Eyck 23.10.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 (edytowane) mniej. Uważa Pan że ocieplając od środka zużyjemy mniej materiału ociepleniowego ? Proszę o uzasadnienie Proszę o analizie na przykładzie "normalnego" domku z poddaszem użytkowym i jedną ścianą nośną w budynku (normalność podyktowana jest tym że 90% projektów jest właśnie taka - najefektywniejsze wykorzystanie działki, pieniędzy i komfort w postaci strefy życia i strefy spania) Edytowane 23 Października 2014 przez Eyck Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.10.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 (edytowane) Izolacja od środka ? można, ale to musi być specjalny projekt do tego. A nie bawienie się ze zwykłym budynkiem w taką izolację... to się nie udaje. Wyobrażasz sobie izolować strop, podłogę, wszystkie ściany ? Paranoja, traci się też na pojemności cieplnej. Dom ma 100m2, czyli potrzebuję średnio około 0,45kW i obliczeniowo maksymalnie około 1kW. (przy ponad -20 na zewnątrz, będzie pracowała tylko 10h) Po kiego te kable, sterowanie 0,01, i inne pierdoły ? A jeśli by dobrze popatrzeć i zebrać np komputer czy inne urządzenie, może jakiś serwer ? czy coś i mamy bilans na zero. Plus trochę betonu na duży mróz, aby było z czego zabrać. Cała idea pasywności opiera się na chomikowaniu darmowej energii. Niestety ale żeby co robić energii trzeba. Ja uważam że spokojnie wystarczy do ogrzewania domu to co się przy okazji wytworzy. Laptop, komputer, oświetlenie, gotowanie itp spokojnie starczą na tzw C.O kwestia cm izolacji. Myślę że warto izolować, izolacja jeść nie woła. Super, pompa ciepła daje ekonomiczną energię, cóż ale wiekuista nie jest. Czynnik roboczy wypada nabić, to kompresor pracował 30 lat nie będzie, inaczej by firmy padły. Przecież jak ktoś ma dobrą pompę nie kupi następnej. W tedy się robi na "przyzwoitą" trwałość, tak aby się nie wychylić w jedną czy drugą stronę. Zeszłej zimy tylko w grudniu dało popalić, grudzień (pierwsze 3 tygodnie) były poniżej normy przynajmniej w "bieszczadach" To parę dni pracowała nagrzewnica 9kW... resztę klimatyzator Edytowane 23 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 23.10.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Ogrzewanie centralne - to ogrzewanie pośrednie . Kable grzeją bezpośrednio.. ????? A rurki w podłodze grzeją pośrednio ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.10.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Uważa Pan że ocieplając od środka zużyjemy mniej materiału ociepleniowego ? Proszę o uzasadnienie Weź dla przykładu mój projekt - Jamnik w stopce -, zamień izolację ze ścianą i licz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.10.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Izolacja od środka ? można, ale to musi być specjalny projekt do tego. Otóż to. A tak np. wygląda izolacja podłogi: W tym przypadku izolacja od środka to mniej styro i lepsza minimalizacja strat do gruntu przez mostek ściana/fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eyck 23.10.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Weź dla przykładu mój projekt - Jamnik w stopce -, zamień izolację ze ścianą i licz. NIe zdązyłem na czas zedytować posta - wiedziałem ze tak sie to skończy - oczywiście Pana Jamnik to ideał dla ocieplania od środka - ja z całym szacunkiem (o gustach nie powinno się dyskutować) Jamnika nie chce - wole owczarki niemieckie - bardziej uniwersalne - można poczochrać jak jamnika a i złodzieja czasem przegoni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 23.10.2014 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Weź dla przykładu mój projekt - Jamnik w stopce -, zamień izolację ze ścianą i licz. Ale to już nie klasyczny dom murowany, tylko izolacja obmurowana ścianą. Taka hybryda, bo mur to nie licówka, tylko konstrukcja. To może się udać i chętnie