jasiek71 10.08.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Z GWC wychodzi temp niższa od tej na zewnątrz o 6'C. a jak na zewnątrz będzie 18* ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181493-wentylator-do-wentylacji-mechanicznej/page/2/#findComment-6041880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 10.08.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 to bedzie miała 18-6=18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181493-wentylator-do-wentylacji-mechanicznej/page/2/#findComment-6041886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 10.08.2013 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Przy 18'C na zewnątrz nie mierzyłem. Na razie były same upały. Temp była 18.8..21.7'C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181493-wentylator-do-wentylacji-mechanicznej/page/2/#findComment-6042128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 11.09.2013 05:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Mam pytanie związane z doborem rekuperatora o odpowiednim przepływie. Ze względu na to, że główny kanał wentylacyjny przebiega w kominie wentylacyjnym Leier i dł. 7m i wejście/wyjście do/z niego są pod kątem 90' to powoduje zwiększone opory przepływu powietrza. To nie to samo co gładkie rury z PCV lub blachy ocynk i łagodniejszych kolanek. Z powierzchni domu wynika że rekuperator powinien być 300..350m3/h. A co jak się okaże, że ze względu na te opory będzie on zbyt słaby ? Latem przeprowadzone testy z wentylatorem kanałowym fi-160 o przepływie 553m3/h dały taki wynik, że pod anemostatem czuć jak leci powietrze wyczuwalnie mocniej dmucha niż w kratce wentylacji grawitacyjnej. Co myślicie ? Jaki powinien być ten rekuperator ? Zmniejszyć obroty zawsze można na sterowaniu ale po co przepłacać za zbyt mocny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181493-wentylator-do-wentylacji-mechanicznej/page/2/#findComment-6080874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.09.2013 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Z powierzchni domu wynika że rekuperator powinien być 300..350m3/h. Można wiedzieć, gdzie coś takiego jest podane? Zależność wentylacji od powierzchni czy kubatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181493-wentylator-do-wentylacji-mechanicznej/page/2/#findComment-6080889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.09.2013 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 To nie to samo co gładkie rury z PCV lub blachy ocynk i łagodniejszych kolanek. Bardzo gładkie kanały zwiększają opory przepływu. Minimalnie ale jednak. Kanały do cichej wentylacji robi się chropowate lub pofałdowane. Zakręt 90' odpowiada 3mb kanału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181493-wentylator-do-wentylacji-mechanicznej/page/2/#findComment-6080891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.09.2013 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Jaki powinien być ten rekuperator Cichy i tak dobrany by powietrze w kanałach nawiewnych nie rozprężało się, lub rozprężało się w nieznacznym stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181493-wentylator-do-wentylacji-mechanicznej/page/2/#findComment-6080892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 11.09.2013 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Czyli jaki powinien być ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181493-wentylator-do-wentylacji-mechanicznej/page/2/#findComment-6081383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.09.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Panu chodzi o jaki, czy który? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181493-wentylator-do-wentylacji-mechanicznej/page/2/#findComment-6081471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 11.09.2013 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Chodzi mi o jego przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181493-wentylator-do-wentylacji-mechanicznej/page/2/#findComment-6082052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.