witam

 

Poradźcie koledzy i koleżanki, dzisiaj zaprzyjaźniona firma która pomaga mi wykonać fundamenty mnie dosłownie zastrzeliła. Otóż mam wylane ławy, wymurowaną ściankę z bloczków i myślę sobie,że przydałoby się ocieplić tą ściankę styropianem, no to informuje o tym swojego zaprzyjaźnionego wykonawce i słyszę od niego, żebym nie obcinał styropianu równo z bloczkami tylko zostawił 10 cm więcej jako szalunek dla płyty która będzie wylewana na ubitym gruncie o_O Czy to jest dopuszczalne? czy styropian wytrzyma napór betonu? przyjmując wysokość tej wylewki na 10 cm to i tak siła tego betonu będzie bardzo dużą, nawet jak zostanie od dociśnięty ziemią z drugiej strony. Ponoć oni tak zawsze robią i to działa, styropian EPS100 TermoOrganika. Poradźcie czy się na to zgodzić tylko proszę bez tekstów typu "co na to KB" albo "patrz co masz w projekcie".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Poradźcie koledzy i koleżanki, dzisiaj zaprzyjaźniona firma która pomaga mi wykonać fundamenty mnie dosłownie zastrzeliła. Otóż mam wylane ławy, wymurowaną ściankę z bloczków i myślę sobie,że przydałoby się ocieplić tą ściankę styropianem, no to informuje o tym swojego zaprzyjaźnionego wykonawce i słyszę od niego, żebym nie obcinał styropianu równo z bloczkami tylko zostawił 10 cm więcej jako szalunek dla płyty która będzie wylewana na ubitym gruncie o_O Czy to jest dopuszczalne? czy styropian wytrzyma napór betonu.

 

Tak się robi. Będę robił tak samo. Majster tak robi od lat i twardy styropian typu styrodur XPS wytrzymuje, ale uwaga - styropian kołkuje do ścianki fundamentowej. Tym sposobem leję beton na ściankach na których leży zbrojenie i siatka, uzyskując "strop". Zyskuję zabezpieczenie przed ewentualnym lokalnym siadaniem posadzki i pękaniem oraz lepsze warunki do izolacji przeciw wilgoci.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to powiem wam, że poczytałem trochę jeszcze o tym wylewaniu oraz przypadkiem rozmawiałem ze znajomym u którego ekipa właśnie tak wylewała i niedawno pękła mu ściana działowa:/ osiadł grunt:/ zmieniłem więc taktykę i robię teraz dokładnie tak jak jest w projekcie a nie jak chciała firma - wymurowałem sobie 1 warstwę z bloczka więcej i wyleje na równi z bloczkiem tak aby płyta opierała się tylko na gruncie. Ale z tą wylewką to na razie się i tak wstrzymuje, ściany mogę murować bez tej płyty a może w tym czasie coś jeszcze osiądzie, niby jest ubite ale jakoś już straciłem zaufanie:) Edytowane przez themasterp
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie czytaj tyle, bo nie zawszeto jest zdrowe dla domu.

 

Zastanowiłeś się jak położysz izolację pozioma? pod ściany? Folia? Papa?..ile ją wystawisz do środka w celu połączenia z izolacją poziomą pod posadzka?

A jeżeli juz położyłeś z jakimś zakładem to jak podczas zalewania zrobisz aby w miarę to wyszło? .

A jak odpuszczasz już płytę chudziaka (jeżeli zbrojona odpowiednio i ścianki działowe zrobione normalnie to u tego znajomka sciana nie powinna pękać , a pękniecie nie oznacza że to wina płyty....to tez odpuszczasz izolacje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jak odpuszczasz już płytę chudziaka (jeżeli zbrojona odpowiednio i ścianki działowe zrobione normalnie to u tego znajomka ściana nie powinna pękać , a pękniecie nie oznacza że to wina płyty....to tez odpuszczasz izolacje?

 

Jak ja zaleję w betonie podłogi siatkę zbrojeniową fi 8 mm o oczkach 10 x 10 i dodatkowo użyję betonu B-25 ( bo jest raptem kilka złotych droższy od B-20, który mam w projekcie) to nie wierzę, że podłoga mogłaby mi tak sobie pęknąć. Jak bardzo piasek musiałby pod płytą "się wypłukać", żeby do tego doszło? Fundament jest na rodzimym, nienaruszonym gruncie... no nie wiem jaka wielka przestrzeń musiałaby powstać i jak bardzo obciążona by musiała być? Co więcej, kontaktowałem się z człowiekiem, który za 150 zł sprawdzi mi sondą stopień zagęszczenia piasku.

 

Owszem, też słyszałem (znów tylko słyszałem), że komuś woda wypłukała piach z fundamentów i potwornie zapadła się podłoga i wymagane było wykucie podłogi i uzupełnianie piachu itp... ale to była podłoga bez zbrojenia i na gruncie i tak naprawdę to nie wiem nic o błędach popełnionych podczas budowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nie wiem co wy kombinujecie, na budowach to się różne rzeczy robi by było szybciej. Ale wydaje mi się, że właściwe rozwiązanie to takie o jakim pisze themasterp - chudy beton lany pomiędzy ścianami fundamentowymi a nie na nich. W razie gdyby coś budynek osiadł to nie połamie płyty, w końcu budynek stoi na rodzimym gruncie na ławach i "trochę" waży, płyta leży na zagęszczonym mechanicznie podłożu ale też jest lekka więc ich osiadanie może być nieco inne.

themasterp - z tym, że lepiej płytę wylać przed murowaniem ścian z powodu o którym pisze Andrzej733 - izolacja pod ścianami musi być połączona z izolacją przeciwwodną podłogi, jak powystawiasz sobie zakładki z np papy do połączenia z izolacja wodną podłogi na gruncie a potem będziesz wylewał tego chudziaka to ją pooblewasz betonem, pourywasz etc i nici ze szczelnej, ciągłej izolacji. Poza tym chudziaka to sie raczej nie zbroi, dopiero posadzkę na izolacji (styropianie).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nie wiem co wy kombinujecie, na budowach to się różne rzeczy robi by było szybciej. Ale wydaje mi się, że właściwe rozwiązanie to takie o jakim pisze themasterp - chudy beton lany pomiędzy ścianami fundamentowymi a nie na nich. W razie gdyby coś budynek osiadł to nie połamie płyty, w końcu budynek stoi na rodzimym gruncie na ławach i "trochę" waży, płyta leży na zagęszczonym mechanicznie podłożu ale też jest lekka więc ich osiadanie może być nieco inne.

.

 

Myślę, że o każdej z metod można napisać kilka prac doktorskich o wzajemnie sprzecznych wnioskach.) A inwestor coś musi wybrać, na coś się zdecydować i potem ponosić konsekwencje wyboru. Jedno jest pewne, że oszczędności na tym etapie niczemu nie służą...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Myślę, że o każdej z metod można napisać kilka prac doktorskich o wzajemnie sprzecznych wnioskach.) A inwestor coś musi wybrać, na coś się zdecydować i potem ponosić konsekwencje wyboru. Jedno jest pewne, że oszczędności na tym etapie niczemu nie służą...

 

No i to by była odpowiednia puenta do tego tematu:) Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu:) pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 months później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...