Crisiano 07.07.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 Proszę o komentarz odnośnie lokalizacji czerpni i wyrzutni na dachu czterospadowym o kącie nachylenia 30 stopni. Dom jest parterowy więc wolałbym mieć te dwa kominki na dachu. Z przodu domu w odległości 6m od bramy garażu znajduje się droga. Rekuperator znajduje się w kotłowni z której wychodzi komin. Czerwone kółko - wyrzutnia Niebieskie kółko - czerpnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 09.07.2013 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Kilka uwag do czerpni i wyrzutni dachowych: Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejszaniż 3 m od:a) krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna,b) najbliższej krawędzi okna w połaci dachu,c) najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować ...... zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 09.07.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Ja zrobiłem czeprnię w ścianie a wyrzutnię na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 09.07.2013 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Kilka uwag do czerpni i wyrzutni dachowych: Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3 m od: a) krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna, b) najbliższej krawędzi okna w połaci dachu, c) najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować ...... zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią. a) będzie ponad 4 m - warunek spełniony b) brak okien, tylko wyłaz dachowy (poddasze nieużytkowe) - warunek spełniony c) brak okien ponad dachem - nie dotyczy d) Wyrzut pionowy, czerpnia tak samo (kominki prawdopodobnie Vilpe lub coś w tym stylu jeśli znajdę) więc odległość 6m zachowana (będzie około 10m). e) Wyrzutnia ponad 1m nad czerpnią ... da radę zrobić. Z tego co znalazłem to jeszcze to: f) dolna krawędź otworu wyrzutni i czerpni ponad 0,4m powyżej powierzchni zamontowania - ??? tego nie jestem pewien czy Viple lub jakiś inny kominek spełnia ten wymóg, nie miałem w ręku takiego kominka i nie mierzyłem, a z rysunków Viple jasno to nie wynika http://semifinland.pl/kominek-wentylacyjny-vilpe-160-is-500.html g) czerpnia 6m od wywiewki kanalizacyjnej - jeszcze nie wiem gdzie będzie wywiewka ale sądząc po położonej kanalizie odległość będzie spokojnie spełniona h) czy jest jakiś przepis odnośnie odległości czerpni od komina na dachu ??? U mnie wychodzi około 5-6m i) ewentualnie mam możliwość zamontowania czerpni w podbitce dachowej nad wejściem do domu... warunek ponad 2m od ziemi do wlotu czerpni spełniony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.