DEZET 22.02.2014 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 I kolejna dawka humoru w niedzielne popołudnie. Możnaby wymieniać gafy TB, nawet % podawał, choć nie powinien... a reszta...Jak czytam, że "najczystsza" energia to prąd i np. gazowe co, nie może działać w domach "izolowanych"(def własna TB),bo nie może wyprodukować tak mało energii, to nie wiem co o nim myśleć. Rurką też można mało energii dostarczyć, ale... TB tego nie sprzedaje, więc się nie da:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.02.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Przeróbka na nasz "prąd" to pikuś ale masz lepiej - możesz PV pod to zrobić. Nieee ... pomieszałem. To jest na 230V. Do domu jak w temacie, który traci bardzo wolno i potrzebuje bardzo niewiele można grzać tylko w taniej taryfie bez względu jak te kable są zainstalowane. Więc albo precyzja sterowania z dokładności do 0,1oC o której pisze TB, albo ładowanie w drugiej taryfie. Jeśli to pierwsze to płaska taryfa, więc drogo. Nie da się tego pogodzić. Ale jak chcesz się bawić w baterie to zrób tak jak robi komercja - bufory ładowane w taniej i wykorzystywane w drogiej. Jeśli PV + baterie to po co ładować bufory w drugiej taryfie ? To rzeczywiście bardzo komercyjne, iście brzeczkowskie naciąganie klienta. To tak jak wciskanie klientowi pc do cwu + solary + kominek z płaszczem wodnym Nie, celem jest pomiar... ale wczoraj po kombinacjach z NTC-ami, arduino, podwórkowym terminalem z komórki, komunikacją z kompem itp. nie wyrobiłem się na kąpiele rodzinki;) Ale dziś już wszystko działa i wieczorem będzie co nie co mierzyć. Przydałoby się wyrzucać pomiary do jakiejś bazy danych i zrobić wykresy względem temp. zewn. Można wyciągnąć ciekawe wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 22.02.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Kszhu, opiszesz gdzies swoje zabawki do monitoringu, jestem wlasnie w trakcie skladania podobnego zestawu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.02.2014 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 A durne bo w Pana sklepie nie idzie kupić? Czy durne,bo durne? Szanowny Pan lubi doświadczenia. Proponuję zrobić takie. Na pięterku otworzyć okno a na parterze drzwi. Berecik przy tym zdjąć bo porwie. To jest wentylacja wyporowa. Naturalny sposób pozbywania się ciepłego powietrza.Jak wesprzeć GWC to i naturalna klima. Tylko jak to pojąć skoro w sklepiku nie ma? Montowaliśmy od początku gwc (1990 r) i montujemy dalej ( jak ktoś chce ) - a klima... wentylacja to wentylacja, grzanie i chłodzenie to inna sprawa. Jeżeli coś można zrobi lepiej i taniej to w czym Pan widzi problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.02.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Ma Pan rację - gwc uważam za durne - czyli brak w nim automatyki. Nie lubię łączyć wentylacji ( niewielki i stały strumień ) z chłodzeniem ( modulacja temperaturą ) Po co mam chłodzić pokoje od północy na parterze? Wolę skoncentrować moc chłodniczą na pomieszczeniach nasłonecznionych. Ja natomiast uważam odwrotnie GWC jest tani w realizacji, w zimę podgrzewa powietrze w lato chłodzi - proste i praktyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.02.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Ja natomiast uważam odwrotnie GWC jest tani w realizacji, w zimę podgrzewa powietrze w lato chłodzi - proste i praktyczne.Ale misiu tego nie sprzedaje więc, co oczywiste będzie promował to co mu w sklepiku zalega. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.02.2014 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Ja natomiast uważam odwrotnie GWC jest tani w realizacji, w zimę podgrzewa powietrze w lato chłodzi - proste i praktyczne. Tylko Pan rozróżni dwie kwestie w opłacalności. Nie wszyscy budują dom sami!!! Naprawdę większośc ludzi pracuje a dom buduje kto inny. Jeżeli wykona Pan sam gwc - nie ma problemu OPŁACA się. Ale jeżeli robi to Panu firma - gwc nie może kosztowa mniej niż 7000 zł . Firma musi użyc rury do tego przeznaczone i atestowane. A za taką kasę można założy pompę ciepła z dwoma trzema splitami