Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam.

Od roku jestem użytkownikiem pompy powietrze-woda o mocy 7kW (A7/W35) z inwerterem. System zaopatrzony jest w bufor 150l oraz zasobnik na c.w.u.

W trybie grzania c.o. pracują bez przerwy dwie pompki obiegowe, jedna na odcinku pompa-bufor, a druga na odcinku bufor-podłogówka. Dom 130m2 po podłogach, 100% podłogówka, małopolska, temperatura w domu w sezonie grzewczym 21,5 stopnia C.

System jest opomiarowany ciepłomierzem oraz licznikiem kWh. Po roku użytkowania pomiary wskazują na:

- zużycie ciepła na cele c.o. 18GJ/rok (ciepłomierz)

- zużycie ciepłą na cele cwu 10GJ/rok (ciepłomierz, 3 osoby)

- zużycie prądu przez pompę ciepła 3892kWh, w tym kompresor, defrosty, elektronika, dwie pompki obiegowe pracujące 24h, kabel grzejny pracujący 24h od temperatury zero w dół

 

SCOP roczny wynosi dokładnie 2.0 (łącznie dla c.o. i c.w.u).

 

Zapotrzebowanie budynku na ciepło jest bardzo małe (18GJ/rok), natomiast na niski SCOP wpłynęło zużycie prądu przez dodatkowe urządzenia. Muszę pozbyć się conajmniej bufora i jednej pompki plus może jeszcze kabla grzejnego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 193
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Przyjrzyj się też odszranianiu, czy zawsze występuje wtedy, gdy jest niezbędny i trwa tyle ile potrzeba. Zwróć też uwagę na grzałkę karteru, nie ma potrzeby by grzala non stop gdy pompa nie pracuje.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6051373
Udostępnij na innych stronach

bufor i dodatkowa pompka to błąd (chyba ,ze jest kominek)

 

Dzięki z konkret .

A jak pc

 

Kabel grzejne włączaj ręcznie tyko jak potrzeba

Edytowane przez hydraulik_
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6051444
Udostępnij na innych stronach

Pompa Dimplex Lia 7im (tak na prawdę to pompa KVS). Bufor jest niezbędny do gwarancji i niestety nie ma innej możliwości sterowania pompkami obiegowymi niż ciągła praca 24h. Co do kabla grzejnego to również jest on sterowany z płyty głównej urządzenia ale to akurat dało by się przerobić na ręczne sterowanie. Jak minie gwarancja to zlikwiduję bufor i drugą pompkę obiegową.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6051466
Udostępnij na innych stronach

SCOP roczny wynosi dokładnie 2.0 (łącznie dla c.o. i c.w.u).

Dzięki za konkretny wynik. Czy dałbyś radę oszacować jakie by było zużycie i COP po odliczeniu dodatkowej obiegówki i może kabla grzejnego ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6052046
Udostępnij na innych stronach

Kabel grzejny o mocy 60W pracuje od zera stopni w dół. Ile godzin o takich temperaturach było w sezonie nie wiem i w związku z tym nie wiem ile energii w kWh on pobrał.

Jeżeli chodzi o pompkę obiegową między buforem c.o. a podłogówką to jest to grundfoss 25-60 pracujący na II biegu, na którym pobiera chyba 70W mocy. Sezon u mnie trwał równe 6 miesięcy, więc 0,070kWx6miesięcyx30dnix24godzin=302kWh. Brak tej pompki daje SCOP już 2,16.

Dzwoniłem dzisiaj do dimplexa i ten model tak po prostu ma, że nie gasi pompki obiegowej i koniec.

Gdyby obejść bufor, który również generuje pewne straty i wysterować kable grzejny sterownikiem pokojowym, tym samym który uruchamia grzanie, to SCOP jeszcze się podniesie.

Jak to wszystko zrobię to dam znać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6052121
Udostępnij na innych stronach

To jest konkret!

Dzięki!

Próbowałem teraz znaleźć batalię ze sterowaniem pompą, tu na forum, ale nie ma szans...

 

Jednemu człowiekowi włączała się bodajże grzałka w czasie, gdy nie powinna. Nie zorientowałby się, gdyby nie przejrzał wykresów - monitoruje pompę komputerem - bo zużycie prądu nie było niepokojące. Okazało się, że jakiś jeden parametr był źle ustawiony - z poziomu instalatora.

 

Wniosek - masz bardzo dobre wyniki, a niewykluczone, że mogą być jeszcze lepsze. I mnie to cieszy, bo myślę o podobnym do Twojego rozwiązaniu - ppci 7kW.

Pozdrowienia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6052122
Udostępnij na innych stronach

Najwięcej tracisz na drugiej pompie obiegowej (policzyłeś). Ale skoro ona jest za buforem, to po co chodzi 24h??? wysteruj zwykłym niezależnym termostatem lub mądrzejszym z próbkowaniem.

Dalej tracisz na buforze (pewnie 100-200kwh ciepła czyli połowa z tego to en. el.),

Dalej tracisz na ciągłej pracy głównej pompy obiegowej - sprawdź jeszcze raz czy na pewno musi pracować 24h. W końcu jak bufor osiągnie temp. to PC musi się wyłączyć. Chyba że masz tylko termostat, bez pogodówki

Kable grzejne tacy dolnej - za dużo nie powalczysz - raptem niecałe 2 tys h poniżej 0 stopni dla stacji pogodowej Katowice

Jak chcesz już nimi sterować to nie z termostatu pokojowego tylko musisz zgrać je z odszranianiem.

pdzr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6052220
Udostępnij na innych stronach

W dimplexie potwierdzili, że główna pompa obiegowa niestety pracuje non stop nawet jak sprężarka się wyłączy, tak wymyślił producent. Zrozumiałe by to było gdyby urządzenie pracowało tylko na krzywej grzewczej ale u mnie grzanie wywyoływane jest przez sygnał z regulatora pokojowego.Sterowania drugiej pompki nie ma, po prostu pracuje cały czas ale w sumie można by ją sterować przy pomocy regulatora pokojowego, tego który daje sygnał płycie głównej, że ma włączyć kompresor i mógłby jednocześnie przy pomocy przekaźnika uruchamiać drugą pompkę obiegową właśnie.

Spotkam się z moim instalatorem i czuję, że bufor i druga pompka zniknie....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6052339
Udostępnij na innych stronach

W dimplexie potwierdzili, że główna pompa obiegowa niestety pracuje non stop nawet jak sprężarka się wyłączy, tak wymyślił producent. Zrozumiałe by to było gdyby urządzenie pracowało tylko na krzywej grzewczej ale u mnie grzanie wywyoływane jest przez sygnał z regulatora pokojowego.Sterowania drugiej pompki nie ma, po prostu pracuje cały czas ale w sumie można by ją sterować przy pomocy regulatora pokojowego, tego który daje sygnał płycie głównej, że ma włączyć kompresor i mógłby jednocześnie przy pomocy przekaźnika uruchamiać drugą pompkę obiegową właśnie.

Spotkam się z moim instalatorem i czuję, że bufor i druga pompka zniknie....

 

witam

 

nie znam tej pompy

 

być może bufor potrzeby jest do procesu odszraniania?

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6052394
Udostępnij na innych stronach

Korzystam z płaskiej całodobowej taryfy G11 ale chyba przejdę na rok testowo na G12W.

Odnośnie bufora to spełnia od rolę sprzęgła hydraulicznego w razie konieczności podłączenia innego źródła oraz zwiększa pojemność układu w celu zmniejszenia ilości startów sprężarki. W takim układzie znajduje się również większa ilość ciepła potrzebna do odszraniania wymiennika.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6052661
Udostępnij na innych stronach

I jeszcze jedno.

Zbiornik na cwu grzeję do 45 stopni C ale czynnikiem o temperaturze 55 stopni bo tyle daje pompa ciepła na wyjściu podczas grzania cwu. I tutaj wysoka temperatura na wyjściu jednostki wewnętrznej również obniża SCOP. Muszę ograniczyć produkcje cwu do jednego razu dziennie o wybranej porze bo teraz mam 24h utrzymywanie temperatury, czyli straty ze zbiornika i cyrkulacji nawet jak nas nie ma w domu powodują i tak grzanie cwu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6052668
Udostępnij na innych stronach

Dzięki. Jak na PC PP wyniki całkiem sensowne, ale konieczność rozmrażania skraplacza zabija dodatkowe oszczędności. Rozumiem że w domu wentylacja grawitacyjna?

 

PS przepraszam za poprzednie powielenie pytania, nie zauważyłem że w drugim swoim poście podałeś model. :/

Edytowane przez Myjk
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6052864
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
W trybie grzania c.o. pracują bez przerwy dwie pompki obiegowe, jedna na odcinku pompa-bufor, a druga na odcinku bufor-podłogówka. Dom 130m2 po podłogach, 100% podłogówka, małopolska, temperatura w domu w sezonie grzewczym 21,5 stopnia C.

I to może być klucz do wysokiego zużycia energii czyli pracujące non stop pompy obiegowe i nie potrzebne grzanie bufora.

U mnie poma obiegowa(mam tylko jedną w jednostce wewnętrznej Wilo Stratos) załącza się tylko w momecie załaczania się pompy ciepła,jeśli pompa ciepła się wyłącza automatycznie to samo dzieje się z pompą obiegową.

Pompę ciepła mam podłączoną bezpośrednio do rozdzielacza,bez jakiegokolwiek bufora,sterownik pokojowy decyduje o załączeniu się lub nie pompy ciepła.

Pompa to T-CAP 9kW Panasa,zasobnik cwu 300l grzany trzy razy na dobę 6-6,30,13-14,19-20,cyrkulacji nie mam.

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6052875
Udostępnij na innych stronach

Dom 130m2 po podłogach, 100% podłogówka, małopolska, temperatura w domu w sezonie grzewczym 21,5 stopnia C.

System jest opomiarowany ciepłomierzem oraz licznikiem kWh. Po roku użytkowania pomiary wskazują na:

- zużycie ciepła na cele c.o. 18GJ/rok (ciepłomierz)

- zużycie ciepłą na cele cwu 10GJ/rok (ciepłomierz, 3 osoby)

- zużycie prądu przez pompę ciepła 3892kWh, w tym kompresor, defrosty, elektronika, dwie pompki obiegowe pracujące 24h, kabel grzejny pracujący 24h od temperatury zero w dół

 

SCOP roczny wynosi dokładnie 2.0 (łącznie dla c.o. i c.w.u).

 

Pychy, tym razem czytałem bardzo dokładnie. Masz świetne, a nawet zaje...ste wyniki. Po co to zmieniać? (może da rady, tu i ówdzie coś poprawić, ale raczej zbyt wiele oszczędności bym się nie spodziewał)

Przy scopie 2 masz rocznie 3892 kWh na CO i CWU. Dosłownie bajka.

Bez scopu byłoby razy 2, czyli 7784 kWh na CO i CWU rocznie. Też bajka i nie jeden pozazdrości.

Podoba mi się, że podajesz realne roczne zużycie oparte na konkretnych pomiarach, a nie tylko wybrane okresy, tak jak inni to z premedytacją robią, co by się pochwalić mega-scopem razy 9. Liczy się cały rok, czyli 12 miesięcy.

Edytowane przez zyzolek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/#findComment-6052890
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...