byli mi w stanie powiedzieć jaką powierzchnię mają stosowane przez nich wymienniki !?. Nawet gdy kupowałem bojler z wężownicą to sprzedawca polecał mi te , które mają największą powierzchnię wężownicy (wymiennika). Kupiłem rekup Vena z softem do sterowania przez Smartfona. Jestem zadowolony bo wymieniam tylko filtry. Wspaniale współpracuje z kominkiem - zupełnie nie potrzeba rozprowadzenia ciepła z kominka ! Wystarczy tylko czerpnia z siłownikiem nad kominkiem (podłączonym pod sterownik z Bartosza) i mam super rozprowadzone ciepło po domu poprzez instalację rekuperacji. Gdy palę w kominku Euroster wyłącza mi kocioł bo ciepło z kominka dodatkowo "nagrzewa" wymiennik. Super sprawa. Polecam wszystkim.

10.30

Hej. Mój instalator było ostatnio na szkoleniu z Bartosza i proponował mi ich rozwiązanie. Wspominał , że ich rekuperatory spełniają kryteria do dofinansowania (wymienniki mają największą powierzchnię wymiany na rynku + energooszczędne wentylatory + brak konieczności stosowania nagrzewnicy wspomagającej czy GWC). Na 99 % biorę ich jednostkę Vena4EC , ale w dofinansowanie ze względu na rozbudowaną biurokrację nie będę się bawił.
Ależ Pana instalator szybki! Pan też jak ten Potomak! W pół godziny, zastanowić się! Wybrać, zamontować, sprawdzić i być zadowolonym!!BRAWO! Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I jeszcze:

Jak chcecie ciężki to sugeruję Bartosza. Ma najlepszy odzysk na rynku ze względu na największą powierzchnię wymiennika stosowanego w centrali.

Dodatkowo nie wymaga nagrzewnicy do odszraniania i ma wentylatory elektroniczne w najwyższej klasie energetycznej - także same plusy.

 

Ale akcja.

:bash:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

mam rekuperator frapol onyx dream 400 i mam z nim problem - albo to normalne

 

temperatura zewnętrzna -4 C, ( realna - pomiar północny wschód budynku )

realna temperatura wewnątrz budynku ( 18,5 C - mierzona w dwóch punktach )

 

a wyniki jak na zdjęciu :

 

rekuperator mam na strychu ocieplonym 20 cm wełny do tego kanały są oczywiście ocieplone 5 cm wełny dodatkowo czerpnia i wyżutnia owinięte folią EcoRIT ( podobno ekwiwalent 10 cm wełny ) Rekuperator też zawinięty w tą folię .

 

a wyniki z rekuperatora takie :

 

wyciąg 12 c

nawiew 6 c

czerpnia 1c

wyrzutni 4c

 

dziś rano

 

-8 c realna na zewnątrz

- 18 c wewnątrz relna

 

rekuperator

 

PRACUJE NAGRZEWNICA 500 W

9c wyciag

5c nawiew

-2c czerpnia

3c wyrzutnia

 

mam wrażenie że coś jest bardzo nie HALO

 

Rekuperatror strasznie wychładza mi strych pomimo ocieplenia ( jego obudowa jest metalowa i zmina ) na strychu jest zimno ( paradoksalnie jak jest wyłączony to jest to najcieplejsze pomieszczenie w domu )

 

mam wrażenie że rekuperator ma jakiś nieszczelności pomiędzy strefą zimną a ciepłą lub też totalny brak izolacji w środku tych dwóch stref dlatego chłodzi mocno powietrze na wyciągu i nawiewie ( ma to też efekt w podniesieniu temperatury powietrza z czerpni - ale czy tak powinno to wyglądać ???

DSC_0228.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mam rekuperator frapol onyx dream 400 i mam z nim problem - albo to normalne

 

temperatura zewnętrzna -4 C, ( realna - pomiar północny wschód budynku )

realna temperatura wewnątrz budynku ( 18,5 C - mierzona w dwóch punktach )

 

a wyniki jak na zdjęciu :

 

rekuperator mam na strychu ocieplonym 20 cm wełny do tego kanały są oczywiście ocieplone 5 cm wełny dodatkowo czerpnia i wyżutnia owinięte folią EcoRIT ( podobno ekwiwalent 10 cm wełny ) Rekuperator też zawinięty w tą folię .

 

a wyniki z rekuperatora takie :

 

wyciąg 12 c

nawiew 6 c

czerpnia 1c

wyrzutni 4c

 

dziś rano

 

-8 c realna na zewnątrz

- 18 c wewnątrz relna

 

rekuperator

 

PRACUJE NAGRZEWNICA 500 W

9c wyciag

5c nawiew

-2c czerpnia

3c wyrzutnia

 

mam wrażenie że coś jest bardzo nie HALO

 

Rekuperatror strasznie wychładza mi strych pomimo ocieplenia ( jego obudowa jest metalowa i zmina ) na strychu jest zimno ( paradoksalnie jak jest wyłączony to jest to najcieplejsze pomieszczenie w domu )

 

mam wrażenie że rekuperator ma jakiś nieszczelności pomiędzy strefą zimną a ciepłą lub też totalny brak izolacji w środku tych dwóch stref dlatego chłodzi mocno powietrze na wyciągu i nawiewie ( ma to też efekt w podniesieniu temperatury powietrza z czerpni - ale czy tak powinno to wyglądać ???

 

Wygląda jakby coś wpadło i zablokowało bypass. Jest niedomknięty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mam rekuperator frapol onyx dream 400 i mam z nim problem - albo to normalne

 

temperatura zewnętrzna -4 C, ( realna - pomiar północny wschód budynku )

realna temperatura wewnątrz budynku ( 18,5 C - mierzona w dwóch punktach )

 

a wyniki jak na zdjęciu :

 

rekuperator mam na strychu ocieplonym 20 cm wełny do tego kanały są oczywiście ocieplone 5 cm wełny dodatkowo czerpnia i wyżutnia owinięte folią EcoRIT ( podobno ekwiwalent 10 cm wełny ) Rekuperator też zawinięty w tą folię .

 

a wyniki z rekuperatora takie :

 

wyciąg 12 c

nawiew 6 c

czerpnia 1c

wyrzutni 4c

 

dziś rano

 

-8 c realna na zewnątrz

- 18 c wewnątrz relna

 

rekuperator

 

PRACUJE NAGRZEWNICA 500 W

9c wyciag

5c nawiew

-2c czerpnia

3c wyrzutnia

 

mam wrażenie że coś jest bardzo nie HALO

 

Rekuperatror strasznie wychładza mi strych pomimo ocieplenia ( jego obudowa jest metalowa i zmina ) na strychu jest zimno ( paradoksalnie jak jest wyłączony to jest to najcieplejsze pomieszczenie w domu )

 

mam wrażenie że rekuperator ma jakiś nieszczelności pomiędzy strefą zimną a ciepłą lub też totalny brak izolacji w środku tych dwóch stref dlatego chłodzi mocno powietrze na wyciągu i nawiewie ( ma to też efekt w podniesieniu temperatury powietrza z czerpni - ale czy tak powinno to wyglądać ???

 

najpierw sprawdź instalację - tracisz na niej 6 st.C - z domu wyciąga 18 a do onyxa dociera 12

co samego dreama, sam użytkuję takiego i potwierdzam że nie ma szału na sprawności nie mówiąc o wykończeniu samej centrali - jak na taką firmę powinni się bardziej postarać, ale jak już kiedyś pisałem widziały gały co brały - teraz na pewno zastanowiłbym się dwa razy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rekuperatory frapol to całkowita porażka, pomimo załączonej nagrzewnicy wstępnej przy -12stC CAŁY WYMIENNIK ZAMARZA.

SERWIS PRZYJECHAŁ PO 60 DNIACH.[ATTACH=CONFIG]292735[/ATTACH]

chłopie nie strasz, mam dreama ale jeszcze żadnej zimy nie przeżył .....

o serwisie słyszałem że to nie "demony szybkości" w reakcji na zgłoszenie ale 60 dni - wow

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak ten lodzik jest zeszłoroczny fotka dotycz classic.

Nagrzewnica wstępna wygląda jak grzałka do herbaty z czasów komuny. Obsługuje zaledwie 10/20 % powierzchni za filtrem.[attach=config]292740[/attach]

 

ja zgłosiłem problem wykraplania 20 listopada czekam już 16 dni i tylko słyszę że mają w następnym tyg. przyjechać. do Warszawy - generalnie to mam podejrzenie jakiejś dużej nieszczelności między komorami ( pewno na bypassie ) i dlatego mi się woda wykrapla po złej stronie - do tego wskazania sterownika są kompletnie idiotyczne.

 

teraz mam w domu 18 stopni ( czyli powietrze wyciągane pod sufitem pewno cieplejsze jeszcze ) na zewnątrz kilka termometrów pokazuje - 3 rano a on pokazuje tak :

 

- usuwane 12 stopni

- nawiewane 7 stopni

- czerpnia 2 stopnie

- wyrzutnia 6 stopni

 

do tego na strychu wyziębia mi strasznie pomieszczenie - jak nagrzałem farelką do 18 stopni to przy pracy na 1 biegu 40% wychłodził mi strych do 10 stopni w 2 godziny ( a nieszczelności żadnych nie namierzyłem kamerą termowizyjną ) - po prostu jego obudowa pomimo owinięcia w folię ecorit chłodzi jak lodówka - jest zimna strasznie po stronie czerpni i wyrzutni

 

dla mnie wady na 1 rzut oka to :

 

- brak izolacji ŻADNEJ tylko blacha między komorą ciepłą a zimną wymiennika ( tam nawet jest miejsce na 3 cm styropianu mogli by włożyć )

- brak solidnego uszczelnienia na bypassie lub w innym miejscu bo się skrapla woda po stronie ciepłej wymiennika tam musi wiać wilgotne powietrze z zewnątrz gdzieś

- brak izolacji solidnej samego reku - bo frontowa ścianka która jest plastikowa ma solidne ocieplenie natomiast plecy i boki są z blachy nie wiem jak ocieplonej bo nie widać od środka ale się cholernie ochładzają

Edytowane przez leniwybudowniczy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja zgłosiłem problem wykraplania 20 listopada czekam już 16 dni i tylko słyszę że mają w następnym tyg. przyjechać. do Warszawy - generalnie to mam podejrzenie jakiejś dużej nieszczelności między komorami ( pewno na bypassie ) i dlatego mi się woda wykrapla po złej stronie - do tego wskazania sterownika są kompletnie idiotyczne.

 

teraz mam w domu 18 stopni ( czyli powietrze wyciągane pod sufitem pewno cieplejsze jeszcze ) na zewnątrz kilka termometrów pokazuje - 3 rano a on pokazuje tak :

 

- usuwane 12 stopni

- nawiewane 7 stopni

- czerpnia 2 stopnie

- wyrzutnia 6 stopni

 

do tego na strychu wyziębia mi strasznie pomieszczenie - jak nagrzałem farelką do 18 stopni to przy pracy na 1 biegu 40% wychłodził mi strych do 10 stopni w 2 godziny ( a nieszczelności żadnych nie namierzyłem kamerą termowizyjną ) - po prostu jego obudowa pomimo owinięcia w folię ecorit chłodzi jak lodówka - jest zimna strasznie po stronie czerpni i wyrzutni

 

dla mnie wady na 1 rzut oka to :

 

- brak izolacji ŻADNEJ tylko blacha między komorą ciepłą a zimną wymiennika ( tam nawet jest miejsce na 3 cm styropianu mogli by włożyć )

- brak solidnego uszczelnienia na bypassie lub w innym miejscu bo się skrapla woda po stronie ciepłej wymiennika tam musi wiać wilgotne powietrze z zewnątrz gdzieś

- brak izolacji solidnej samego reku - bo frontowa ścianka która jest plastikowa ma solidne ocieplenie natomiast plecy i boki są z blachy nie wiem jak ocieplonej bo nie widać od środka ale się cholernie ochładzają

 

teraz jestem pewny że U mnie Będzie Thessla AirPack 400 :rolleyes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

teraz jestem pewny że U mnie Będzie Thessla AirPack 400 :rolleyes:

 

no też firma z krakowa ( pewno sąsiedzi frapola ) - a wymienniki jakie to ma w środku ? cena za to jaka - katalog pokazuje 6500 netto + sterownik 800 zł - to za ile można kupić w normalnych cenach ? jak z serwisem ?

 

na filmie wyglada to wszystko SUPER ;) i ta izolacja 5 cm między sekcjami ( podkreślana )

 

Ale z filmu wygląda że wymiennik dokładnie ten sam RECAIR 160 nawet schemat ten sam

Edytowane przez leniwybudowniczy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no też firma z krakowa ( pewno sąsiedzi frapola ) - a wymienniki jakie to ma w środku ? cena za to jaka - katalog pokazuje 6500 netto + sterownik 800 zł - to za ile można kupić w normalnych cenach ? jak z serwisem ?

 

na filmie wyglada to wszystko SUPER ;) i ta izolacja 5 cm między sekcjami ( podkreślana )

 

Ale z filmu wygląda że wymiennik dokładnie ten sam RECAIR 160 nawet schemat ten sam

 

tak wymiennik ten sam jak w Frapolu takie wymienniki stosuje wiele firm . Całkiem inaczej skonstruowana centrala schemat działania całkiem inny popatrz jak maję opisane króćce AirPack ma układ przeciwprądowy w układzie Tichelmanna i ma wyciąg i czerpnie po jednej stronie .podkreślona czyli morze mieć duże znaczenie .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no też firma z krakowa ( pewno sąsiedzi frapola ) - a wymienniki jakie to ma w środku ? cena za to jaka - katalog pokazuje 6500 netto + sterownik 800 zł - to za ile można kupić w normalnych cenach ? jak z serwisem ?

 

na filmie wyglada to wszystko SUPER ;) i ta izolacja 5 cm między sekcjami ( podkreślana )

 

Ale z filmu wygląda że wymiennik dokładnie ten sam RECAIR 160 nawet schemat ten sam

 

Tak zgadza się ten sam wymiennik co w moim dreamie, recair ma bardzo fajny kalkulator do obliczania sprawności

http://www.recair.com/pl/recuperator_models.php

z tego co wiem to chyba jedne z lepszych wymienników obecnie dostępnych

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...