DEZET 05.01.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Fala, plaża - czyli słona woda nie świeŻa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 1 - jeśli styropian zamięka od mokrego chudziaka, bo ten stoi we wodzie, którą podciąga warstwa podbudowy, to jest to wina konstrukcji, nie pary z pomieszczenia 2. ale tam jest folia i nie ma wody, tylko para z pomieszczenia zapieprza w kierunku środka Ziemi, i co? Jak to zatem zrobić poprawnie ? Folia pomiędzy EPS'a a piasek ? Wtedy zagrożenie jest od wewn. budynku - kondensacja pary, więc potrzeba dać drugą folię pomiędzy płytą a EPS, czyli to co można najczęściej spotkać w projektach ano każdy wie, że pod budynkiem pod styropianem nie będzie warunków do jej wykroplenia - dlaczego??? ano bo nie ma mowy o temperaturach jakie sugerujesz w swojej teorii - dlaczego??? O ile nie zastosujesz folii pomiędzy płytą a EPS'em kondensacja występuje przez kilka miesięcy w roku (tych letnich) ! Wklejałem kilka postów wwyżej wykres kondensacji pod posadzką. Nie mam nawet ułamka doświadczenia autora ale te, które mam i to co pisze autor oraz inne naukowe prawa, każą sądzić, że tak. To po co robić szczelną wannę i zasypywać ją perlitem wg przepisu adam_mk ? Oczywiście XPS jest lekarstwem na wszystko To jednak nikt XPS pod posadzką nie stosuje przy "normalnych" fundamentach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2014 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Szanowny Panie, myli Pan kondensację z dyfuzją - mimo wszystko warto znać fizykę. No choćby definicje. Dyfuzja pary wodnej nie ma nic wspólnego z różnicą ciśnień. Dyfuzja to ruch jak najzupełniej nieregularny. Różnica ciśnień to ruch - regularny. Kondensacja z dyfuzji pary może występować w przegrodzie nawet gdy w domu będzie niższe ciśnienie - np wentylacja mechaniczna wywiewna . Dyfuzyjny ruch pary wodnej ( nie powietrza!!! ) może się nałożyć na ruch powietrza, którego składową jest para wodna przyspieszając wzrost zawilgocenia ( przy odpowiednich warunkach temperaturowych. Mam nadzieję, że jasno to wytłumaczyłem . To popraw wikipedię bo tam głupoty piszą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 05.01.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Fala, plaża - czyli słona woda nie świeŻa Wodę słoną i słodką macie na mysli chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 05.01.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 (edytowane) Jak to zatem zrobić poprawnie ? Folia pomiędzy EPS'a a piasek ? Wtedy zagrożenie jest od wewn. budynku - kondensacja pary, więc potrzeba dać drugą folię pomiędzy płytą a EPS, czyli to co można najczęściej spotkać w projektach O ile nie zastosujesz folii pomiędzy płytą a EPS'em kondensacja występuje przez kilka miesięcy w roku (tych letnich) ! Wklejałem kilka postów wwyżej wykres kondensacji pod posadzką. Jesli dasz folie pomiedzy EPS-a a grunt to ryzyko kondensacji i utrzymywania sie wilgocis istnieje. Jesli jej brak to skondensowana wilgoc wsiaknie w piasek. Przeciez jego podciaganie kapilarne nie oznacza ze na powierzchni tworzy sie kałuża. Jest on co najwyzej wilgotny. A styropian nie podciaga kapilarnie. Edit: bylo ... EPS a grunt/chudziak ... Edytowane 5 Stycznia 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 05.01.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Piasek nie podciąga wody kapilarnie, to widać na plaży po przejściu fali. W oczach poziom wody w piasku opada a nie utrzymuje się. Hmmm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 05.01.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 A para nie wcisnie sie? Ale to juz inne zjawisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 05.01.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Hmmm http://forum.muratordom.pl/images/mdom_misc/quote_icon.png Napisał sunrise121 http://forum.muratordom.pl/images/mdom_buttons/viewpost-right.png Piasek nie podciąga wody kapilarnie, to widać na plaży po przejściu fali. W oczach poziom wody w piasku opada a nie utrzymuje się. Jasne... dawno mnie nic tak nie ubawiło... Warto by wiedzieć o czym się pisze, zanim się bzdeta napisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.01.2014 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Jesli dasz folie pomiedzy EPS-a a grunt/chudziak to ryzyko kondensacji i utrzymywania sie wilgocis istnieje. Jesli jej brak to skondensowana wilgoc wsiaknie w piasek. Przeciez jego podciaganie kapilarne nie oznacza ze na powierzchni tworzy sie kałuża. Jest on co najwyzej wilgotny. A styropian nie podciaga kapilarnie.Niezła polewka z takich "dyskusji". Dawać chlapaki dalej, kto śmielszą teorię wysunie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.01.2014 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 swierzej? Show must go on... go on Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.01.2014 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 To popraw wikipedię bo tam głupoty piszą Nie! nie piszę głupot. Proszę przeczytać potem komentować. Dyfuzja to ruch nieregularny i nie dotyczy powietrza a składowych powietrza . Tu pary wodnej. Ale też może być CO2 itp. Ruch spowodowany różnicą ciśnień ma określony kierunek i dotyczy (tu) wszystkich składowych powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.01.2014 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Piasek nie podciąga wody kapilarnie, to widać na plaży po przejściu fali. W oczach poziom wody w piasku opada a nie utrzymuje się. Proszę nalać wody na powierzchnię i położyć gąbkę - podciągnie (wchłonie) tę wodę. A potem położyć tę samą tylko suchą gąbkę na suchym blacie i polać tę samą ilością wody z góry. - dotrze ona do blatu. Piasek , gąbka , BK wełna , styropian... zarówno podciągają wodę ( różne materiały do różnej wysokości), jak i przepuszczają wodę w dół. To kwestia różnych wielkości szczelin - te najmniejsze podciągają te większe przepuszczają grawitacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Nie! nie piszę głupot. Proszę przeczytać potem komentować. Dyfuzja to ruch nieregularny i nie dotyczy powietrza a składowych powietrza . Tu pary wodnej. Ale też może być CO2 itp. Ruch spowodowany różnicą ciśnień ma określony kierunek i dotyczy (tu) wszystkich składowych powietrza. OK, wytłumacz zatem to: Dyfuzja pary wodnej nie ma nic wspólnego z różnicą ciśnień. Skoro dyfuzja pary wodnej nie ma nic wspólnego z ciśnieniem (gwoli ścisłości ciśnieniem cząstkowym pary wodnej w danym środowisku) to od czego zależy jej transport przez przegrodę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 05.01.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Proszę nalać wody na powierzchnię i położyć gąbkę - podciągnie (wchłonie) tę wodę. A potem położyć tę samą tylko suchą gąbkę na suchym blacie i polać tę samą ilością wody z góry. - dotrze ona do blatu. Piasek , gąbka , BK wełna , styropian... zarówno podciągają wodę ( różne materiały do różnej wysokości), jak i przepuszczają wodę w dół. To kwestia różnych wielkości szczelin - te najmniejsze podciągają te większe przepuszczają grawitacyjnie. Nasiakanie a podciaganie kapilarne to 2 rozne zjawiska. Doswiadczenie Henoka wykazalo ze nasiakniety styropian "wysechł". Styropian pod płyta nie stoi w wodzie jesli poziom wod gruntowych jest ponizej. Dodatkowo robi sie drenaz opaskowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Nasiakanie a podciaganie kapilarne to 2 rozne zjawiska. Doswiadczenie Henoka wykazalo ze nasiakniety styropian "wysechł". Styropian pod płyta nie stoi w wodzie jesli poziom wod gruntowych jest ponizej. Dodatkowo robi sie drenaz opaskowy. Skoro przez pół roku występuje pkt. rosy pod EPS'em położonym na piasku, to nie ma znaczenie czy ten ESP jest położony na 0,1mm warstwie wody czy pływa na oceanie. To jest to samo - on powierzchniowo styka się z wodą lub, chcąc być bardziej precyzyjnym, z wodą występującą pomiędzy ziarenkami piasku. Nadmiar tej wody oczywiście wsiąka wgłąb piasku, ale styk tego EPS'a z piasekim jest mokry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 05.01.2014 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 (edytowane) Ale tylko styk. Jak polozysz folie to tej wody moze sie zbierac i zbierac. Za 20 lat to moze byc wiecej niz tylko styk.Wyobraz sobie inna sytuacje - z powodu b. ulewnych deszczow bardzo sie podniosl poziom wod gruntowych. Przez jakies nieszczelnosci woda dostala sie ponad folie i zalala np 10cm styro. Po jakims czasie woda opadla ale z 10cm zostalo 8 i schnie i schnie i schnie...do kiedy? Edytowane 5 Stycznia 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 karloek75, nie ma znaczenia ilość tej wody, tylko fakt, że ona tam non stop jest. Tutaj jeszcze takie zobrazowanie zjawisk i różnicy XPS a EPS:http://www.finnfoam.pl/index.php?page=007e56a99945277fa8eaf1c27b09a40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 05.01.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 (edytowane) karloek75, nie ma znaczenia ilość tej wody, tylko fakt, że ona tam non stop jest. Nie ma znaczenia ile jest wody ? Nie ma znaczenia ze styro jest nasiakniety na 5cm bo stoi w wodzie na 5 cm vs wilgotny styk gruntu i styro ? EDIT jaka jest roznica pomiedzy EPS a XPS kumam Edytowane 5 Stycznia 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.01.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Nie ma znaczenia ile jest wody ? Nie ma znaczenia ze styro jest nasiakniety na 5cm bo stoi w wodzie na 5 cm vs wilgotny styk gruntu i styro ? Nie ma Woda to woda, nie ma znaczenia ile jej jest, a fakt, że non stop jest "produkowana" z kondensacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 To nie jest tak jak piszecie ,że woda tam jest. Jak jest woda ,to wzrasta przewodnictwo cieplne EPS-a .Rośnie temperatura pod izolacją więc zmienia się ciśnienie parcjalne pary wodnej . Para przedostaje się z powrotem do domu ,bo ciśnienie pary wodnej pod posadzką jest wyższe jak w domu.Ze względu na w miarę stałą i niską temp. pod budynkiem tam zawsze będą warunki dla zawsze wyższej wilgotności względnej.Widać to doskonale na termowizji kszhu. Temp.posadzki i temp.wnętrza domu. EPS 30cm nie usprawiedliwia tak niskiej temp,posadzki .Chyba,że ten EPS nie ma lambdy deklarowanej przez producenta a znacznie mniej korzystną ze względu na zawilgocenie izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.