Witam,

 

Buduję dom i mam dylemat. Mianowicie w projekcie jest Porotherm klasa 15 Mpa który chciałbym zamienić na Termalicę klasa 3 Mpa na ściany zewnętrzne i Silikat 15 Mpa na ściany wewnętrzne. Ściany zewnętrzne to około 70 m, wewnętrzne to około 30m.

 

W projekcie mam następujące dane:

 

Żelbetowa płyta stropu dwukierunkowo zbrojona na poz +2,70.

 

Rozmieszczenie obliczeniowe równomiernie rozłożone na 1,00 mb płyty przyjęto q= 10,0 kN/m

Obciążenie słupami konstrukcji dachu - Pmax= 37,0 kN

 

Maksymalne momenty zginacjące

My= 19,3 kNm; - 48,1 kNm

Mx= 19,1 kNm; - 42,7 kNm

Grubość płyty h=18 cm

Powierzchnia zabudowy to około 220 m2

 

Co o tym sądzicie, czy ktoś z tych danych jest w stanie coś powiedzieć, obliczyć?

Kierownik budowy twierdzi że będzie ok, projektant który adaptuje projekt także mówi że powinno być ok. Mówił że z termaliki czy betonu komórkowego budował dwu kondygnacyjne duże budynki ze tropami żelbetonowymi i nie ma problemu.

Edytowane przez bitoff
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Nie widzę problemów z taką zamianą i wydaje mi się bardzo dobrym pomyslem.

Ceramika ma ogromny zapas nośności a beton komórkowy wykorzystuje ten zapas na własności termoizolacyjne.

BK dodatkowo ma lepszy wsp przenikania ciepła oraz pozwala na oszczędność przy robociźnie ponieważ muruje się duzo szybciej.

XXX [usunięto reklamę] którą chcesz zastosować to bardzo dobry materiał, bloczki trzymaja wymiar i nie przyjezdzają obtłuczone.

Edytowane przez Elfir
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie widzę problemów z taką zamianą i wydaje mi się bardzo dobrym pomyslem.

Ceramika ma ogromny zapas nośności a beton komórkowy wykorzystuje ten zapas na własności termoizolacyjne.

BK dodatkowo ma lepszy wsp przenikania ciepła oraz pozwala na oszczędność przy robociźnie ponieważ muruje się duzo szybciej.

Termalika, którą chcesz zastosować to bardzo dobry materiał, bloczki trzymaja wymiar i nie przyjezdzają obtłuczone.

Każdy myśli tylko o oszczędnościach a nie pomyśli o innych rzeczach. Nieraz oszczędności na początku się nie opłacają bo później tylko się przełożą na koszty parę razy przewyższające te oszczędności. Ja bym robił zgodnie z planem, bo później jakby coś było nie tak to chociaż miałbym do kogoś pretensję a nie do siebie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Witam,

 

Buduję dom i mam dylemat. Mianowicie w projekcie jest Porotherm klasa 15 Mpa który chciałbym zamienić na Termalicę klasa 3 Mpa na ściany zewnętrzne i Silikat 15 Mpa na ściany wewnętrzne. Ściany zewnętrzne to około 70 m, wewnętrzne to około 30m.

 

W projekcie mam następujące dane:

 

Żelbetowa płyta stropu dwukierunkowo zbrojona na poz +2,70.

 

Rozmieszczenie obliczeniowe równomiernie rozłożone na 1,00 mb płyty przyjęto q= 10,0 kN/m

Obciążenie słupami konstrukcji dachu - Pmax= 37,0 kN

 

Maksymalne momenty zginacjące

My= 19,3 kNm; - 48,1 kNm

Mx= 19,1 kNm; - 42,7 kNm

Grubość płyty h=18 cm

Powierzchnia zabudowy to około 220 m2

 

Co o tym sądzicie, czy ktoś z tych danych jest w stanie coś powiedzieć, obliczyć?

Kierownik budowy twierdzi że będzie ok, projektant który adaptuje projekt także mówi że powinno być ok. Mówił że z termaliki czy betonu komórkowego budował dwu kondygnacyjne duże budynki ze tropami żelbetonowymi i nie ma problemu.

 

To powiem ze z tych danych nie bardzo można cokolwiek powiedziec, przede wszystkim przydałby się rzut parteru i piętra, żeby można było policzyc rozpiętości. Podejrzewam, że projektant ma takie dane i skoro zgadza się na zamiane to widocznie ściany wytrzymają.

Ahaa, jeszcze jedna rzecz: jaki masz układ konstrukcyjny? Zakładam, że ściany nośne będą ścianami zewnętrzymi i tu nasuwa się moje pytanie: czemu na ściany nośne chcesz dać mniej wytrzymały materiał niż na ściany wewnętrzne?

No i jeszcze jedna sprawa: teraz może i wystarczająca będzie nośność ścian ale co zrobisz jak za 20 lat przyjdzie Tobie (bądź Twoim dzieciom) do głowy rozbudowa domu i okaże się , że nośność będzie za mała??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Każdy myśli tylko o oszczędnościach a nie pomyśli o innych rzeczach. Nieraz oszczędności na początku się nie opłacają bo później tylko się przełożą na koszty parę razy przewyższające te oszczędności. Ja bym robił zgodnie z planem, bo później jakby coś było nie tak to chociaż miałbym do kogoś pretensję a nie do siebie.

Autor pisał, że projektant zaakceptował zmiany więc odpowiada za wprowadzone zmiany i konstrukcyjnie nie można nic zarzucić takiemu rozwiązaniu,

właśnie osoby myślące długofalowo decydują się na beton komórkowy bo daje on realne korzyści finansowe z biegiem czasu.

 

Ooo a skąd ta pewność? W składzie budowlanym masz jakieś wtyki?
wtsrarczy zamawiać przez producenta

 

 

No i jeszcze jedna sprawa: teraz może i wystarczająca będzie nośność ścian ale co zrobisz jak za 20 lat przyjdzie Tobie (bądź Twoim dzieciom) do głowy rozbudowa domu i okaże się , że nośność będzie za mała??

Wątpię, że nośność bk zostanie wyczerpana w tym przypadku, ale zakładając taką płytę i przyjmując takie q raczej nie mówimy o domku parterowym, który można nadbudować.

 

Autor miał ochotę na zamianę materiału i potwierdził to projektant, zatem o jakich problemach ma być mowa?

Wątpię aby ktoś złożył swój podpis pod zawalającym się domem, zatem bk nadaje się konstrukcyjnie do tej budowy, a dodatkowo moim zdaniem wyjdzie inwestorowi na dobre w przyszłości (ale to sprawa drugorzędna w tych rozważaniach)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a może ktoś potrafi powiedzieć jak mniej więcej obliczyć ile wytrzymają ściany?

Nikt nie oblicza nośności ścian tylko sprawdza najbardziej obciążone miejsca np filarki miedzy oknami. Jak masz takie słabe punkty to wymuruj z cegły. A po co tak mieszasz materiały? Nie robi się takich rzeczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ujawnij gdzie pracujesz i czym się zajmujesz?

Autor pisał, że projektant zaakceptował zmiany więc odpowiada za wprowadzone zmiany i konstrukcyjnie nie można nic zarzucić takiemu rozwiązaniu,

właśnie osoby myślące długofalowo decydują się na beton komórkowy bo daje on realne korzyści finansowe z biegiem czasu.

 

wtsrarczy zamawiać przez producenta

 

 

 

Wątpię, że nośność bk zostanie wyczerpana w tym przypadku, ale zakładając taką płytę i przyjmując takie q raczej nie mówimy o domku parterowym, który można nadbudować.

 

Autor miał ochotę na zamianę materiału i potwierdził to projektant, zatem o jakich problemach ma być mowa?

Wątpię aby ktoś złożył swój podpis pod zawalającym się domem, zatem bk nadaje się konstrukcyjnie do tej budowy, a dodatkowo moim zdaniem wyjdzie inwestorowi na dobre w przyszłości (ale to sprawa drugorzędna w tych rozważaniach)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Jestem magistrem inzynierem budowlanym, posiadam doświadczenie głównie w wykonastwie, jednak przy projektowaniu także miałem okazje pracować.

W sumie nie wiem czemu maja służyć te informacje, jednak prosze bardzo :)

 

Właśnie z mojego doświadczenia wynika, że bk to dobry materiał do budowy domów jednorodzinnych.

Prace murarskie idą bardzo sprawnie, a późniejsze położenie instalacji itp jest także dużo prostrze niż kucie w pustaku.

W tym przypadku przyjęto duże obciążenie użytkowe zatem można wnioskować że jest to dom piętrowy,którego już nikt nie będzie rozbudowywał o kolejna kondygnację. Projektant dopuścił tutaj stosowanie bk, zatem spokojnie można nie przejmowac się już nośnością bo tych obciążeń w domu i tak raczej nie uzyskamy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Prace murarskie idą bardzo sprawnie, a późniejsze położenie instalacji itp jest także dużo prostrze niż kucie w pustaku.

Zgadzam się, w pianowców bruzdę " palcem" zrobisz.

 

Żelbetowa płyta stropu dwukierunkowo zbrojona na poz +2,70.

 

Rozmieszczenie obliczeniowe równomiernie rozłożone na 1,00 mb płyty przyjęto q= 10,0 kN/m

Obciążenie słupami konstrukcji dachu - Pmax= 37,0 kN

wiem tyle że płyta jest kwadratowa lub zbliżona do kwadratu stąd krzyżowo zbrojona.

Obciążenie 10kN/m mówi nie mówi ... zestawienie obciążeń by się przydało ... można sobie wróżyć.

 

Po wartościach momentów mnie mam że płyta ma wymiary około 4x4 - 4,5x4,5 ... lub jakiś prostokąt zbliżony do kwadratu.

Dla płyty kwadratowej to co podałem było by bliskie...

 

Czy BK wytrzyma ? 3 MPa to jest 3000 kPa .. a jest na jeden m^2 300 ton ... tyle .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 months później...

Jeżeli projektant zaakceptował zmiany, nie warto się martwić wytrzymałością. Owszem Porotherm ma dużą wytrzymałość na ściskanie, ale beton ma jeszcze większą, natomiast daleki byłbym od formułowania tezy, że najlepiej wykonać monolityczne ściany żelbetowe z betonu C20/25, tak na wszelki wypadek.

Silikaty są dobrym materiałem na ściany wewnętrzne, ze względu na bardzo korzystny współczynnik izolacji akustycznej, jest lepszy niż dla ceramiki poryzowanej.

Bloczki z betonu autoklawizowanego o wytrzymałości 3,0 MPa, to klasa gęstości 500-600, ściany nośne z BK w zależności od obciążenia, można stawiać już przy gęstości bloczka 300.

Dane które podałeś nie mówią nic o wartości reakcji podporowej, przekazywanej ze stropu, na ścianę, która ma akurat kluczowe znaczenie, ale i tak byłaby tylko jedną ze składowych, jakie należy wziąć pod uwagę, przy obliczaniu wytrzymałości ściany. Niemniej jednak na forum nie należy szukać odpowiedzi czy ściana wytrzyma obciażenie, taką odpowiedź otrzymałeś już od projektanta.

Dalsze rozwijanie tematu skończy się jak zwykle odwieczną, nie rozstrzygniętą kłótnią, co jest lepsze, a na to odpowiedzi jednoznacznej nie ma. BK często pęka i chłonie wodę, wbrew pozorom łatwiej o błąd wykonawczy, a ściany z ceramiki wykazują się większą pracochłonnością przy ich stawianiu i mają 3-4 krotnie gorszy współczynnik przenikania ciepła dla przegrody niż BK nawet o gęstości 600.

mzprojekty.pl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@mzprojekty Dzięki za merytoryczną wypowiedź :) Co do silikatów na ściany działowe - ja się na to nie zdecydowałem tylko z jednego powodu - bardziej czasochłonne wykonawstwo przy dołączeniu ścian wewnętrznych do nośnych. bloczki silikatowe okazały się mieć inną wysokość niż pustaki, więc chcą kuć "co drugi" pustak w praktyce musiałbym podkuwać każdy pustak w tej linii w ścianie nośnej... Budując systemowo w Porothermu wyszło łatwiej w kwestii robocizny. Czasami nie ma co ślepo patrzeć w parametry tylko po ludzku zwrócić uwagę na różne drobiazgi tego typu...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...