Piotr 28 06.12.2014 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 Tak zgadza się ten sam wymiennik co w moim dreamie, recair ma bardzo fajny kalkulator do obliczania sprawności http://www.recair.com/pl/recuperator_models.php z tego co wiem to chyba jedne z lepszych wymienników obecnie dostępnych Też Mi sie tak zdaje że to obecnie lider w wymiennikach jest naprawdę dopracowany . ale frapol coś spierniczył w konstrukcji albo w wykonaniu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniwybudowniczy 06.12.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 (edytowane) Też Mi sie tak zdaje że to obecnie lider w wymiennikach jest naprawdę dopracowany . ale frapol coś spierniczył w konstrukcji albo w wykonaniu . no musiał bo jak go podniosłem na wspornikach to zobaczyłem że od dołu skrapla się na nim woda, izolacja od dołu też jest badziewna - generalnie nie rozumiem dlaczego żal im było dać 5 cm XPSa do okoła i między strefami wyszło by może 3 m2 - to raptem 60 zł kosztów więcej. między strefą zimną i ciepłą nie ma dosłowie ŻADNEJ izolacji tylko blacha a miejsca jest sporo żeby dać nawet 10 cm. Rozumiem że może zostawiają kwestie "aranżacji" zewnętrzej użytkownikowi i nie dają grubego ocieplenia ale nie dać między strefami w środku to czysta głupota prawa fizyki są nieubłagane i ZAWSZE skropli się woda na ściankach jak wlatuje powietrze -2 stopnie a na poddaszu jest 10 stopni i wilgotność względna 70%, do tego jeszcze widzę że filtr zaczoł nasiąkać wodą i zamarza na filtrze Edytowane 6 Grudnia 2014 przez leniwybudowniczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 06.12.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 no musiał bo jak go podniosłem na wspornikach to zobaczyłem że od dołu skrapla się na nim woda, izolacja od dołu też jest badziewna - generalnie nie rozumiem dlaczego żal im było dać 5 cm XPSa do okoła i między strefami wyszło by może 3 m2 - to raptem 60 zł kosztów więcej. między strefą zimną i ciepłą nie ma dosłowie ŻADNEJ izolacji tylko blacha a miejsca jest sporo żeby dać nawet 10 cm. Rozumiem że może zostawiają kwestie "aranżacji" zewnętrzej użytkownikowi i nie dają grubego ocieplenia ale nie dać między strefami w środku to czysta głupota prawa fizyki są nieubłagane i ZAWSZE skropli się woda na ściankach jak wlatuje powietrze -2 stopnie a na poddaszu jest 10 stopni i wilgotność względna 70%, do tego jeszcze widzę że filtr zaczoł nasiąkać wodą i zamarza na filtrze z tego co opisujesz to nie jest tylko jeden problem w danym miejscu centrali lecz kilka które się ujawniają w rożnych miejscach . trochę pojechali po bandzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 06.12.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2014 no musiał bo jak go podniosłem na wspornikach to zobaczyłem że od dołu skrapla się na nim woda, izolacja od dołu też jest badziewna - generalnie nie rozumiem dlaczego żal im było dać 5 cm XPSa do okoła i między strefami wyszło by może 3 m2 - to raptem 60 zł kosztów więcej. między strefą zimną i ciepłą nie ma dosłowie ŻADNEJ izolacji tylko blacha a miejsca jest sporo żeby dać nawet 10 cm. Rozumiem że może zostawiają kwestie "aranżacji" zewnętrzej użytkownikowi i nie dają grubego ocieplenia ale nie dać między strefami w środku to czysta głupota prawa fizyki są nieubłagane i ZAWSZE skropli się woda na ściankach jak wlatuje powietrze -2 stopnie a na poddaszu jest 10 stopni i wilgotność względna 70%, do tego jeszcze widzę że filtr zaczoł nasiąkać wodą i zamarza na filtrze spytam mojego instalatora jutro może coś wymyśli w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 09.12.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Witam nowie. Przeglądałem wczoraj fotki zamarzniętego classica Frapola i zobaczcie sami gdzie są nieszczelności lód pokazał to w całej okazałości.[ATTACH=CONFIG]293410[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]293411[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]293412[/ATTACH] To jakaś masakra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 09.12.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Frapol zostal skreslony z mojej listy. Szkoda kupowac i od razu rozbierac aby uszczelniac i poprawiac po partaczach. Piotr28 kiedy zamierzasz kupic swoj wymarzony rekuperator. Ciekawy jestem opinii. Wszak kosztuje jak mercedes a jeszcze nikt nie zweryfikowal jakosci. Pomijajac zachwyty nad pokazowcem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 09.12.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Napisałem do Frapola z prośbą o włączenie się do wątku. Również zastanawiam/łem się pomiędzy Onyxem a Airpackiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 11.12.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Frapol zostal skreslony z mojej listy. Szkoda kupowac i od razu rozbierac aby uszczelniac i poprawiac po partaczach. Piotr28 kiedy zamierzasz kupic swoj wymarzony rekuperator. Ciekawy jestem opinii. Wszak kosztuje jak mercedes a jeszcze nikt nie zweryfikowal jakosci. Pomijajac zachwyty nad pokazowcem. . dzwoniłem też do serwisu Air Paka mamy umówić się na spotkanie u nich w firmie .Wstępnie reku będzie u mnie 20-24 stycznia Pokazowce które stoją w hurtowniach to 100% urządzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 11.12.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Też Mi sie tak zdaje że to obecnie lider w wymiennikach jest naprawdę dopracowany . ale frapol coś spierniczył w konstrukcji albo w wykonaniu . Lider, bo wszyscy go montują. Ale to wcale nie znaczy, że jest najlepszy. Ogólnie jakby spojrzeć na centrale u nas na rynku to duża część ma teraz standard: -silniki EBM RadiCal -Wymiennik RecAir 160RS Więc czym się różnią od siebie "te same" centrale? Sterowaniem, automatyką, obudową, ceną. Ale są jeszcze wymienniki aluminiowe! Warto się za nimi rozejrzeć. Żubr - obrotowe (Polska) COMAIR - przeciwprądowe płytowe (Holandia) Ponadto ostatnio natrafiłem na całkiem inne wymienniki z tw. sztucznego. Klingenburg PET GS-K --> http://www.klingenburg.pl/gs-k.html Co powiecie na to? Edytowane 11 Grudnia 2014 przez Jarszcz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 11.12.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Napisałem do Frapola z prośbą o włączenie się do wątku. Również zastanawiam/łem się pomiędzy Onyxem a Airpackiem Myślę, że sam e-mail nie poskutkuje. Zaginie gdzieś w skrzynce odbiorczej. Możliwe, że w przeciągu tygodnia (może dwóch) będę we Frapolu, wtedy postaram się porozmawiać z p.Witkiem, Kontruktorem Dream'a, aby zajrzał na forum, do tematu i zadziałał w odpowiednim kierunku aby takie buble się nie zdarzały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 11.12.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Myślę, że sam e-mail nie poskutkuje. Zaginie gdzieś w skrzynce odbiorczej. Możliwe, że w przeciągu tygodnia (może dwóch) będę we Frapolu, wtedy postaram się porozmawiać z p.Witkiem, Kontruktorem Dream'a, aby zajrzał na forum, do tematu i zadziałał w odpowiednim kierunku aby takie buble się nie zdarzały. @Jarszcz Pisałeś niedawno, że rozmawiałeś z p.Witkiem - jest opcja abyś zadzwonił, popytał? 2 tygodnie czekania aż pojedziesz... trochę długo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RD Fr 11.12.2014 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Napisałem do Frapola z prośbą o włączenie się do wątku. Również zastanawiam/łem się pomiędzy Onyxem a Airpackiem Witam wszystkich, dziękuję bardzo za zaproszenie do udziału w dyskusji, postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Jeśli chodzi o słabą sprawność i zamarzanie rekuperatorów jest to spowodowane w 95% przypadków brakiem prawidłowego bilansu powietrza, np.: Onyx Dream 400 Nawiew 400 m3/h wyciąg 300 m3/h, sprawność 76%: Nawiew 400 m3/h wyciąg 400 m3/h, sprawność 86%: Ważnym parametrem wymiennika jest też jego powierzchnia, w rekuperatorze Onyx Dream RS160 firmy Recair ma szerokość 400 mm. Wszystkie Państwa uwagi dotyczące konstrukcji oraz wykonania naszych rekuperatorów są dla nas bardzo cenne, aktualnie jesteśmy na etapie projektowania zupełnie nowej jednostki o wydajności 400 m3/h, która sprosta nowym wymaganiom stawianym rekuperatorom od stycznia 2016 r. Pozdrawiam wszystkich "Forumowiczów" i czekam na kolejne pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 11.12.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Pozdrawiam wszystkich "Forumowiczów" i czekam na kolejne pytania. Bardzo dziękujemy za szybki odzew. Czym spowodowany jest brak izolacji między komorami nawiew-wywiew w centrali Dream 400? Skraplanie się wody nad wymiennikiem na tejże przegrodzie nie ma co prawda bezpośredniego znaczenia dla dziąłania centrali, ale występowanie takiego "bubla" działa bardzo niekorzystnie dla wizerunku waszego produktu. Instalatorzy nie będą chcieli jej sprzedawać i instalować, bo inwestor nie będzie chciał produktu niedopracowanego, wadliwego. Mam również pytanie dot. nowego sterownika. Ustawianie-programowanie trybów pracy jest dość niewygodne ponieważ nie widzę jaką pozycję aktualnie przestawiam. Brakuje jakiejś mrugającej kreski, cyferki, obwódki. Czy jest szansa na to, że to się zmieni? Edytowane 11 Grudnia 2014 przez Jarszcz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 11.12.2014 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, cieszę się, że mamy na forum przedstawiciela Frapola Może zrobić nowy wątek, nowy temat? Jakoś to skleić do kupy ...w 95% przypadków brakiem prawidłowego bilansu powietrza, Czy dobrze rozumiem, że po prostu ilość kanałów nawiewnych ma być równa z wywiewnymi? Edytowane 11 Grudnia 2014 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 11.12.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 W sumie dobrze by było na osobny temat wrzucić i podlinkować ten temat jako podstawa - zdjęcia i opis kłopotów.Fajnie jakby jakiś moderator przeniósł zawartość, ale nie wiem czy na forum muratora można na to liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RD Fr 11.12.2014 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Oczywiście, ma Pan rację zastosowaliśmy już izolację w tym miejscu. W przyszłym tygodniu będzie montaż kolejnej serii Onyx Dream 400, zapraszam "forumowiczów" na oględziny i obiecuje fotoreportaż z wprowadzonych zmian. Jeśli chodzi o sterownik, ma on wykorzystana pamięć procesora do ostatniego bajta - nic nie możemy dodać do tej wersji. W lutym będą dostępne sterowniki z nowym procesorem i większą ilością pamięci, wtedy wprowadzimy dodatkowe funkcje. Proszę o zgłaszanie co chcielibyście dodać do sterownika centrali Onyx Dream. Najlepsze pomysły nagrodzimy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RD Fr 11.12.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Czy dobrze rozumiem, że po prostu ilość kanałów nawiewnych ma być równa z wywiewnymi? Równe powinny być strumienie powietrza, ilustruje to przykład załączony powyżej. Edytowane 11 Grudnia 2014 przez R&D Fr*** Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 11.12.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Oczywiście, ma Pan rację zastosowaliśmy już izolację w tym miejscu. W przyszłym tygodniu będzie montaż kolejnej serii Onyx Dream 400, zapraszam "forumowiczów" na oględziny i obiecuje fotoreportaż z wprowadzonych zmian. Jeśli chodzi o sterownik, ma on wykorzystana pamięć procesora do ostatniego bajta - nic nie możemy dodać do tej wersji. W lutym będą dostępne sterowniki z nowym procesorem i większą ilością pamięci, wtedy wprowadzimy dodatkowe funkcje. Proszę o zgłaszanie co chcielibyście dodać do sterownika centrali Onyx Dream. Najlepsze pomysły nagrodzimy! To dobra informacja dla osób kupujących reku na wiosnę. Wtedy będzie już onyx 400 z poprawkami w konstrukcji oraz z nowymi funkcjami sterownika... Co tu dużo mówić, w przeciwnym wypadku klienci uciekną do konkurencji. edit: Oby tylko ze zmianami nie wzrosła cena Edytowane 11 Grudnia 2014 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.12.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Oczywiście, ma Pan rację zastosowaliśmy już izolację w tym miejscu. W przyszłym tygodniu będzie montaż kolejnej serii Onyx Dream 400, zapraszam "forumowiczów" na oględziny i obiecuje fotoreportaż z wprowadzonych zmian. Jeśli chodzi o sterownik, ma on wykorzystana pamięć procesora do ostatniego bajta - nic nie możemy dodać do tej wersji. W lutym będą dostępne sterowniki z nowym procesorem i większą ilością pamięci, wtedy wprowadzimy dodatkowe funkcje. Proszę o zgłaszanie co chcielibyście dodać do sterownika centrali Onyx Dream. Najlepsze pomysły nagrodzimy! No to już Marcinie szykuję listę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 11.12.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 No to już Marcinie szykuję listę! Super.. tylko Pan Tomek nie bierze udziału w konkursie... za dużo wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania