Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie


Recommended Posts

Panie Tomaszu proszę mi powiedzieć, jak wskazana przez pana pompa może osiągnąć średnio w zimie 4kWh z 1kWa, skoro sam producent podaje bodajże COP 3.6 dla 7stC ?

I jak to jest możliwe że średnia temp powietrza na zewnątrz u pana w zimie to 7stC?

 

Nie naciągaj pan faktów, to nikt się pana czepiać nie będzie.

Przecież ta pompa została zamontowana trzy tygodnie temu, to skąd Pan wie? W katalogu ( czyli producent) jest podane, że przy -10st.C z 0.6kW da 2.4 kW... Myśli Pan, że tak oszukuje mitsubishi? Jak dotąd zamontowanych inwerterach, wyniki były nadspodziewanie zachwycające. Ma Pan inne doświadczenie? Skąd Pana wiedza? Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 31,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • Tomasz Brzęczkowski

    5725

  • nydar

    4235

  • Barth3z

    3808

  • perm

    2702

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Przecież ta pompa została zamontowana trzy tygodnie temu, to skąd Pan wie? W katalogu ( czyli producent) jest podane, że przy -10st.C z 0.6kW da 2.4 kW... Myśli Pan, że tak oszukuje mitsubishi? Jak dotąd zamontowanych inwerterach, wyniki były nadspodziewanie zachwycające. Ma Pan inne doświadczenie? Skąd Pana wiedza?

 

Posłał mi pan zdjęcie z konkretnym modelem. Proszę zatem o wskazanie w instrukcji gdzie jest zapis który pan podaje.

 

W karcie produktu jest napisane, że przy -10stC pobierając 0,803kWh daje 1,9kWh.

Czy to wg pana jest 4 razy więcej?

Proszę się nie pogrążać.

Edytowane przez grzes124
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To pewnie manipulacja cieplownikow.

 

SEZ-KD25VAQ Indoor Unit

 

Capacity (kW):

Heating (Nominal) (Low - High) 3.00 (0.90 - 4.50)

Cooling (Nominal) (Low - High) 2.50 (0.90 - 3.20)

Heating (UK) (Low - High) 2.50 (0.75 - 3.75)

Cooling (UK) (Low - High) 2.50 (0.90 - 3.15)

SHF R410A (Nominal) 0.8

COP / EER (Nominal) 3.61 / 3.33

Energy Label Heating / Cooling A / A

 

Jeśli ten COP liczony jest dla UK, to u nas będzie jeszcze niższy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panie Tomaszu nie wiem, czy celowo pan wprowadza w błąd, czy po prostu nie umie czytać kart produktów.

Jedno jest pewne. Jest pan zupełnie niewiarygodny.

Ja nie wprowadzam w błąd, tylko Pan złośliwy Panami manipuluje. Zapewniam Panów, że

Indoor Unit To jednostka wewnętrzna i faktycznie może źle znosić ujemne temperatury.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W katalogu ( czyli producent) jest podane, że przy -10st.C z 0.6kW da 2.4 kW.

Proszę przeczytać dokładnie dane katalogowe:

Parametry podane dla warunków nominalnych:

chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB

grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB

 

 

pobór mocy nominalny kW 0,78

 

Natomiast nigdzie nie jest podany pobór mocy przy -10oC. Jedynie podana jest moc oddana 2,4 kW.

 

Chociaż ciekawostką jest informacja że :

szacunkowe zużycie energii kW 2.4(-10ºC)

 

Wygląda to tak jakby przy -10 pobierała 2,4 i oddawała 2,4 czyli COP = 1

Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Proszę przeczytać dokładnie dane katalogowe:

Parametry podane dla warunków nominalnych:

chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB

grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB

 

 

pobór mocy nominalny kW 0,78

 

Natomiast nigdzie nie jest podany pobór mocy przy -10oC. Jedynie podana jest moc oddana 2,4 kW.

 

Chociaż ciekawostką jest informacja że :

szacunkowe zużycie energii kW 2.4(-10ºC)

 

Wygląda to tak jakby przy -10 pobierała 2,4 i oddawała 2,4 czyli COP = 1

 

Z tym, że sprężarka 0.7kW nie pobierze 2.4kW. - zabezpieczenie jest 6A dane. 2.4 kW to moc oddana przy - 10 z 0.78.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ważne czy wewnętrzna czy zewnętrzna, ważne że można się czepiać;)
I nazwać "kłamcą"

Można pisać "wieżę" ( chodzi o wiarę ) można stwierdzić, że to błąd gramatyczny nie ortograficzny, można nie znać języków i nie wiedzieć, że co to po angielsku "in" , ale na fali jest się czepiać! Bohater we własnym domu!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam przed sobą katalog i pobór mocy jest 0.61kW COP 5.25 wydajność przy grzaniu - nominalna 3.2kW min-maks 1.5 do 5.5kW

Wydajność nominalna - czyli 3.2 do -15st.

Proszę jeszcze raz przeczytać do czego odnoszą się te nominalne wyniki. Jest to pod spodem tabelki.

 

grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę, że próbujesz bronić TB, jak Tusk Belkę z afery podsłuchowej. Fakty bezsprzeczne, a i tak próbuje wywinąć kota ogonem :)
Bezsprzeczne będzie jak Pan sam sprawdzi. Ja tak robię zanim zamontuję innym.

http://strefaklimatu.com.pl/wp-content/uploads/2013/06/Katalog%20Mitsubishi%202012-2013,%20seria%20M%20i%20Mr_Slim.pdf

Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest Pan zbyt tępy, bym wchodził w dysputę z Szanownym Panem.

Pozdrawiam czule.

Napisał człowiek, który karty technicznej nie umie prawidłowo odczytać.

 

Mam przed sobą katalog i pobór mocy jest 0.61kW COP 5.25 wydajność przy grzaniu - nominalna 3.2kW min-maks 1.5 do 5.5kW

Wydajność nominalna - czyli 3.2 do -15st.

Skoro ma go pan przed sobą, to może zdjęcie pan zrobi i tu pośle te dane?

Edytowane przez grzes124
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest Pan zbyt tępy, bym wchodził w dysputę z Szanownym Panem.

Pozdrawiam czule.

A może tak by przyjrzeć się jak wygląda cykl Carnota? i co to za tajemna dziedzina fizyki termodynamika. Dałbym linka gdzie tłumaczą to jak "krowie na rowie" ale dla Brzęczkowskiego naukowcy to banda nieuków.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napisał człowiek, który karty technicznej nie umie prawidłowo odczytać.

 

 

Skoro ma go pan przed sobą, to może zdjęcie pan zrobi i tu pośle te dane?

Wstawiłem link do katalogu. Urządzenia sprawdziły się przez kija sezonów.

Szanowny asolt i HenoK korespondowali z inwestorem, który ma dom z 1993 roku 280m2 ogrzewany gazem. Zamontowaliśmy mu LG o mocy farelki 2kW (maksymalna moc pobierana ) DSCN5258.JPG DSCN5261.jpg tej zimy - rachunki spadły trzykrotnie.

 

Poza tym, żenujące jest nie zrozumienie tematu. dom jest izolowany na poziomie zużycia 10-20kWh /m2 OGRZEWANY JEST PODŁOGOWO. Zamiast GWC które montowaliśmy przez 20 lat montujemy chłodzenie z pompy ciepła - podobny koszt i pobór energii. Tylko nieporównywalny efekt.

 

Dzięki skuteczności inwertorów również zimą, można pozwolić sobie na więcej przeszkleń .

To jest tak proste i oczywiste, ze nie zrozumie tego tylko ktoś bardzo mało inteligentny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...