czy z kanałówką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.02.2014 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Tylko Pan rozróżni dwie kwestie w opłacalności. Nie wszyscy budują dom sami!!! Naprawdę większośc ludzi pracuje a dom buduje kto inny. Jeżeli wykona Pan sam gwc - nie ma problemu OPŁACA się. Ale jeżeli robi to Panu firma - gwc nie może kosztowa mniej niż 7000 zł . Firma musi użyc rury do tego przeznaczone i atestowane. A za taką kasę można założy pompę ciepła z dwoma trzema splitami czy z kanałówką. Wytłumaczy Pan o co w tym chodzi, bo widzi Pan mi to tylko szpadel w ręce i kopać doły pod rury od kanalizacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.02.2014 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Może Pan polecić jakiś wydajny rekuperator o wymianie +/- od 70 do 200m3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.02.2014 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Może Pan polecić jakiś wydajny rekuperator o wymianie +/- od 70 do 200m3 ? Nawet kilkanaście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.02.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Nawet kilkanaście. Taki który zamontował by Pan u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.02.2014 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Wytłumaczy Pan o co w tym chodzi, bo widzi Pan mi to tylko szpadel w ręce i kopać doły pod rury od kanalizacji... Postaram się. Przykładowo - ma Pan reku 400m3/h - 400m3/h ochłodzone w gwc o 15 st. C to 2.2 kW mocy chłodniczej - czyli z +30 do +15-tu. Ale gdy jest +25 i zejdzie na +15 - to już tylko 1.5kW. Centrala pobiera około 200W . ma Pan na nawiewie ( wszystkie pokoje ) 7 anemostatów - czyli na pokój ( czy potrzeba czy nie potrzeba , bo pokój od północy) jest 200-300W . ... I niewiele Pan poczuje. A teraz ppci z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem - Umieszcza Pan splity w salonie i sypialni czy pokoju nasłonecznionym . Schładza Pan te pokoje ( pilotem ustawia temperaturę) Powietrze z tych pokoi schłodzi kuchnie i łazienki i dalej na wymienniku wchodzące powietrze, więc małą częśc "chłodu" dostaną i mniej nagrzane pokoje. Moc takiego urządzenia nie spada wraz temperaturą . Poza tym zimą takie urządzenie grzeje COP latem ponad 5 zimą ponad 3 Zamiast splitów można zrobi kanałówkę i zaworami zamyka pokoje nie przewidziane do chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.02.2014 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Taki który zamontował by Pan u siebie? Najlepiej jest posłuchac i zobaczyc jakośc montażu. A co do centrali... nie ma uniwersalnej - najlepiej wybrac taką dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.02.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Postaram się. Przykładowo - ma Pan reku 400m3/h - 400m3/h ochłodzone w gwc o 15 st. C to 2.2 kW mocy chłodniczej - czyli z +30 do +15-tu. Ale gdy jest +25 i zejdzie na +15 - to już tylko 1.5kW. Centrala pobiera około 200W . ma Pan na nawiewie ( wszystkie pokoje ) 7 anemostatów - czyli na pokój ( czy potrzeba czy nie potrzeba , bo pokój od północy) jest 200-300W . ... I niewiele Pan poczuje. A teraz ppci z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem - Umieszcza Pan splity w salonie i sypialni czy pokoju nasłonecznionym . Schładza Pan te pokoje ( pilotem ustawia temperaturę) Powietrze z tych pokoi schłodzi kuchnie i łazienki i dalej na wymienniku wchodzące powietrze, więc małą częśc "chłodu" dostaną i mniej nagrzane pokoje. Moc takiego urządzenia nie spada wraz temperaturą . Poza tym zimą takie urządzenie grzeje COP latem ponad 5 zimą ponad 3 Zamiast splitów można zrobi kanałówkę i zaworami zamyka pokoje nie przewidziane do chłodzenia. Jakie to ppci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.02.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Postaram się. Przykładowo - ma Pan reku 400m3/h - 400m3/h ochłodzone w gwc o 15 st. C to 2.2 kW mocy chłodniczej - czyli z +30 do +15-tu. Ale gdy jest +25 i zejdzie na +15 - to już tylko 1.5kW. Centrala pobiera około 200W . ma Pan na nawiewie ( wszystkie pokoje ) 7 anemostatów - czyli na pokój ( czy potrzeba czy nie potrzeba , bo pokój od północy) jest 200-300W . ... I niewiele Pan poczuje. A teraz ppci z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem - Umieszcza Pan splity w salonie i sypialni czy pokoju nasłonecznionym . Schładza Pan te pokoje ( pilotem ustawia temperaturę) Powietrze z tych pokoi schłodzi kuchnie i łazienki i dalej na wymienniku wchodzące powietrze, więc małą częśc "chłodu" dostaną i mniej nagrzane pokoje. Moc takiego urządzenia nie spada wraz temperaturą . Poza tym zimą takie urządzenie grzeje COP latem ponad 5 zimą ponad 3 Zamiast splitów można zrobi kanałówkę i zaworami zamyka pokoje nie przewidziane do chłodzenia. Jak na dworze jest 25oC i GWC podaje 15oC ,to w domu pasywnym należy założyć już coś ciepłego.W normalnym nie koniecznie. Szanowny Pan nie może zapominać i kręcić w zeznaniach. Dom pasywny to 10W/m2. A przy wypieraniu a nie mieszaniu to jest potężna ilość chłodu efektywnie wykorzystywanego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.02.2014 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Jakie to ppci? Ja dotąd montowaliśmy Toshiba Fuji Mitsubishi LG i Samsung. Są jeszcze Hitachi Fujitsu Samsung... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.02.2014 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Kolejna śmieszna teza nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Straszne... temperatura a moc chłodnicza. Dom pasywny to 10W/m2. Na ogrzewanie! A słońce grzeje 1000W/m2 przez okno i to trzeba odprowadzic! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.02.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Postaram się. Przykładowo - ma Pan reku 400m3/h - 400m3/h ochłodzone w gwc o 15 st. C to 2.2 kW mocy chłodniczej - czyli z +30 do +15-tu. Ale gdy jest +25 i zejdzie na +15 - to już tylko 1.5kW. Centrala pobiera około 200W . ma Pan na nawiewie ( wszystkie pokoje ) 7 anemostatów - czyli na pokój ( czy potrzeba czy nie potrzeba , bo pokój od północy) jest 200-300W . ... I niewiele Pan poczuje. A teraz ppci z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem - Umieszcza Pan splity w salonie i sypialni czy pokoju nasłonecznionym . Schładza Pan te pokoje ( pilotem ustawia temperaturę) Powietrze z tych pokoi schłodzi kuchnie i łazienki i dalej na wymienniku wchodzące powietrze, więc małą częśc "chłodu" dostaną i mniej nagrzane pokoje. Moc takiego urządzenia nie spada wraz temperaturą . Poza tym zimą takie urządzenie grzeje COP latem ponad 5 zimą ponad 3 Zamiast splitów można zrobi kanałówkę i zaworami zamyka pokoje nie przewidziane do chłodzenia. Dla mnie 100m3 to huragan będzie ,ciężko byłoby dobrać ppci o takiej wymianie i zadowalającym COP. Dlatego myślę nad GWC do rekuperatora i od reku kanały o średnicy uwzględniającej wyższe temperatury w lato tak jak i niższe w zimie czyli średnice kanałów uwzględniające straty tak jak i zyski przez okna ponieważ ogrzewanie jak i chłodzenie planuję zrobić powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.02.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Straszne... temperatura a moc chłodnicza. Na ogrzewanie! A słońce grzeje 1000W/m2 przez okno i to trzeba odprowadzic! Jak by nie patrzył temperatura to jedna z danych do obliczania mocy chłodniczej . Szanowny Pan był uprzejmy założyć 400m3/h.Iloczyn tych dwóch to jakby moc chłodnica. Co do słońca,to nie ten wątek. My tu o domach od 0-20kWh ,a to z definicji wyklucza grzanie szyby 1000W/m2( mniej ale niech tam).W lecie Szanowny Pan też nie może zużywać chłodu więcej jak 10W/m2. I koniecznie nie zapomnieć dodać do zużycia ciepła zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.02.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Jak planujesz grzać i chłodzić powietrzem i jak rozumiem tymi samymi kanałami, to musisz liczyć się wplątaniem w ten układ "grzałki" oraz większymi przepływami. Też tak kombinuję. Nie grzałki a wymiennika izolowanego na bypassie wodno-powietrznego zasilanego ppci do CWU śmigającego z drugiego GWC i o dużym COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania