mkm silesia 03.12.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 U mnie poniżej -10 jest 160 do 180 godzin w sezonie przy -15 będzie cop 2,3 ale to pewnie przez jakieś 40 może 60 godzinjest możliwe zrobienie podłogówki 36 zasilanie przy -20 i 20W obiegówka; obiegówka w pompie też może "chodzić" na drugim biegu 60W a od nowego roku będą obiegówki w klasie A więc także 20W wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 07.12.2013 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 (edytowane) Przy zachowaniu trendu, liczac ze temp zasilania nie bedzie rosla powyzej 37*C, to przy -13*C powinno byc w okolicy 2. To też kwestia czasu występowania takich temperatur. Grzejemy już chyba 2,5 miesiąca .Już niedługo połowa sezonu. Przyznaj ,że 35 *C na podłogę przy -4 to dużo Ja mam tyle przy grzejnikach żeliwnych Edytowane 7 Grudnia 2013 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.12.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 witam gratulacje za odwagę wyniki masz doskonałe - wręcz wzorcowe powodzenia KOP chwilowy uwględniający całość urządzenia -2,5C / 36C wyniósł 3,03 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.12.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 To też kwestia czasu występowania takich temperatur. Grzejemy już chyba 2,5 miesiąca .Już niedługo połowa sezonu. Przyznaj ,że 35 *C na podłogę przy -4 to dużo Ja mam tyle przy grzejnikach żeliwnych Nie, nie. Ja liczylem, ze taka bedzie przy tych -13*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 07.12.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 KOP chwilowy uwględniający całość urządzenia -2,5C / 36C wyniósł 3,03 witam czy przy grzaniu c.w.u. też możesz podać? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.12.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 (edytowane) witam czy przy grzaniu c.w.u. też możesz podać? pozdrawiam W każdych warunkach mogę - chyba CWU mam grzane bezpośrednio w nadskraplaczu równolegle z CO . Chcesz kop przy grzaniu równoległym, czy przełączyć na grzanie samego CWU. Napisz też przy jakich temperaturach zasilajacych chcesz znać kop, a może lepiej podać ciśnienie z manometru lub t skraplania. A-2,7/W41,2 chłodnica w połowie zalodzona kop 2,79 A-2,7/W 45 dalej bez defrostu kop 2,74 Edytowane 7 Grudnia 2013 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 07.12.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 W każdych warunkach mogę - chyba CWU mam grzane bezpośrednio w nadskraplaczu równolegle z CO . Chcesz kop przy grzaniu równoległym, czy przełączyć na grzanie samego CWU. Napisz też przy jakich temperaturach zasilajacych chcesz znać kop, a może lepiej podać ciśnienie z manometru lub t skraplania. witam jak możesz to równolegle i sam c.w.u. pochwal się wszystkimi parametrami:) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 10.12.2013 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 witam jak możesz to równolegle i sam c.w.u. pochwal się wszystkimi parametrami:) pozdrawiam Na razie grzanie równoległe Za oknem -5C, zasilanie CWU 43C, zasilanie CO 36C, chłodnica 25 min po defroście, kop 2,93. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henderson 10.12.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 przy -5C COP 2,93 przy 36C+ na zasilaniu CO jest w pełni realne, chyba pracuje na R410A ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 10.12.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Pracuje na R-290 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.01.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 SCOP za prawie pół roku, od 25-07-2013 do dziś 3,58CO 3928 kWhCWU 1244 kWhPrąd 1442 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.01.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 pięknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 01.01.2014 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Jak na garażową samoróbe on off to zgadzam się z Malux'em Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.01.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 zakładam że bedzie 2-3 tygodnie dużych mrozówi 2-3 tyg takich sobie mrozów w tym rokuczyli około miesiąca niekorzystnych temp problemu z tego nie widzealbo grzałki albo kominek.silesia jesli możesz to proszę wpadnij do atlantica s10 i podpowiedz na podstawie własnych doswiadczen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.