SCOP zmierzony w skali roku - pompa powietrze woda


pychy

Recommended Posts

A dom 700m2, który podałem dalej, też nie jest skrajnością, tylko po prostu domem, który ktoś sobie wymarzył i wybudował bo było go na to stać.

 

No jesli dom 700m2 jest blisko srodka skali a nie na jej skraju, to pewnie bedzie las raczek. Jest tutaj sporo inwestorow. Nie masz sie czego obawiac. :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 193
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

do Pyxis...

Do obliczeń zakładałem cząstkowe sprawności dla sprężarki, instalacji itd.. podawane w metodologii dla świadectw energetycznych składające się SPF na poziomie coś koło 2,5. Do tego policzone zapotrzebowanie na ciepło w OZC. W sumie otrzymałem przybliżone zużycie energii elektrycznej i koszty c.o. i c.w.u w skali roku na poziomie 2,5tys zł. (g1, 62gr/kWh).

Realnie SPF jest niższy ale też zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. jest niższe niż w obliczeniach i w efekcie wyszło mi 2,4tys zł za rok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To co wszyscy inwestujacy w P/W to idioci a nawet urzad energetyki zmysla bo ma w tym interes?

A wszystkie PC w S instalowane przez firmy z PL dla nieswiadomych inwestorow... Dla ktorych PC P/W to nowinka...?

I nie odpowiedziales na pytanie.... Czy myslisz ze betonowy dom z80' to dom energooszczedny ? ;)

 

Ja nie podzielam Twoich wnioskow, ale faktem jest, ze istniej jakis ciag niedomowien w przypadku pomp PW. Nie wszyscy inwestorzy maja czas i checi wnikania w "tajniki" pomp ciepla. Po prostu biora to co poleci instalator a haslo "pompa ciepla" jest chwytliwe.

 

Nie znam Twojego domu, wiec sie ne wypowiadam. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do Pyxis...

Do obliczeń zakładałem cząstkowe sprawności dla sprężarki, instalacji itd.. podawane w metodologii dla świadectw energetycznych składające się SPF na poziomie coś koło 2,5.

 

Czyli byles dosyc "swiadomym" inwestorem a i tak SPF okazal sie nizszy od zakladanego. To tez cos mowi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do Pyxis...

SPF okazał się niższy bo żeby okreslić realne sprawności urządzeń, sprężarek, instalacji, regulacji itd to trzeba by nie wiem jakich obliczeń dokonać i nie wiem kto miałby to zrobić lub dokonać pomiarów na stanowisku laboratoryjnym. Poza tym zima inna niż statystyczna itd itd itd....

Równie dobrze za trzy lata będzie taki sezon, że akurat wyjdzie SPF=2,5.

Usunę bufor i pompkę obiegową oraz będę grzał cwu tylko raz dziennie tak na próbę i zobaczymy. Na pewno spadnie zapotrzebowanie na ciepło do celów cwu i w związu z tym procentowy udział kiepskiego SCOP w całości. Ogólnie wszystkie te zabiegi podniosą SPF.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do Pyxis...

SPF okazał się niższy bo żeby okreslić realne sprawności urządzeń, sprężarek, instalacji, regulacji itd to trzeba by nie wiem jakich obliczeń dokonać i nie wiem kto miałby to zrobić lub dokonać pomiarów na stanowisku laboratoryjnym.

 

Ale oczywiscie, ze to tylko szacunki. Ja pisze tylko o tym, ze ten wspolczynnik SPF jest praktycznie zawsze przeszacowywany, a nie niedoszacowywany. Dziwnie optymistyczne tony dominuja w tych szacunkach i to mnie wlasnie "dziwi". :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cholera, poszedłem na dwie h zrobić testa, a tu taki flow, że ledwo nadążam

kol Värmepumpsägare załóż sobie jakiś jeden wspólny ciepłomierz, a zobaczysz jak jest naprawdę. CWU sobie oszacujesz na oko, lub latem. Średnio dobowo zużycie CWU nie wiele się zmienia latem i zimą. Będziesz wiedział ile twój dom potrzebuje i jakiego KOPa ma twoje pompa. Od siebie dodam, że kaskada nie może mieć większego niż normalna. Poszerza ona tylko zakres pracy, ale nie bez strat.

 

Ciekawostka wynikła z testu: Pełne obroty wiatraków, pobór całości 9,2A, moc 8,1 kW, parowanie 4,5C, powietrze 18C, KOP 3,82. Obroty obniżone poprzez połączenie szeregowe obu wiatraków, pobór całości 8,7A, moc 8,05 kW, parowanie 3,5C, KOP 4.02.

Jak widać, tu każdy Wat się liczy i trzeba go z osobna ocenić, czy jest on niezbędny i czy przynosi więcej korzyści niż kosztów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie jest FUN

pokazywałem niedawno nową rurę chłodniczą z wgniotem którego w żaden sposób nie widać pod izolacją.

Do tego dochodzą inne rzeczy, jak ubytki czynnika, sama rzetelność montażu w sensie czystości i póżniowania, czystość filtrów i chłodnicy, przepływy i rzeczy dodatkowe jak grzałki, pompki, kable grzewcze.

Bez tego pozostaje tylko wiara, że wszystko jest ok i nie da się nic poprawić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co powiesz o COP'ach w Twoim linku? Zmyslone? ;)

 

Nie, mysle, ze prawda, tylko zerknij na takie wykresiki p.t.: "Average daily temperatures". To niestety inna bajka. Nie nasze zimy i nie mozna przekladac bezposrednio na nasz klimat, bo u nas jednak zimniej. Grunt duuuuuzo slabiej reaguje na takie roznice.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmiana grzania cwu do jednego razu dziennie od 13 do 15 do 50 stopni C, wyniki SCOP na trzech dni:

27,08,2013: SCOP=3,14, temp zewnętrzna 22 stopnie, pobór 1,77kWh, wytworzone 0,022GJ

28,08,2013: SCOP=3,43, temp zewnętrzna 21 stopni, pobór 1,46kWh, wytworzone 0,018GJ

29,08,2013 SCOP=3,67, temp zewnętrzna 19 stopni plus deszcz, pobór 1,59kWh, wytworzone 0,021GJ

 

W lipcu przy cwu pracującym 24h, temp grzania do 45 stopni oraz okropnych upałach, pompa ciepła zużywała średnio 2,45kWh na dobę, a SCOP wyniósł 2,83. I mamy odpowiedż, czy lepiej grzac cwu ciągle, czy raz dziennie ale do wyższej tenperatury.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...