m4rsh4ll 01.06.2013 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 (edytowane) Jak widać prace nie skończone, ale pragnę się zapytać, jak specjaliści z forum oceniają wykonanie. Cieśla pewnie kiedyś będzie u mnie stawiał całą konstrukcję domu, dlatego chciałem poprosić o ocenę jego dotychczasowej pracy. http://imageshack.us/a/img560/4097/p1010002pt.jpghttp://imageshack.us/a/img585/8323/p1010003px.jpghttp://imageshack.us/a/img5/16/p1010004qg.jpghttp://imageshack.us/a/img829/9137/p1010005mu.jpghttp://imageshack.us/a/img836/4339/p1010006rq.jpghttp://imageshack.us/a/img248/7639/p1010009uu.jpghttp://imageshack.us/a/img834/9914/p1010010mm.jpghttp://imageshack.us/a/img189/6293/p1010011if.jpghttp://imageshack.us/a/img706/8003/p1010012kh.jpghttp://imageshack.us/a/img843/1663/p1010013y.jpghttp://imageshack.us/a/img838/7139/p1010014g.jpg Dodam tylko, że ta betonowa belka jest trochę krzywa, więc cieśla musiał zgubić parę centymetrów. Edytowane 2 Czerwca 2013 przez m4rsh4ll Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 01.06.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Przepraszam ale nie masz połączonego wieńca z stropem tylko leży sobie na ścianie kolankowej ? Masz za wysoko pomurowane ściany szczytowe, będzie ci ciężko zachować ciągłość termoizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 01.06.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Czy to jest zgodnie z projektem?Zastanawia mnie brak murłaty oraz izolacji poziomej pomiędzy belkami a wieńcem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 01.06.2013 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 I w kalenicy też zamiast płatwi drewnianej żelbetowa sztywna belka o bardzo sporej rozpiętości podparta w dodatku na nadprożu pod którym bał bym się przejść... Nie wiem, nie znam się, nie orientuję ale tego chyba nie budował budowlaniec, nie projektował inżynier i nie robił cieśla albo to jakaś pancerna technologia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 01.06.2013 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Dom nie jest mój, robi tam cieśla, do projektu domu nie zaglądałem.. czy wieniec musi być połączony ze stropem ? Prawdę mówiąc nie orientuje się, ale chodziło mi bardziej o ocenę pracy cieśli. Ja będę miał drewniany dom, ale mam też dostęp do projektu, jak tam będę to zapytam. Co grozi jeśli ściana kolankowa nie jest połączona z wieńcem ? Da się to teraz jeszcze jakoś naprawić ?Surgi a dokładnie ciągłość jakich izolacji, dlaczego za wysoko są pomurowane ściany szczytowe, z czego to wnioskujesz ? Dziękuje za wszelkie sugestie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 01.06.2013 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Z tego co wiem to zasada jest taka, że dla bardzo niskich ścianek kolankowych dopuszcza się wzmacnianie strefy rozciąganej ścianki przez przepuszczenie przez otwory i wmurowanie w materiale ściany prętów zakotwionych w stropie (raczej się tego nie stosuje), dla nieco wyższych wykonuje się słupki kotwiące a dla takich jak na fotografiach czyli ok 1m to juz najlepiej słupki zakotwione w stropie + wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 01.06.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Ja bym ani tego cieśli ,a ni tych budowlanców na działke nie wpuścił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.06.2013 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Szanowni przedmówcy napisali praktycznie wszystko. W mojej ocenie to jakiś kuriozalny wytwór nawet jak zgodny z projektem to autor o nikłym doświadczeniu. Rozpiętość belki kalenicowej bardzo duża a podparcia wątpliwe. Wieniec wątły powinien zachodzić na ściany szczytowe. Wszystko wygląda tak jakby inwestor na wszystkim oszczędzał?! Chodzi tu o ciągłość izolacji cieplnej a za wysoko podmurowane ściany szczytowe uniemożliwiają zachowanie takiej ciągłości. Murłaty nie są potrzebne, natomiast ciesielka wykonana bardzo niestarannie, brak izolacji pomiędzy drewnem a betonem. Takiemu cieśli nie powierzyłbym budowy domu z drewna. Ciekawe co na to kierownik budowy? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
H i W 01.06.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Podsumowanie kuriozum tematu?Jaki projekt?Jaki projektant?Jaka Ciesielka?Jaki CIEŚLA?Paranoja budowlana!!!A GDZIE NADZÓR?Kierownik budowy, czy Inspektor nadzoruI ciesz się że ten dom nie jest Twój..., a fachowców poszukaj na innym placu budowy.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 01.06.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 I to się nie zawali? Mało to wspólnego ma z ciesielką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 01.06.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 a mnie bardzie zastanawia czemu ciesla nie zrobil wciec na nakretki ze szpilek bo jak tam ma przyjsc membrana to blado to widze zreszta przy deskach tez bedzie ciezko a tak wogule to jakas paranoja. brak jakichkolwiek izolacji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 01.06.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Suma, summarum odpuść sobie tego cieślę bo nic dobrego dla ciebie z tego nie wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 02.06.2013 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Dziękuję Panowie, otrzymałem już jasną odpowiedz. Jeśli chodzi o cieśle to i tak w porównaniu z innymi jest o niebo lepszy i czasem się zastanawiam dlaczego w tej Polsce jest tylu partaczy, którzy zajmują się czymś na czym się nie znają, lub myślą, że się znają a tak na prawdę nic nie wiedzą, i to już goście starsi, którzy robiąc coś wiele lat powinni się czegoś nauczyć. Ta więźba dachowa to nic w porównaniu z jeszcze inną, której stan sam określiłem na katastrofalny, ale robił to jeszcze inny bob budowniczy, który pieniądze wziął, a na niczym się nie znał. Dziękuje i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.06.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 a mnie bardzie zastanawia czemu ciesla nie zrobil wciec na nakretki ze szpilek bo jak tam ma przyjsc membrana to blado to widze zreszta przy deskach tez bedzie ciezko a tak wogule to jakas paranoja. brak jakichkolwiek izolacji . A do tego dał po dwie nakrętki czyli skontrował. Widać w okolicy są jakieś drgania gruntu czy trzęsienia ziemi i bał się żeby się nie odkręciło:rolleyes:. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Braziliana 24.07.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Mam takie pytanko do osób orientujących się w temacie. Kojarzycie może firmę Fachowy Dach? Oni są właśnie od więźby dachowej, są z Warszawy. Ktoś z Was korzystał może z ich usług i budował dach z tą właśnie ekipą? Bo szukam opinii, zależy mi na znalezieniu kogoś sprawdzonego - w końcu dach, to ważny element budowy. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 25.07.2014 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Za takie wykonanie powinni wsadzać za kratki !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_paluch 25.08.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Dokładnie, powinni! Nie myślałeś o jakichś gotowych rozwiązaniach? Wydaje mi się, ze chyba są stabilniejsze, znaczy ze łatwiej je „zmontować” i posłużą na dłużej? Ja ostatnio natknąłem się na takie rozwiązania, jak więźba dachowa z płytkami kolczastymi. wydaje się to być ciekawym rozwiązaniem. Poczytaj sobie o nich tutaj http://www.its-koszalin.pl/pl/wiezby.html , może to lepsze rozwiązanie niż zatrudnianie pseudofachowców? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania