kedlaw0 23.07.2013 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Witam. W moim projekcie domu architekt zaplanował wentylację w łazience na parterze i poddaszu wentylację grawitacyjną za pomocą przewodów elastycznych o średnicy 150 mm. Czy takie coś będzie działać? Jak taki system się wykonuje? Na dachu kończy się kominkami wentylacyjnymi? Nie ma szans na podpiecie się do komina bo jest daleko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.07.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Mniemam, że te rury twój "architekt" umieścił pionowo? Taka "wentylacja" bez dodatkowego ocieplenia nie będzie działać i na dodatek mogą z niej lecieć skropliny "na głowę". A kominki wentylacyjne nadają się głównie do odpowietrzania "kanalizy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 25.07.2013 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 To masz może pomysł jak z tego wybrnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.07.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 To masz może pomysł jak z tego wybrnąć? 1. "podziękować" za dodatkowe koszty wybranemu "architektowi" 2. zatrudnić dobrego fachowca od W.M. (wentylacja mechaniczna) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.07.2013 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 skoro piszesz o kominach tzn że twój "projektant" zaproponował ci w całym domu WG. jedyne wyjście kopnąć go w dupę i znaleźć innego, bardziej świadomego w tym co robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 26.07.2013 00:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 W tym problem, że ja już zacząłem budować a pozwolenie mam od lutego. Teraz dopiero murarz mi zwrócił na to uwagę. Postaram się wrzucić skan projektu ale w weekend bo teraz jestem poza domem w pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 26.07.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 przecież nie musisz tak robić wg jak jest w projekcie, wykonujesz wm i kierbud ma to klepnąć w dzienniku, likwidacje kominów wg musisz tylko a architektem uzgodnić, chyba ze nie bedziesz ich likwidował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 26.07.2013 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Nie będę robił WM bo mnie nie stać. 10m metrów elastycznego przewodu wentylacyjnego ocieplonego kosztuje około 400zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 26.07.2013 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 (edytowane) No to masz problem, ale pamiętaj - na własne życzenie Niby XXI wiek a dalej bryndza, nie stać mnie ale buduję . Dobrze chociaż że masz świadomego murarza skoro nie chcesz WM typowej bo bieda aż piszczy, to może chociaż zrób jaką nawiewno-wywiewną, czy samą wywiewną z jakim wymiennikiem gruntowym - zawsze to możliwość kontrolowanej wentylacji będzie jakaś. Edytowane 26 Lipca 2013 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 26.07.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Nie będę robił WM bo mnie nie stać. 10m metrów elastycznego przewodu wentylacyjnego ocieplonego kosztuje około 400zl. No to Waldek masz naprawdę problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 26.07.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Nie będę robił WM bo mnie nie stać. 10m metrów elastycznego przewodu wentylacyjnego ocieplonego kosztuje około 400zl. No cóż - wydasz "tylko" 400 zł i nie będziesz miał żadnej wentylacji Opłaci się Wygląda na to, że jednak ten "projekt" ci się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 26.07.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Nie będę robił WM bo mnie nie stać.... to zrób inaczej, nie wstawiaj okien, będziesz mia łekstra wentylację i do tego taniej wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 26.07.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Scian też nie stawiaj, bo jak okien nie ma to łotworami wiater pizga po chałupie, to po co w koszty iść na ściany. Nie ma ścian to i dachu nie ma na czym oprzec - następna oszczędność. No i zostają tylko te kominy co je masz w projekcie, coby było o co sie oprzeć Dobiliśmy chlopaka Na poważnie - lepsza jakakolwiek wentylacja jak żadna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 27.07.2013 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 (edytowane) Scian też nie stawiaj, bo jak okien nie ma to łotworami wiater pizga po chałupie, a Łodejć łobuzie łod łokna, ło cie łobleje łodą łod łogórków. Edytowane 27 Lipca 2013 przez Wivaldi Bo zupa była za słona.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.07.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Fachowcy od WM ! Czemu w budynkach już eksploatowanych z WM coraz częściej wyczuwa się większy smrodek niż w budynkach WG ? Czyżby oszczędność i wyłączona, czy może są jakieś inne przyczyny? Uprzejmie dziękuję za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 29.07.2013 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Czemu w budynkach już eksploatowanych z WM coraz częściej wyczuwa się większy smrodek niż w budynkach WG ? . Za fachowca od WM się nie uważam, ale na tyle się orientuję, że większośc budowlanych "fachofców" uważa za WM wentylację wyciągową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.07.2013 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Fachowcy od WM ! Czemu w budynkach już eksploatowanych z WM coraz częściej wyczuwa się większy smrodek niż w budynkach WG ? Czyżby oszczędność i wyłączona, czy może są jakieś inne przyczyny? Uprzejmie dziękuję za odpowiedz. To może trochę tak jak z łazienkami - niby dużo osób ma w domu a w tramwaju tego nie czuć. A WM jak zrobiona dobrze i włączona to działa- nie czuć smrodka- sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 30.07.2013 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Latem to pewne, że w domach z WG jest więcej świeżego powietrza, niż przy WM. Bo przy WG, która nie działa, trzeba otwierać okna i przewietrzać w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 30.07.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Fachowcy od WM ! Czemu w budynkach już eksploatowanych z WM coraz częściej wyczuwa się większy smrodek niż w budynkach WG ? Czyżby oszczędność i wyłączona, czy może są jakieś inne przyczyny? Uprzejmie dziękuję za odpowiedz. kominiarz a dlaczego w budynkach z wg wali z klopa a w tych z wm nie wali ? a dlaczego w innych budynkach z wg o dziwo nie wali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 30.07.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Za fachowca od WM się nie uważam, ale na tyle się orientuję, że większośc budowlanych "fachofców" uważa za WM wentylację wyciągową bo to prawda, kazda wentylacja wymuszona jakimś wentylem jest mechniczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania