flyer2 22.05.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Witam.Moje pytanie brzmi.Czy zastosowanie wymiennika obrotowego eliminuje konieczność stosowania grzałki zimą? Tak mi powiedział instalator.Jeżeli tak to do jakich ujemnych temperatur i czy są jakieś minusy zastosowania tego typu wymiennika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 23.05.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 nie eliminuje tylko zmniejsza zapotrzebowanie na takę grzałkę bo obrotowe są odporniejsze na zamarzanie, nie da się ustalić na sztywno do jakich temperatur bo to jest zmienne, zależy od temperatur i wilgotności oraz samej instalacji, przyjmij że zamarznie w temperaturze 5'c niższej niż ppminusy to wyższa cena, deczko większy pobór prądu bo jest jeszcze napęd "walca" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flyer2 24.05.2013 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 Dziękuję za wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania