Barth3z 18.01.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Odzysk powinien być w obrębie domu, aby nie generować strat. Taki RSŚ poza budynkiem, nawet izolowany traci na przesyle dość sporo.Jeśli odzysk, to p-p lub w-w. Do powietrza reku, do wody syfon jaśkowy albo jak kto woli to RSŚ z wężownicą. RSŚ nydara to fajne urządzenie i licząc bilans energetyczny to ładnie wychodzi, tylko co dalej z tym ciepłym powietrzem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.01.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Nic straconego, będziesz miał słabszą wydajność. "Anal action" to doskonałe rozwiązanie dla każdego, nie tylko dla ludzi lubiących groch. Zastanów się nad tym:) ANAL ACTION PRO - jeżeli zadzwonisz w ciągu najbliższych 30 minut dołożymy zupełnie gratis zestaw gumowych nakładek, a przy zakupie na raty dodatkowo 10kg kapusty ze śliwkami i 5 litrów mleka. To na pewno się zwróci! Nie czekaj - taka oferta może się nie powtórzyć! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.01.2014 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 (edytowane) Odzysk powinien być w obrębie domu, aby nie generować strat. Taki RSŚ poza budynkiem, nawet izolowany traci na przesyle dość sporo. Jeśli odzysk, to p-p lub w-w. Do powietrza reku, do wody syfon jaśkowy albo jak kto woli to RSŚ z wężownicą. RSŚ nydara to fajne urządzenie i licząc bilans energetyczny to ładnie wychodzi, tylko co dalej z tym ciepłym powietrzem ? Przeliczając na Waty to ile z metra na rok??? Edytowane 18 Stycznia 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Odzysk powinien być w obrębie domu, aby nie generować strat. Taki RSŚ poza budynkiem, nawet izolowany traci na przesyle dość sporo. Jeśli odzysk, to p-p lub w-w. Do powietrza reku, do wody syfon jaśkowy albo jak kto woli to RSŚ z wężownicą. RSŚ nydara to fajne urządzenie i licząc bilans energetyczny to ładnie wychodzi, tylko co dalej z tym ciepłym powietrzem ? Z RSŚ do chałupy a zużyte do PC. Masz CO i CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.01.2014 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 (edytowane) WM zatem z czerpni pod dachem i na by-pass'ie wtłacza do domu do 350m3/h 21-23stC - żaden odzysk do niczego tu nie potrzebny. Podaj ile prądu pobiera ci twój jan-gaz przy takim przepływie powietrza. Coś mi się wydaje, że jeśli nie byłoby słońca i pchałbyś powietrze przez reku, to nawiew miałbyś na poziomie 21oC ale przy 120m3/h. W takiej sytuacji twoje wentylatorki brałyby znacznie mniej prądu. Także zaciąganie ciepłego powietrza czerpnią dachową w twoim przypadku kompletnie nic nie wnosi. Żadne zyski dla portfela. Dodatkowo słońce w mieszkaniu zrobiło swoje: Jest bądź co bądź styczeń, chłodny dzień a w mieszkaniu ~25stC i przed godz. 16 dopiero kończą się zyski. Co by się nie wydarzyło to do poniedziałku mam spokój ze sztucznym ogrzewaniem na 100%. To są realne oszczędności! Tak, to są oszczędności. Do CWU to albo PC albo raczej tanie i bezobsługowe solary na grawitacji. Jak te solary mają pracować na grawitacji ??? Chyba, że zamontujesz je na ziemi a zasobnik CWU na dachu ! Edytowane 18 Stycznia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.01.2014 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 jezeli to tv shop to nie ma stresu... There's (always) more... tb shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 18.01.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Czekaj, czekaj - coś w tym jest....należy: a) Wywalić ścieki z kibla - bo zimne, b) Wywalić ścieki ze zlewu - bo tłuste (najlepiej wcale nie myć w zlewie), c) Ścieki ze zmywarki mają tłuszcz rozpuszczony - tych nie wywalać, d) Nie wywalać ścieków z prysznica i wanny. I teraz te niewywalone ścieki (jakieś 70% całości) można spróbować odzyskać. Do odzyskania jest jakaś połowa energii (6 st z wodociągu -22 w domu - 38 w kranie). Czyli max. 0,7x0,5=35% Przy miesięcznych opłatach za grzanie wody żywym prądem w I taryfie (strzelam z bani 150kWh) 80zł, do odzyskania jest 28 zł miesięcznie. A jak to odzyskać? Postawić beczkę ze ściekami wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia, poczekać aż osiągnie temp. pokojową i wylać do kibla. Warte to zachodu? Ścieki z kibla nie muszą być zimne - z reguły mają 20*. Dla typowej rodziny licz spokojnie 300 kwh / m-c. Dla posiadaczy POŚ jest prosty sposób: obwinąć POŚ peksem, puścić przez tego peksa dopływ zimnej wody i obłożyć POŚ izolacją. Pomijając niewielki koszt dlaczego to najlepszy sposób: bo bakterie produkują dodatkowe ciepło - trudno policzyć ile, ale trochę tego jest. Barth3z, teraz coś dla Ciebie: jak wiemy, trudno zmusić klimatyzator do skraplania w temp. rzędu 50*, natomiast nie ma problemu z 30*. I teraz tak, aby zapewnić sobie 240 l. o temp. 40* potrzebujemy: a. 180 l. o temp 50* i 60 l. o temp. 10* b. 120 l. o temp. 30* i 120 l. o temp. 50* Przy pompie CWU z COP 2,4 kosztuje to: (0,18 m3 x 1,2 x 40*) / COP = 3,6 kwh. Przy dwustopniowym podgrzewie klimatyzator COP 4 + prąd kosztuje to: ((0,24 m3 x 1,2 x 20*) / COP) + (0,12 m3 * 1,2 *20*) = 1,44 kwh + 2,88 kwh = 4,32 kwh. Różnica symboliczna. Mówię o tym dlatego, że też rozkminiałem i nie jest problemem przeróbka klimatyzatora na pompę - jedyny problem to sterowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.01.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 tb shop produkt musi jeszcze przejść przez biuro patentowe, a to trochę potrwa żeby puścić w obieg;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.01.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Przeliczając na Waty to ile z metra na rok??? Policz sobie. Załóż średnią temp. w sezonie grzewczym na poziomie 4oC, temp. nawiewu na poziomie 18oC x ilość godzin w sezonie grzewczym (załóż 4000). Nie wiem na jakim przepływie będzie pracowała u ciebie taka wentylacja - przyjmij 25-30m3/h na osobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 18.01.2014 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Prognoza była taka, że do dziś do południa nie ma co liczyć na słońce więc rano ogrzewanie profilaktycznie zadziałało. Na zewnątrz koło 0stC ale w kwestii nasłonecznienia prognoza się nie sprawdziła i już przed śniadaniem było tak: Jest bądź co bądź styczeń, chłodny dzień a w mieszkaniu ~25stC i przed godz. 16 dopiero kończą się zyski. Co by się nie wydarzyło to do poniedziałku mam spokój ze sztucznym ogrzewaniem na 100%. To są realne oszczędności! Brawo!! to jest oszczędny dom. Przyjdzie lato z temperaturą 35*C, to pokoje nagrzeją się do 80*C i będzie co przechować do zimy. Tylko co zrobić z jajkami, skoro białko się ścina w tej temperaturze. Trzeba będzie zasłaniać okna i schładzać pokoje, a to jest droższe 2x od grzania. Nawet w nocy nie będzie można schłodzić dom, bo jak to zrobić skoro okna się nie otwierają. We wszystkim musi być umiar. W tak ocieplonym domu nawet mały nadmiar energii to duży problem. Proponuję założenie rolet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.01.2014 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Policz sobie. Załóż średnią temp. w sezonie grzewczym na poziomie 4oC, temp. nawiewu na poziomie 18oC x ilość godzin w sezonie grzewczym (załóż 4000). Nie wiem na jakim przepływie będzie pracowała u ciebie taka wentylacja - przyjmij 25-30m3/h na osobę. Ja się pytam, nie po to żeby liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.01.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Ja się pytam, nie po to żeby liczyć. Mam liczyć za ciebie? Przyjmij 1000-2000kWh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.01.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Brawo!! to jest oszczędny dom. Przyjdzie lato z temperaturą 35*C, to pokoje nagrzeją się do 80*C i będzie co przechować do zimy. Tylko co zrobić z jajkami, skoro białko się ścina w tej temperaturze. Trzeba będzie zasłaniać okna i schładzać pokoje, a to jest droższe 2x od grzania. Nawet w nocy nie będzie można schłodzić dom, bo jak to zrobić skoro okna się nie otwierają. We wszystkim musi być umiar. W tak ocieplonym domu nawet mały nadmiar energii to duży problem. Proponuję założenie rolet. A wiesz, że kąt padania promieni słonecznych w lecie jest inny niż zimie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.01.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Mam liczyć za ciebie? Przyjmij 1000-2000kWh/rok tych zer chyba o trzy za dużo i jeszcze trochę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Policz sobie. Załóż średnią temp. w sezonie grzewczym na poziomie 4oC, temp. nawiewu na poziomie 18oC x ilość godzin w sezonie grzewczym (załóż 4000). Nie wiem na jakim przepływie będzie pracowała u ciebie taka wentylacja - przyjmij 25-30m3/h na osobę. Obawiam się,że dałeś się wkręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.01.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Ścieki z kibla nie muszą być zimne - z reguły mają 20*. Dla typowej rodziny licz spokojnie 300 kwh / m-c. Dla posiadaczy POŚ jest prosty sposób: obwinąć POŚ peksem, puścić przez tego peksa dopływ zimnej wody i obłożyć POŚ izolacją. Pomijając niewielki koszt dlaczego to najlepszy sposób: bo bakterie produkują dodatkowe ciepło - trudno policzyć ile, ale trochę tego jest. PEX jest drogi, lepiej ułożyć rurę PE fi 32 i to do środka POŚ'ka. Izolowanie POŚka też będzie troszkę kosztowało. Jedyna rozsądna izolacja POŚ'a to proszek PUR. Niestety, tracimy też troszkę energii na przesyle (zrzut z domu do POŚ). Ogólnie, jeśli ktoś nam to wykona za darmo to warto . W innym przypadku ciężko uzasadnić taką realizację. Mówię o tym dlatego, że też rozkminiałem i nie jest problemem przeróbka klimatyzatora na pompę - jedyny problem to sterowanie. Ja nie rozkminiam, ja czekam aż pompy ciepła p-w będą w cenie ppci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 18.01.2014 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 U mnie spod blachy chcę latem grzać wodę na wzór jaśkowego solara więc odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.01.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 1000-2000kWh/rok Nydar prawda to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 http://www.meteo.waw.pl/hist.plMożna sprawdzić ile słonecznych dni w styczniu było w W-wie . 1,5 dnia.Dodaj może że to działa w rejonach dobrze nasłonecznionych . Na Mazowszu to nie zanadto. Na Kujawach też nie.Pewnie że są miejsca w Polsce gdzie tego słońca jest więcej .Należy jednak rozważyć czy dużo okien da zysk czy straty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Nydar prawda to? A dla jakiej telewizji ten wywiad? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania