pychy Ja co prawda mam inny sterownik i inną pc ale przy grzaniu CO w pomiarem temp pomieszczenia pompa obiegowa CO pracuje tylko i wyłącznie podczas pracy sprężarki.

 

I w tym tkwi cały problem pychego, bo to że obiegówka pracuje przy sterowaniu pogodowym jest dla mnie zrozumiałe - musi znać temp powrotu, żeby się wysterować. Natomiast przy sterowaniu termostatem pokojowym taka wiedza PC jest niepotrzebna:no: Ma się włączyć jak jej termostat kazał, wejść na zadaną krzywą grzewczą i grzać a jak nagrzeje to wszystko powinno się wyłączyć. Tym bardziej, że timer wyłącza obiegówkę a to jest taki sam sygnał off jak z termostatu, więc albo jest źle podłączony termostat, albo jakaś wada płyty głównej PC na linii sterownik pokojowy - automatyka pompy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6197072
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 193
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

za krótki czas żeby podawać wyniki pewne, na razie bawię się krzywą, a poza tym są niższe temperatury na zewnątrz niż tydzień temu.

Kilka spostrzeżeń podałem kilka stron wcześniej, np spadek temperatury w pomieszczeniu z buforem :) czyli dawał chyba duże straty i zmierzony jednodobowy SPF przy temp zewnętrznej od 0 do -2 dla c.o. + cwu + pompka+ kabel grzejny+defrosty wyniósł tyle co z buforem przy temp zewnętrznej 3 do 9 stopni.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6197086
Udostępnij na innych stronach

do map78:

sygnał ON/OFF timera to nie ten sam sygnał co ze sterownika pokojowego. U mnie timer całkowicie gasi lub uruchamia cały hydrobox tak jakbyś gasił i uruchamiał przyciskiem na głównym sterowniku jednostki wewnętrznej. Jeżeli będzie trwało np grzanie cwu sprężarką na pełnych obrotach i nie zdąży przed sygnałem OFF z timera to ten sygnał po prostu zgasi hydrobox w trakcie pracy sprężarki. Jego nie interesuje czy jest wtedy grzanie czy nie. Tak jak mówię, to samo jakbyś wyłączył przyciskiem na siłę.

Natomiast sygnał z regulatora pokojowego to tylko podane napięcie 230V na dwa piny płyty głównej, które raz tam się pojawia, a raz gaśnie w zależności od uzyskanej temp w pomieszczeniu. ten sygnał nie gasi ani wyłącza hydroboxa, tylko mówi pracującej płycie głównej, że trzeba uruchomić lub sprężarkę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6197158
Udostępnij na innych stronach

Oj to u mnie jest zupełnie inaczej. Całkowicie wyłączyć hydrobox mogę tylko przyciskiem on/off na hydroboksie lub odcinając zasilanie. Każdy sterownik który posiadam, czyli: timer, moduł wifi, termostat, sterowanie pogodowe nie wyłączy całkowicie hydroboxu - spowoduje przejście na standby, ale na tym standby tylko przy sterowaniu pogodowym pracuje obiegówka, w pozostałych przypadkach wszystko stoi. Mogę również zadać pompie czy w standy może wykonywać defrost czy nie. Jak zadzwonię to pogadamy:) Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6197243
Udostępnij na innych stronach

I tylko tyle trzeba aby oszczędzać 70W

To już inna sprawa, zwłaszcza że obiegówka też grzeje dom, tylko z cop=1. Chyba, że jest np. w piwnicy gdzie są straty i domu nie grzeje, a nie chcemy żeby pracowała w drogiej taryfie. Ale to już indywidualna decyzja kombinującego ;-)

Edytowane przez rwxw
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6198403
Udostępnij na innych stronach

To już inna sprawa, zwłaszcza że obiegówka też grzeje dom, tylko z cop=1. Chyba, że jest np. w piwnicy gdzie są straty i domu nie grzeje, a nie chcemy żeby pracowała w drogiej taryfie. Ale to już indywidualna decyzja kombinującego ;-)

 

Jak moja (gruntówka) obracała cały czas obiegówką gz przy sterowaniu pokojowym to reklamowałem sterownik :). Producent się nie przyznał, ale chyba miał błąd w algorytmie, bo wymienił mi na nowszy model i jest o.k. Straty prądu to pikuś pan w porównaniu z stratą ciepła - PCi stoi w nieogrzewanym garażu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6199033
Udostępnij na innych stronach

Straty prądu to pikuś pan w porównaniu z stratą ciepła - PCi stoi w nieogrzewanym garażu.

Fajnie, że pokazałeś taki indywidualny przypadek, gdzie warto było powalczyć o wyłączanie obiegówki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6199913
Udostępnij na innych stronach

Tylko nie ma co tych strat ciepla demonizowac. Raczej cala armatura w pompie ciepla jest dosyc solidnie docieplona i to zarowno od cieplej jak i zimenj strony. Zeby straty na pompie obiegowej byly okrslane jako "pikus" do strat ciepla (czyli ja to rozumiem, ze ronia sie o rzad wielkosci), to musil by miec raczej kaloryfer w garazu podpiety w obieg CO, niz tylko same docieplone rurki i wymiennik w PCi.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6199942
Udostępnij na innych stronach

....musil by miec raczej kaloryfer w garazu podpiety w obieg CO, niz tylko same docieplone rurki i wymiennik w PCi.

 

Powierzchnia pomki obiegowej, ciepłomierza, zaworów i wężyków elastycznych to równowartość małego kaloryrerka ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6200284
Udostępnij na innych stronach

Powierzchnia pomki obiegowej, ciepłomierza, zaworów i wężyków elastycznych to równowartość małego kaloryrerka ;)

 

A to dlaczego wezyki nidocieplone? Ha? Ja je tez w otulinke dalem. :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6200317
Udostępnij na innych stronach

przy taryfie g12w gdybym nastawił się na grzanie wyłącznie w taniej taryfie czyli 22-6 i 14-15[13-14 na grzanie cwu zostawiam i cały weekend 22 pią- 6 rano poniedziałek i święta wszystkie jaki cop udało się uzyskać

temp zasilania wachałaby si ę w 25-30

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6201582
Udostępnij na innych stronach

Dla zainteresowanych: SPF=2,91 dla samego C.O. zmierzony na odcinku 3 godzin, temp na zewnątrz -3, temp zasilania 35, do tego uruchomiony kabel grzejny 60W. Bez kabla SPF wyniósłby 3,00
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6205651
Udostępnij na innych stronach

Podaję trzy pomiary trzygodzinnych SPF dla różnych warunków pracy. Będę dopisywał dalej przy niższych temperaturach zewnętrznych.

 

[table=width: 400]

[tr]

[td]Temperatura zewn.[/td]

[td]Temperatura zasilania[/td]

[td]SPF C.O.[/td]

[/tr]

[tr]

[td]-3[/td]

[td]35[/td]

[td]2,91[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td]33[/td]

[td]3,35[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 4[/td]

[td]32[/td]

[td]3,50[/td]

[/tr]

[/table]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6213814
Udostępnij na innych stronach

witam

 

gratulacje za odwagę

wyniki masz doskonałe - wręcz wzorcowe

 

powodzenia

Podaję trzy pomiary trzygodzinnych SPF dla różnych warunków pracy. Będę dopisywał dalej przy niższych temperaturach zewnętrznych.

 

[table=width: 400]

[tr]

[td]Temperatura zewn.[/td]

[td]Temperatura zasilania[/td]

[td]SPF C.O.[/td]

[/tr]

[tr]

[td]-3[/td]

[td]35[/td]

[td]2,91[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 0[/td]

[td]33[/td]

[td]3,35[/td]

[/tr]

[tr]

[td] 4[/td]

[td]32[/td]

[td]3,50[/td]

[/tr]

[/table]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6213970
Udostępnij na innych stronach

niezle wyniki, ciekaw jestem jak to bedzie szlo dalej. ciekawe przy jakiej temp zew. zostanie przekroczona granica 2.00

 

Przy zachowaniu trendu, liczac ze temp zasilania nie bedzie rosla powyzej 37*C, to przy -13*C powinno byc w okolicy 2.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/182051-scop-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda/page/9/#findComment-6214195
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...