damianwlkp 19.01.2017 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 U mnie jeżeli mam porównanie z podobnym domem i pompa w drugim roku grzania naprawdę wychodzi sporo taniej jak eko groszek za grudzień polowe taniej tak w moim przypadku nawet pierwszy rozruch i grzanie gdzie dom był świeżo oddany i zamieszkaliśmy to zima za najzimniejszy miesiąc wyszło około 600 zł gdzie prąd był budowlany czyli droższy. No i ta wygoda nic nie robienia chyba ze mam chęć rozpalić w kominku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
go2bubba 25.01.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Także mam pompę caliane 12 grzeje dom 220m z tego 180m mam ustawione na temp 21.8 a 40m na 15s jest to drugi sezon za grudzień pompa zużyła 560 kw grzanie plus woda tak ze kwotowo około 350 zł wiec myśle ze wynik jest Ok wuja w tym czasie tj. Grudzień zużył około tonę eko groszku za 800zl Wg mnie takie zużycie przy Twoim metrażu i temperaturze to dobry wynik. Po swoim liczniku widzę, że w okresie 15 XII-15 I wyszło mi jakieś 850zł z tego na PC wyjdzie jakieś 700zł czyli Twój system jest tańszy w eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianwlkp 05.02.2017 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Za styczeń grzanie plus ciepła woda 661 kw tyle zużyła pompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwnk 25.02.2017 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Witam wszystkichJestem posiadaczem PC Sofath Caliane CA 12. Urządzenie użytkuje od trzech lat. Ogrzewanie mam podłogowe w całym domu zaprojektowane i wykonane przez Sofath w systemie TECE. Od samego początku PC nie do grzewa budynku, w pierwszym roku użytkowania koncesjoner i Sofath tłumaczyli mi ze dom nie wygrzany dużo wilgoci musi się wygrzac i będzie ok. drugi rok ta sama sytuacja PC nie dogrzewa tlumaczenie ze poddasze nie wykończone i tam ucieka ciepło, wata byla wyłożona dwa razy po 18 cm supermaty. w tym roku zafoliowalem poddasze przykrecilem pierwszą warstwę plyt i ta sama sytuacja. Koncesjoner byl u mnie parę razy coś tam u stawiali z prędkością obiegu wodu i dalej w domu mam max 20.5 stopnia po 12 14 godzinach ciągłej pracy. Złożyłem oficjalnie zażalenie do działu technicznego firmy sofath ze urządzenie nie dogrzewa i poprosiłem o rozważanie problemu odpowiedzieli mi ze 2 lata gwarancji się skonczylo i ze oni do tego nie mają nic i ze nikt od nich nie przyjedzie do mnie i żebym z niedogrzewaniem kontaktował się z koncesionerem. zadzwoniłem do koncesionera poinformowalem ze PC dalej nie dogrzewa to pan mi powiedział ze 19.8 stopnia przy plus 5 na zewnątrz to dobry wynik ze w tym roku juz nie przyjadą tylko za rok mogą podnieść krzywą grzewczą ale to muszę im pisemnie podpisać i to pójdzie po rachunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 26.02.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 podaj moze który to instalator robił, albo z którego miasta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
go2bubba 28.02.2017 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2017 (edytowane) Za styczeń grzanie plus ciepła woda 661 kw tyle zużyła pompa Pozazdrościć - u mie za 16XIi-15Ii ponad 2400kWh całkowitego zużycia. Pytałem sąsiada (ma dom o zbliżonej powierzchni ale inne materiały) z pompą IVT - rachunki podobne tylko, że w całym domu miał 24st. A tak w ogóle to jaką macie temperaturę na powrocie? Edytowane 28 Lutego 2017 przez go2bubba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianwlkp 01.03.2017 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Dziś także spisałem licznik za luty 525 kw aż sam sie dziwie ze tak dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
go2bubba 06.03.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 (edytowane) Dziś także spisałem licznik za luty 525 kw aż sam sie dziwie ze tak dobrze Napisz coś o swoim domu. Jaka bryła, powierzchnia, materiały, ocieplenia, okna, itp. Jaki masz kolektor, jaka gleba, ile podłogówki, jakie wykończenie posadzki. Podajesz bardzo interesujące liczby. Powoli zaczynam brać Cię za handlowca Sofath;) Edytowane 6 Marca 2017 przez go2bubba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianwlkp 09.03.2017 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 Kształt domu podobny do rossity podobny bo jak rysowaliśmy to to był nasz wzór. Zbudowany z suporeksu 24 ocieplenie styropian 20cm momentami 27cm (od połowy wysokości ściany ) sufit 30 cm wełny łączna powierzchnia 220 m na całości podlogowka kolektor poziomy i grunt niby kiepski żółty piasek. Dół płytki i korytarze sypialnia wykładzina pokoje panele lub deski to chyba tyle. Jest to drugi rok jak ogrzewamy w pierwszym było o 50% więcej zużytej energii a w tym roku sam jestem zdziwiony że tak wychodzi. W domu temp 21.5 do 22 a piwnica i garaż 15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilq1 05.01.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 (edytowane) Witam wszystkich Jestem posiadaczem PC Sofath Caliane CA 12. Urządzenie użytkuje od trzech lat. Ogrzewanie mam podłogowe w całym domu zaprojektowane i wykonane przez Sofath w systemie TECE. Od samego początku PC nie do grzewa budynku, w pierwszym roku użytkowania koncesjoner i Sofath tłumaczyli mi ze dom nie wygrzany dużo wilgoci musi się wygrzac i będzie ok. drugi rok ta sama sytuacja PC nie dogrzewa tlumaczenie ze poddasze nie wykończone i tam ucieka ciepło, wata byla wyłożona dwa razy po 18 cm supermaty. w tym roku zafoliowalem poddasze przykrecilem pierwszą warstwę plyt i ta sama sytuacja. Koncesjoner byl u mnie parę razy coś tam u stawiali z prędkością obiegu wodu i dalej w domu mam max 20.5 stopnia po 12 14 godzinach ciągłej pracy. Złożyłem oficjalnie zażalenie do działu technicznego firmy sofath ze urządzenie nie dogrzewa i poprosiłem o rozważanie problemu odpowiedzieli mi ze 2 lata gwarancji się skonczylo i ze oni do tego nie mają nic i ze nikt od nich nie przyjedzie do mnie i żebym z niedogrzewaniem kontaktował się z koncesionerem. zadzwoniłem do koncesionera poinformowalem ze PC dalej nie dogrzewa to pan mi powiedział ze 19.8 stopnia przy plus 5 na zewnątrz to dobry wynik ze w tym roku juz nie przyjadą tylko za rok mogą podnieść krzywą grzewczą ale to muszę im pisemnie podpisać i to pójdzie po rachunkach. Panie Tomku, jest nam przykro z powodu Pana problemów ze źle wybranym Instalatorem. Jak Pan widzi na własnym przykładzie ważny jest nie tylko wybór urządzenia ale także poprawny montaż. Po wizycie naszego serwisu problem został rozwiązany w dwie godziny. Mam nadzieje, że od teraz będzie Pan już zadowolony z zakupionej pompy ciepła. Krystian Wilk Edytowane 18 Stycznia 2019 przez Tomaszs131 Link reklamowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agon001 02.03.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 (edytowane) Panie Tomku, jest nam przykro z powodu Pana problemów ze źle wybranym Instalatorem. Jak Pan widzi na własnym przykładzie ważny jest nie tylko wybór urządzenia ale także poprawny montaż. Po wizycie naszego serwisu problem został rozwiązany w dwie godziny. Mam nadzieje, że od teraz będzie Pan już zadowolony z zakupionej pompy ciepła. Krystian Wilk ciekawy jestem czy rzeczywiście udało się załatwić sprawę? Czy p. Tomek może napisać jak to wygląda teaz? Edytowane 18 Stycznia 2019 przez Tomaszs131 Usunięcie spamu z cytowanego postu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwnk 20.07.2018 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 ciekawy jestem czy rzeczywiście udało się załatwić sprawę? Czy p. Tomek może napisać jak to wygląda teaz? Witam wszystkich Czy się udało to się okaże po przeglądzie. Ostatnia zimę miałem w domu 22.8 stopka. Po 10 godzinach pracy, pompa podnosiła w tym czasie temperaturę o 1 stopień. To i tak sukces, bo przed reulscjs mialalem temperatury takie jak pisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwnk 18.01.2019 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2019 Witam Po przegladzie sie okazało ze zmowu jest malo czynnika w ukladzie, ze brakuje jakies 2 kg. Przyczyną jest nieszczelnosc elementow dolnego zrudla. Niewiadomo gdzie jet ta nieszczelnosc panowie z serwisu sofath nie sa w stanie stwierdzic gdzi jest ta nieszcxelnos bez ingerencji w układ. Ingerencja w uklad wiaze sie z utrata gwarancji, wiec teraz pozostajemi walka z wykonawca aby usunol usterke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Davido18 22.01.2021 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Witam Po przegladzie sie okazało ze zmowu jest malo czynnika w ukladzie, ze brakuje jakies 2 kg. Przyczyną jest nieszczelnosc elementow dolnego zrudla. Niewiadomo gdzie jet ta nieszczelnosc panowie z serwisu sofath nie sa w stanie stwierdzic gdzi jest ta nieszcxelnos bez ingerencji w układ. Ingerencja w uklad wiaze sie z utrata gwarancji, wiec teraz pozostajemi walka z wykonawca aby usunol usterke Witam czy sprawa sie rozwiązała z nieszczelnym układem? Ja tez jestem zainteresowany caliane 12t. Jak sie sprawuje i czy jest godna uwagi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 12.08.2022 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2022 6 lat bezproblemowej pracy i dzis ni z gruchy ni z pietruchy siadło. mam bład parametru crc B00 uszk kom z CU D27. macie jakąś wiedzę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sbc 08.09.2022 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 W mojej Caliane, po prawie pełnych 5 latach, przy takim kodzie błędu, trzeba było wymienić płytę główną, która uległa spaleniu. Po wymianie śmiga dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 08.09.2022 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 W mojej Caliane, po prawie pełnych 5 latach, przy takim kodzie błędu, trzeba było wymienić płytę główną, która uległa spaleniu. Po wymianie śmiga dalej. u mnie tez byla wymiana plyty i juz dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sbc 08.09.2022 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 u mnie tez byla wymiana plyty i juz dziala Czy może Pan podać koszt wymiany płyty głównej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bob_budownik 08.09.2022 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 Czy może Pan podać koszt wymiany płyty głównej? 2800pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nieder 19.11.2022 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2022 (edytowane) WitamOdświeżę temat. Mam zainstalowaną pompę Sofath Natea w roku 2013. Mam zamontowane w sumie 3 obiegi:- grzanie c.w.u.,- grzanie parteru,- grzanie piętra,1. Grzanie c.w.u. – z tego rozwiązania jestem bardzo zadowolony. Zbiornik jest ok. 300 litrów, zużycie energii na utrzymanie ciepłej wody jest ok 1,5kWh na dobę. Jeżeli grzeje wodę od temperatury z wodociągu zużycie wynosi ok 2-3kWh.2. Grzanie parteru – tutaj już jest tragedia, nie idzie dogrzać domu. Pompa chodzi po 6h, a temperatura podnosi się o 1°C. W niektórych miejscach podłoga jest gorąca w innych ledwo ciepła. W łazience jest równomiernie ciepła, ale nie tak gorąca jak w ciągu komunikacyjnym.3. Grzanie pietra – sytuacja jak na parterze. Sezon grzewczy 2021/2022Zużycie energii - 5645kWh,Temperatura w domu Parter śr. 18°C,Piętro śr. 17,5°C. Sezon grzewczy 2022/2023 25.10-19.11.2022Zużycie energii - 290kWh,Temperatura w domu Parter śr. 18°C,Piętro śr. 17,5°C. Najgorsze w tym wszystkim jest to że siedziba Sofath jest we Wrocławiu, Północna 15/19 65 km od miejsca zamontowania pompy, a serwis jest tragiczny. Po prostu jest brak serwisu. Edytowane 3 Grudnia 2022 przez Nieder Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.