Sorry Barth, że trochę z innej beczki ale jak zamierzasz wyłożyć ten styropian płytami GK? Na ścianie stelaż? Jak mocowany? A na suficie?

 

Na ścianach bez stalaża. Płyty G-K klejone bezpośrednio do styro. Na suficie GK klejone i łapane kołkami nylonowymi do płyt MFP.

 

To skąd ci się wzięło te 190W/m2?

EDIT:

Już wiem, to te 2 godziny ładowania akumulacji w drugiej taryfie. Czemu jednak zakładasz tylko 2 godz?

 

bo tylko 2 godziny są dostępne w ciągu dnia w drugiej taryfie. W innych godzinach drugiej taryfy jakoś nie widzę sensu grzania. Można jeszcze rano z godzinkę pogrzać, ale trochę szkoda skoro wszyscy zaraz gdzieś wychodzą - szkoła, praca. Ta 13:00-15:00 wydaje się być idealną porą, bo do 13:00 możesz jeszcze jakieś zyski czerpać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na ścianach bez stalaża. Płyty G-K klejone bezpośrednio do styro. Na suficie GK klejone i łapane kołkami nylonowymi do płyt MFP.

 

 

 

bo tylko 2 godziny są dostępne w ciągu dnia w drugiej taryfie. W innych godzinach drugiej taryfy jakoś nie widzę sensu grzania. Można jeszcze rano z godzinkę pogrzać, ale trochę szkoda skoro wszyscy zaraz gdzieś wychodzą - szkoła, praca. Ta 13:00-15:00 wydaje się być idealną porą, bo do 13:00 możesz jeszcze jakieś zyski czerpać.

200W/m2 to niezły kop. To się szybko w wylewce nie rozejdzie. Jak chcesz utrzymać temperaturę na poziomie akceptowalnym?

Płyty klejone do styro? Ciekaw jestem :) Styro jest elastyczne, twoje ściany też będą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

200W/m2 to niezły kop. To się szybko w wylewce nie rozejdzie. Jak chcesz utrzymać temperaturę na poziomie akceptowalnym?

 

Nie robię tak, bo musiałbym mieć moc zamówioną grubo powyżej 30kW ! To jest przesada. Z takim grzaniem można bawić się w domach pasywnych o obciążeniu 10W/m2 i do 120m2.

 

Płyty klejone do styro? Ciekaw jestem :) Styro jest elastyczne, twoje ściany też będą.

 

A co w tym złego ? Widziałem już takie realizacje - tak robią Ci którzy budują z kształtek styropianowych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie robię tak, bo musiałbym mieć moc zamówioną grubo powyżej 30kW ! To jest przesada. Z takim grzaniem można bawić się w domach pasywnych o obciążeniu 10W/m2 i do 120m2.
Kszhu będzie niepocieszony. :) Koncepcja misia "power is power" wraca do śmietnika.

 

A co w tym złego ? Widziałem już takie realizacje - tak robią Ci którzy budują z kształtek styropianowych.
A ile grubości styro mają te kształtki od wewnątrz? Sorry Barth, że cię męczę ale koncepcja kszhu, choć bardzo atrakcyjna ma swoje słabe strony. Jednyą z nich jest właśnie sposób wykończenia ścian. Nie twierdzę, że nie da się tego rozwiązać. Pytanie tylko jak.

A nie lepiej dać na styro klej, siatkę i otynkować?

Edytowane przez perm
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kszhu będzie niepocieszony. :) Koncepcja misia "power is power" wraca do śmietnika.

 

Mógłbym pokusić się o wrzucenie kabli o mocy 100W/m2 a resztę uzupełniać kanałówką ;)

 

A ile grubości styro mają te kształtki od wewnątrz? Sorry Barth, że cię męczę ale koncepcja kszhu, choć bardzo atrakcyjna ma swoje słabe strony. Jednyą z nich jest właśnie sposób wykończenia ścian. Nie twierdzę, że nie da się tego rozwiązać. Pytanie tylko jak.

A nie lepiej dać na styro klej, siatkę i otynkować?

 

Spoko, możesz męczyć, bo jeszcze mogę coś zmienić. Jednak nie obawiam się, że te ściany bedą miekkie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kleić dwie warstwy płyt G-k i dodatkowo kołkować. Będzie dobrze. Można też siatkę i otynkować. Zacznę od płyt i zobaczę jak wyjdzie jeden pokój.

Będę się dzielił spostrzeżeniami na bieżąco.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jezeli są to musze je uwzgledniac, taka jest metodyka obliczen, oczywiscie ze wzgledu na swoją nierównomiernosc to troche kłopot ale nie bedę wyłaczał tv bo za bardzo grzeje, od tego jest automatyka.

Całkowicie się z tym zgadzam. "Naładowana" podłoga II-gą taryfą jest daleka od automatyki i uwzględnianiu zysków. Ponieważ te zyski przy tak małych potrzebach nie są wcale mniejsze niż zyski z II taryfy, dlatego, uwzględniając jeszcze fakt, że I-sza taryfa jest przy dwóch droższa, czyni II-gą taryfę nieopłacalną i mało komfortową.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Całkowicie się z tym zgadzam. "Naładowana" podłoga II-gą taryfą jest daleka od automatyki i uwzględnianiu zysków. Ponieważ te zyski przy tak małych potrzebach nie są wcale mniejsze niż zyski z II taryfy, dlatego, uwzględniając jeszcze fakt, że I-sza taryfa jest przy dwóch droższa, czyni II-gą taryfę nieopłacalną i mało komfortową.

 

Gdy dwóch mówi to samo, nie oznacza to ze myslą tak samo.

Taryfa G12W ma 98 godz. II taryfy tygodniowo, czyli 58 % całego tygodnia, zwazywszy ze czesc, energochłonnych zuzyc (pieczenie, pranie, prasowanie, odkurzanie, itp) mozna przezucic na sobotę to pomijając zyski na ogrzewaniu II tar. i zuzycie bytowe na II tar. nie jest małe. To wszystko powoduje ze G12w jest opłacalna bez spadku komfortu.

Przy buforze z wezownicą cwu jestesmy w stanie ogrzac dom i przygotować cwu w 100% w II taryfie, nie tracimy nic na komforcie a zyskujemy na kosztach ogrzewania i cwu. Nie mówimy o pompie ciepła w tym przypadku.

Edytowane przez asolt
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niby to uwzględnione ale gdyby niedoszacowane to tym sposobem inwestycja w PC jest coraz mniej opłacalna a tę kasę lepiej wydać na więcej PV.
Pompa ciepła jest do chłodzenia, ogrzewanie to bonus, PV do pompy ciepła pobierającej np. 0.7kW maksymalnie to koszt 15 000zł czyli opłaca się tylko gdy są częste wyłączenia zasilania, Zwiększenie PV to bardzo duży koszt.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Spoko, możesz męczyć, bo jeszcze mogę coś zmienić. Jednak nie obawiam się, że te ściany bedą miekkie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kleić dwie warstwy płyt G-k i dodatkowo kołkować. Będzie dobrze. Można też siatkę i otynkować. Zacznę od płyt i zobaczę jak wyjdzie jeden pokój.

Będę się dzielił spostrzeżeniami na bieżąco.

Są płyty włókno gipsowe i włókno betonowe. Można w nie gwoździe wbijać. Można też jak w szkielecie dać płytę OSB pod gk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To sie nazywa wkładanie kija do mrowiska, ale niech bedzie.

Ogrzewanie ogrzewaniem ale zostaje jeszcze cwu i niektórzy potrzebują jej sporo. A zasobnik z wezownicą przepływowa cwu

Zasobnik 300l z wężownicą 1.5m2 z pompą ciepła 3.7 pracującą do -7 polskiej produkcji to 7000zł .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ile to jest w kWh? I jakim cudem bywają pasywne z izolacją od zewnątrz?

 

Pewnie jakieś groszowe różnice są, co nie dyskryminuje pasywności z izolacją od zewnątrz.

Ile to będzie w kWh musiałby asolt przeliczyć mój projekt dla takiej izolacji. Za darmo tego nie zrobi, a ja nie zapłacę, żeby znać tą wartość.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...