zobaczyłbym jak Ci się udaje, ale to niestety wersja beta i sporo może pójść nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.10.2014 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 ????? A rurki w podłodze grzeją pośrednio ????? Przecież nie montuje się rurek w podłodze tylko na suficie! Jak mają chłodzić? . Jeżeli Pan da bezpośrednio, bez zasobnika - to grzeją bezpośrednio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.10.2014 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Otóż to. A tak np. wygląda izolacja podłogi: [ATTACH=CONFIG]285958[/ATTACH] W tym przypadku izolacja od środka to mniej styro i lepsza minimalizacja strat do gruntu przez mostek ściana/fundament. Dokładnie tak się izoluje od ponad 20 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.10.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Barth oczywiście, zaznaczyłem że projekt musi od początku być na to nastawiony.Jeśli coś już przenosi obciążenia w środku na posadzkę, to wypada zrobić płytę .Bardzo ładny przekrój. Myślę że grubsza wylewka zbrojona stalowym włóknem, zamiast 40cm izolacji pod ...Izolacja przydaje się na brzegach, a nie w centrum domu. Przeliczałem chyba raz jak zmienia się długość sezonu grzewczego u Ciebie...w zależności ile kWh mieści się w betonie.Zobacz jak u mnie wyszło, całość betonu jest jednakowej temperatury, czyli pełne wykorzystanie pojemności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 23.10.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 . Jeżeli Pan da bezpośrednio, bez zasobnika - to grzeją bezpośrednio. Czyli, i inaczej mówiąc, ogrzewanie podłogowe np.PCi bez zasobnika, jest ogrzewaniem bezpośrednim - czyli też może być w domu izolowanym, tak jak kable podłogówki, albo nagrzewanie nadmuchowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.10.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Barth oczywiście, zaznaczyłem że projekt musi od początku być na to nastawiony. Jeśli coś już przenosi obciążenia w środku na posadzkę, to wypada zrobić płytę . Bardzo ładny przekrój. Myślę że grubsza wylewka zbrojona stalowym włóknem, zamiast 40cm izolacji pod ... Tak, ta koncepcja przedstawia 30cm izolacji i 10cm chudziaka miedzy ścianami fundamentowymi, więc nie potrzebuję 40cm styro. Izolacja przydaje się na brzegach, a nie w centrum domu. Przeliczałem chyba raz jak zmienia się długość sezonu grzewczego u Ciebie... w zależności ile kWh mieści się w betonie. Zobacz jak u mnie wyszło, całość betonu jest jednakowej temperatury, czyli pełne wykorzystanie pojemności. Ja nie potrzebuję aż tak dużej pojemności. Dla mnie wystarczy podłoga (tak jak na zdjęciu z chudziakiem nad izolacją) oraz ściany działowe z silki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.10.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 (edytowane) A wiec PC P/W ktora dziala bez buffora jest ogrzewaniem bezposrednim ... nareszcie dotarlo ze tak mozna.. jak się jest takim rezystorem na wiedzę to się nie dziw. Naście razy było tłumaczone, ale gdzie tam. Najlepiej jak sam się na swoich błędach poparzy. Ile to było sporów, przecież trąbił że musi być naście kW kabli aby w 5 min podnieść temp. Ta bo jeśli kogoś nie było w pomieszczeniu to przez godzinę lodówka. Takie straty .. ale co tam dom "izolowany" Ja nie potrzebuję aż tak dużej pojemności. Dla mnie wystarczy podłoga (tak jak na zdjęciu z chudziakiem nad izolacją) oraz ściany działowe z silk Myślę że będzie przyzwoicie. Więcej uzyskasz jeśli zapodał byś okiennice? myślałeś knułeś taki pomysł ? Nie ma Ciebie w domu to można "zaprzeć" okna i zawsze oszczędzić. Zwłaszcza że masz do czego to zamocować, spory plus konstrukcji na zewnątrz, nie ma ma zielonego mosteczka. Edytowane 23 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.10.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 A wiec PC P/W ktora dziala bez buffora jest ogrzewaniem bezposrednim ... nareszcie dotarlo ze tak mozna.. No to jest przełom. W końcu załapał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.10.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Kszhu nie bój żaby, żaba w wodzie nie pobodzie. https://www.google.pl/search?q=k%C3%B3%C5%82ko+z+%C5%82o%C5%BCyskiem&espv=2&biw=1223&bih=535&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wvRIVM_wMIjdywPPo4GoCQ&ved=0CAYQ_AUoAQCzasem trzeba coś samemu uknuć, wiem jeden przypadek na jedno okno jest drogi, ale jeszcze jak dom nie stoi to knuć trzeba.Płyta OSB/ łaty dachowe/ spokojnie można to zrobić. Zwłaszcza że Barth będzie miał mur na zewnątrz, miód malina pierwsza klasa.https://www.google.pl/search?q=profile+ze+stali+nierdzewnej&espv=2&biw=1223&bih=535&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ifVIVP3iLIH8ywPEpoL4DQ&ved=0CAYQ_AUoAQ na prowadnice.Dobrze uknuty system i myślę że przy dobrej lokalizacji 95% sezonu przepędzi się na tym co dają okna.http://www.cnc.info.pl/topics65/pytanie-o-silnik-z-drukarki-vt35840.htm jako zapieranie ... nie potrzeba żeby robił to w ciągu 2 s ..może 2 min pracować ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.10.2014 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 pojawia się pytanie czy warto ocieplić wszystko 40 cm (Pan TB czasem i o 50cm mówi ) - tutaj koszty już rosną zdecydowanie nie! Nie warto. Jakby Pan Sobie raczył wygooglować opracowanie Uniwersytetu Danmarks Tekniske Universitet Institut for Byggeri og Anlæg Udvikling og analyse af højisolerede klimaskærmskonstruktioner Na stronie 2 jest o domach jak w temacie do 20kWh/m2 Dach 0.07W/2xK ściana 0.08W/m2xK podłoga 0.07W/m2 xK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.10.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Coś takiego kiedyś obmyślałem, tylko tak jak kszhu napisał, nawet samemu robiąc jest to mało ekonomiczne. Dużo ciepła dzięki temu nie zaoszczędze. PS. Te "białe" na drugim zdjęciu to miał być XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.10.2014 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Czyli, i inaczej mówiąc, ogrzewanie podłogowe np.PCi bez zasobnika, jest ogrzewaniem bezpośrednim - czyli też może być w domu izolowanym, tak jak kable podłogówki, albo nagrzewanie nadmuchowe? Pompa ciepła jest do chłodzenia. Czy to tak trudno pojąć? Czemu Pan przekręca. Nie da się precyzyjnie ( a dom izolowany wymaga precyzji ) ustawić temperaturę zimą z pompy ciepła. Powtórzę - temperaturę ustawiamy kablami i termostatami - telewizor, komputer, osoby, słońce, pompa ciepła ... to są zyski, bonusy czy jak tam kto woli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 23.10.2014 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Pompa ciepła jest do chłodzenia. Czy to tak trudno pojąć? Czyli rozumiem, że w tych 20kWh/m2/rok też jest ujęta energia potrzebna do chłodzenia tego budynku. Na ile pan ocenia zapotrzebowanie - bez "udziału PCi (bo to EU) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.10.2014 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Czyli rozumiem, że w tych 20kWh/m2/rok też jest ujęta energia potrzebna do chłodzenia tego budynku. Na ile pan ocenia zapotrzebowanie - bez "udziału PCi (bo to EU) ? Nie. Źle Pan rozumie. Dom jest izolowany tak, że zużywa bez pompy ciepła i OZE do 20kWh/m2. Takie zużycie było przy chłodzeniu ( mało skutecznym ) z gwc . Od czasu gdy na naszym rynku, pojawiły się inwertorowe pompy ciepła w cenie podobnej do GWC a duuużo skuteczniejsze, to zastąpiłem gwc - kanałówką. Ponieważ też znacznie spadała i wciąż spada cena zasobników z pompą ciepła, to zastąpiłem nimi zasobniki z grzałkami elektrycznymi . I teraz dom który zużywał 20kWh na ogrzewanie zużywa 12-15 na ogrzewanie chłodzenie i cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania