PrzemekPa 08.08.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Witam muszę zabetononować stary otwór w stropie który niegdyś był zejściem do piwnicy. Otwór ma wymiary 140/80 cm. Pytanie brzmi. Jak wykonać zbrojenie i jaki wykorzystać beton, aby załatać ten otwór, tak aby można było po nim normalnie chodzić, ustawiać meble itp. Strop to beton zbrojony grubości 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181761-otw%C3%B3r-w-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 08.08.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Jak masz wieńce to kotwisz w nich pręty (wklejasz na kotwę chemiczna), jeżeli nie masz krawędzi z wieńcem a nie wiesz gdzie jest zbrojenie to albo odkuj kawałek albo wcale nie mocuj w tej części o ile masz dwa wieńce naprzeciw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181761-otw%C3%B3r-w-stropie/#findComment-6039544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemekPa 08.08.2013 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 ok. Tylko jakie pręty, w jakim rozstawie i jak przygotować mieszankę betonową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181761-otw%C3%B3r-w-stropie/#findComment-6040108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 09.08.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 fi 12 co 12 cm, siatka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181761-otw%C3%B3r-w-stropie/#findComment-6041222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji