Witam,

problem mój polega na tym, że w mieszkaniu w bloku pokusiłem sie o przeniesienie instalacji gazowej z kuchni (którą zamieniłem na pokój) do zaprojektowanego aneksu kuchennego w dużym pokoju. Złożyłem wymagany projekt budowlany wraz z opinia kominiarza, po czym okazało się, że pomieszczenie takie musi mieć podwójną wentylację - jedną z okapu nad kuchnią gaz., a drugą grawitacyjną do 15 cm od sufitu. Czy ktoś spotkał sie z takimi obostrzeniami i jak je można obejść - dodam, że mam tylko 1 kanał wentylacyjny do wykorzystania. Czy mogę np. podłączyć okap do tego samego kanału bez dodatkowych zezwoleń i opinii.

Proszę o pomoc - jestem w kropce.Pozdrawiam forumowiczów

Radek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Radku, jeżeli ów przewód wentylacyjny jest tylko dla Twojego lokalu

i nie są to przewody pobudowane w systemie zbiorczym spokojnie możesz podłączyć do niego okap.Pamiętaj tylko o zostawieniu pod rurą od okapu części kratki wentylacyjnej która będzie wentylowała pomieszczenie w momęcie postoju okapu.

W/w propozycja nie dotyczy mieszkań w których użytkowane są urządzenia z otwartą komorą spalania( kotły, piecyki, itp.)

Pozdro...kominiarz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź, złożyłem już projekt w urzędzie z oznaczeniem wentylacji, tak jak napisałeś, mój projektant instalacji gazowych, też mówi, że takie rozwiązanie (rura+kratka w jednym przewodzie) stosuje sie w praktyce w takich przypadkach. Urzędniczka, która to przyjmowała powiedziała jednak, że nie ma tu jednoznacznego podparcia w przepisach Dz.U.nr 75 poz. 690 par.93 punkt3.

"3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu."

 

i ma rozważyć, czy może to być przyjęte. zaproponowała sporządzenie opinii biegłego rzeczoznawcy powołując się na przepis o przypadku szczególnym w budownictwie. Tyle, że rzeczoznawca ma wydac opinię w porozumieniu z Komendantem Woj. Straży Pożarnej, co wiąże się z dużymi kosztami i dalszą ciąganiną.

piep.. biurokracja i spychanie odpowiedzialności...!!

kominiarz w każdym razie też zezwolił w swojej opinii na taki rodzaj podłączenia, dla urzedu chyba to jeszcze za mało

jutro mam mieć odpowiedź.

czy mogę ewentualnie gdzieś jeszcze sie udać z takim problemem?

dla mnie sprawa jest oczywista, ale jak to powiedzieć urzędniczce?

będę wdzięczny za odpowiedź

Radek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam ale nie bardzo rozumiem. W przypadku tak właśnie podłączonego okapu nadkuchennego oraz wykonanego pod rurą od okapu dodatkowego otworu wywiewnego wszystkie warunki ustawy zostały spełnione.

W ustawie nic nie jest napisane o konieczności użycia dodatkowego kanału wentylacyjnego tylko o wykonaniu dodatkowego otworu wentylacyjnego (np. w tym samym przewodzie)

 

Czy opinię kominiarską wykonywał mistrz kominiarski?

jeśli tak to Pani urzędniczka nie powinna tego negować,

chyba że w opinii jest coś dwuznacznie, niejasno napisane.

 

Apropo urzędników to powinni oni pomagać ludziom a nie szukać dziury w całym. Może Pani urzędniczka tak by pokryła koszty wg mnie zbędnych w tym wypadku opinii biegłych.

 

Pozdrawiam kominiarz (życzę pozytywnego załatwienia sprawy)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W takim razie zapytam Pana- czy muszą być 2 oddzielne otwory went. w ścianie czy może to być 1 już istniejący otwór, a kratka, która go przykrywa będzie miała 2 wejścia: na rurę z okapu oraz poniżej typową kratkę wentylacyjną, bo widziałem takie kratki, np. u teściów w kuchni

mam nadzieję, że pani w urzędzie to wystarczy,

 

Opinia kominiarska jest napisana jasno i zwięźle, z dodatkowym szkicem ww. rozwiazania i podpisem "zezwalam...", ale urzędniczka powiedziała, że to nie wystarczy, musi mieć to potwierdzenie w przepisach (strasznie boi się jakiejkolwiek odpowiedzialności za cos co nie jest wprost napisane)

Opinia jest od mistrza kominiarskiego oczywiście, który jest pewien, że żadna kontrola kominiarska mi nie grozi, jeśli pokażę opinię z jego nazwiskiem :-) i śmieje sie, że mam takie przejścia w urzędzie

a mi tu wcale nie do śmiechu w starciu z durną biurokracją i nadgorliwymi urzędnikami

dzięki za fachowe porady

pozdrawiam

Radek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W takim razie zapytam Pana- czy muszą być 2 oddzielne otwory went. w ścianie czy może to być 1 już istniejący otwór, a kratka, która go przykrywa będzie miała 2 wejścia: na rurę z okapu oraz poniżej typową kratkę wentylacyjną, bo widziałem takie kratki, np. u teściów w kuchni

mam nadzieję, że pani w urzędzie to wystarczy,

 

Opinia kominiarska jest napisana jasno i zwięźle, z dodatkowym szkicem ww. rozwiazania i podpisem "zezwalam...", ale urzędniczka powiedziała, że to nie wystarczy, musi mieć to potwierdzenie w przepisach (strasznie boi się jakiejkolwiek odpowiedzialności za cos co nie jest wprost napisane)

Opinia jest od mistrza kominiarskiego oczywiście, który jest pewien, że żadna kontrola kominiarska mi nie grozi, jeśli pokażę opinię z jego nazwiskiem :-) i śmieje sie, że mam takie przejścia w urzędzie

a mi tu wcale nie do śmiechu w starciu z durną biurokracją i nadgorliwymi urzędnikami

dzięki za fachowe porady

pozdrawiam

Radek

 

Panie Radku, jedna kratka (14cm/14cm) wystarczy.

196 cm powierzchni x można przyjąć ok 1 m/s szybkość przepływu zużytego powietrza przez kratkę = ok 70 m3/h wymiany, na takie pomieszczenie może tak być, zresztą grawitacyjnie trudno będzie dużo więcej uzyskać.

Pozdrawiam Mariusz (kominiarz)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

uff...

dostałem dzisiaj zezwolenie na zrealizowanie projektu :-)

mam nadzieję, że teraz juz bedzie z górki i będę mógł sie cieszyć swoim mieszkaniem...

Podobno jestem pierwszy w mojej spółdzielni, który odważył się czegos takiego podjąć i pierwszy, któremu ten urząd dzielnicowy dał pozwolenie.

Panu Kominiarzowi serdecznie dziekuję za wsparcie i informacje.

Pozdrawiam

Radek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Radekwaw. Pytałem byś nie podłaczał okapu z wentylatorem. Lecz już wiesz o tym. Musze powiedzieć że kolega po fachu Kominiarz bardzo dobrze Ci poradził. Nie wolno stosować wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej razem.Z poprzednich postów nie wynikało, ze to jest okap kuchenny bez wentylatora.

Pozdrawiam serdecznie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

cały czas miałem nadzieje, ze bede miał okap z filtrem bez podłączania do pionu.

Tylko, ze przepisy w moim przypadku (patrz wyzej)jednoznacznie wymagają "okapu z podłączeniem do ciągu oraz dodatkowago otworu wentylacyjnego". Podejrzewam, ze chodzi o to, żeby gaz oraz spaliny były jak najkrótsza droga wyprowadzane z pomieszczenia, gdzie znajduje sie aneks z kuchnia gazową.

Jako że to jest blok, nie mogę użyć żadnego wspomagania.

Pozostaje więc sprawdzony, tradycyjny "kaptur" z rurą odprowadzającą :-)

Dzięki za uwagi.

Radek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 14 years później...

Witam,

 

a jak wygląda sprawa jeśli zamiast kuchni gazowej wyposażymy się w kuchnię elektryczną?

Czy tu też jest wymagana wentylacja? W pokoju do którego chcę przenieść kuchnię znajdują się 2 okna. Jedno duże balkonowe na przeciwko miejsca w którym miałby być aneks a drugie w bocznej ścianie tuż przy samym aneksie.

Chcę przenieść kuchnię do pokoju, który ścianą nośną graniczy z kuchnią sąsiada. Wiem, że dodatkowo muszę wystąpić o zgodę o przyłączenie się do pionów znajdujących się w tejże ścianie. Pytanie czy w ogóle będzie to możliwe...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

" W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną

z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:

1) grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej;

2) mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni gazowej.

 

W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem

zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu

wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym

otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu."

 

jednym słowem,

- jeśli mamy kuchnię "elektryczną" - nie zwalnia to od obowiązku zapewnienia prawidłowej wentylacji

- w przypadku lokalizacji kuchni wraz z pokojem dziennym musimy zapewnić dwa kanały sprawnej wentylacji grawitacyjnej ( pomieszczenie + okap ) lub zastosować wentylację mechaniczną " z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym "

Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...