rwxw 01.09.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Jak uzyskujecie koszty roczne dla domu 120m2 na poziomie 2500-3000 PLN za CO+CWU na pompach ciepła? Mamy zapotrzebowanie na ciepło rzędu 40-50kWh/rok/m2 (gruba i dobrze wykonana izolacja, brak strat przesyłowych, najczęściej wentylacja z reku), a nie 150, do tego dochodzi ogrzewanie nieskotemperaturowe, tania taryfa i tak to to wychodzi. Zawsze sądziłem, że ogrzanie bloku jest tańsze niż domu jednorodzinnego. Też tak myślałem, dopóki się nie przeprowadziłem z bloku do domku. Przy Twojej skali problemu nie podejmuj decyzji na szybko, lecz dobrze przeanalizuj źródła strat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 01.09.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 (edytowane) Zgadza sie, wiec takie "pseudoanalogie" moga wyprowadzic klienta na manowce, a przeciez tego jako rzetelny instalator bys nie chcial. Nieprawdaz? Przecież pisałem ,że najpierw Aslot. Czy uważasz ,że wszystkie informacje są "pseudo" i wprowadzają w błąd jeżeli nie dotyczą konkretnego przypadku. Tylko całe to forum jest pseudoanalogiczne. Jaki mam powód ,żeby wprowadzać w błąd tego konkretnego człowieka? Ja mam w tytule tego Forum>> instalacje - wymiana doświadczeń >>pompy ciepła Ja mam takie doświadczenia Edytowane 1 Września 2013 przez hydraulik_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.09.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Nie "uruchamiaj" sie . Spokojnie. Po prostyu tutaj chyba sie nie da wyklorzystac Twojego doswiadczenia, bo ronice sa zbyt istotne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 01.09.2013 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 No ja nie widzę tutaj żadnego podobieństwa. Jak bym przywalił na grzejniki 70C to bym z 500 000 PLN zapłacił za olej na jeden sezon. W takim przypadku policzyłbym nieco inaczej, mianowicie do obecnego układu dodałbym większą pc lub kilka małych w kaskadzie. Pracowałyby tylko w tańszej taryfie dostarczając do systemu tanią energię. W zależności od ilości zastąpionej energii z oleju tanią z pc byłyby wymierne oszczędności. Oczywiście system dostarczałby tanie ciepło tylko kilkanaście godzin/dobę. Oszczędzając chociaż połowę oleju rocznie liczyłbym na spore oszczędności przy stosunkowo "niedrogiej" modernizacji. Wymiana całego systemu byłaby zdecydowanie droższa, a każde tanie kWh dostarczone do obecnego systemu od razu mieszkańcy odczują w kieszeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.09.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Jak fantazjowac, to fantazjowac. Za te 120k zl pewnie kupi gruntowa 33kW + "uzbrojone" odwierty dlugosci 800mb. Zakladajac rownie pesymistycznie SPF na poziomie 3, ma zwrot inwestycji w 4 lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 01.09.2013 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Wiele już napisano w tym temacie i sądze że warto wnioski skupić w jednym poście- nie chodzi o mój postWg mnie jeśli chcesz PC to możesz spróbować w najdalszym budynku zastosować jedną PC, na próbe a piec na olej jako wspomaganie i pomyśl o zastosowaniu oddzielnego przyłącza energetycznego i korzystaj w niej maxymalnie z II taryfy, koszt energii o połowę niższy, zdecydowanie lepiej wychodzi tu PC gruntowa jeśli chodzi o COP, koszt zakupu pewnie podobny do skomplikowanej PC PW, awaryjność z pewnością mniejszaJa bym zrobił tak że 3 PC gruntowe o mocy zapewniającej 80-90% zapotrzebowania a piec na olej jako wspomaganie Nie wiem jak masz ustawioną cyrkulacje, może warto nieco ją ograniczyć,No i termoizolacja, drzwi do klatki, wiatrołap, okna na klatce, do przeglądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 01.09.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Jak fantazjowac, to fantazjowac. Za te 120k zl pewnie kupi gruntowa 33kW + "uzbrojone" odwierty dlugosci 800mb. Zakladajac rownie pesymistycznie SPF na poziomie 3, ma zwrot inwestycji w 4 lata Jakoś mamy podobne sny,mimo różnych doświadczeń.Ja pisałem o 3 latach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.09.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Jakoś mamy podobne sny,mimo różnych doświadczeń.Ja pisałem o 3 latach Ze by to tylko nie bylo (prafrazujac Horacego) velut aegri somnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sartan 01.09.2013 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 (edytowane) Oczywiście, że do tematu podchdzę bardzo ostrożnie. Od półtora roku mierzę obecną kotłownię aby jak najlepiej poznać zapotrzebowanie na ciepło, zależność od temp. zewnętrznej, zużycie oleju na 1m3 wody itd. Zrobiłem porównanie kosztów wytworzenia 1kWh z różnych paliw. Przyjąłem, że chciałbym ograniczyć koszt względem oleju do 60%. Widać na wykresie co wchodzi w grę. Tak jak pisałem wcześnie muszę zmierzyć spadki temperatur na poszczególnych fragmentach węzła ciepłowniczego dla CO i CWU. Jest troszkę z tym pracy, zwłaszcza że robię to za free, a jeszcze ludzie mi zarzucają, że chcę ich okraść mówiąc że 1m3 ciepłej wody kosztuje ich około 30 PLN. Ehh... Aha, COP dla pompy ciepła przyjąłem 2,6. Wiem, wiem optymistyczne. Edytowane 1 Września 2013 przez Sartan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 02.09.2013 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Aha, COP dla pompy ciepła przyjąłem 2,6. Wiem, wiem optymistyczne. Jak widać wszystko zależy od przyjętych danych. Jeśli cenę en el policzysz wg tańszej taryfy jak w/w to wynik dla pc będzie inny. Wystarczy policzyć dla sezonu grzewczego np; 200 dni przy tańszej taryfie przez 10h, wtedy pc dostarczy 2000*moc pc tańszej energii do systemu - rachunek jest prosty, ale w takim przypadku pc będzie jedynie uzupełnieniem obecnego systemu. Na myśli mam oczywiście tanią pc-pw pracującą w syst on-of, bez inwertera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sartan 02.09.2013 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Próbowałem wyliczyć ile ciepła jest w stanie wytworzyć pompa ciepła dla ostatniego okresu grzewczego od 01-06-2013 do 30-05-2013.Z testu który znalazłem pod poniższym adresem http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/90B037DC-428F-4852-BAD9-E701D34519A0/0/DHPAQ_TEST_RESULTS_SE.pdfwynikają COP dla parametrów, które mnie interesują: A7W45 A2W45 A-7W45 A-15W45 Z testu wynika, że to COP jest bez pomp obiegowych, podgrzewacza elektrycznego gdyż średnioroczne COP według temperatur z moich okolic wychodzi 4,47. Raczej z całym dodatkowym majdanem takiego nie da rady uzyskać. Ale to COP może dać ważną informację ile ciepła jest w stanie wytworzyć PC w danej temperaturze.Z danych katalogowych wynika, że kompresor ma moc grzewczą 3,7kWh. A7W45 COP 3,8 ilość ciepła 14,06 A2W45 COP 3,1 ilość ciepła 11,50 A-7W45 COP 2,7 ilość ciepła 10,00 A-15W45 COP 2,2 ilość ciepła 8,14 Pozostaje tylko pytanie kiedy moc grzewcza pompy ciepła przestaje wystarczać i konieczne jest uruchomienie grzałek elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.09.2013 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 zrób wykres : jeden mocy PC w różnych temperaturach zewnętrznych a drugi zapotrzebowania na moc (liniowy ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.09.2013 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Z testu wynika, że to COP jest bez pomp obiegowych, podgrzewacza elektrycznego gdyż średnioroczne COP według temperatur z moich okolic wychodzi 4,47. Raczej z całym dodatkowym majdanem takiego nie da rady uzyskać. Pamietaj, ze COP przy pompach ciepla to takie "zloto glupcow". Przy rachunkach mozna sie zdrowo naciac, a przy pompach PW to juz zupelnie rozminiecie sie z rzeczywistoscia (czyli z SPF). Tutaj na forum bardzo czesto uzywa sie tych 2 parametrow dowolnie i zamiennie i ludzie mniej zorientowani w temacie pomp latwo sie moga "nabrac". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.09.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Hm... Nie bede dyskutowac wyzszosci G/W nad P/W ale sa robione niezalezne testy..., Varem, daj se siana z tym tekstem do mnie...OK? Chyba, ze mnie z kims pomyliles. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.09.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Z kim? Nie wiem z kim. Sam musisz weryfikowac swoje bledy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sartan 03.09.2013 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 (edytowane) zrób wykres : jeden mocy PC w różnych temperaturach zewnętrznych a drugi zapotrzebowania na moc (liniowy ) Z wykresu wynika, że moc grzewcza PC kończy się w okolicach 1*C, przez 85 dni w roku będą chodziły grzałki, które w sumie pobiorą 10000kWh prądu. Załączam jeszcze wykres, który otrzymałem od przedstawiciela pomp po podaniu mu danych zużycia oleju. Edytowane 3 Września 2013 przez Sartan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sartan 04.09.2013 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 wiec rozwaz PC z mniejszym spadkiem mocy.... Ale to chyba PC PW nie będzie bo z tego co widziałem testy to te pompy danfossa to są w czołówce wydajności. Ale z drugiej strony 10 000 kWh za całą zimę to jest 5800 PLN w taryfie G11 więc nie jest to dramat dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sartan 04.09.2013 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Nie no ok, jak jestes przekonany do Danfoss i koszt jest do zaakceptowania to w porzadku. Ja napisalem tylko ze moze warto zerknac , porownac. Alternatywy. Cześć, nie chciałem aby to tak zabrzmiało. Tylko według testów nie widzę aby któraś pompa miała lepsze parametry. Jeśli chodzi o PW, natomiast pompy GW pewnie będą miały lepszy COP zwłaszcza w niższych temperaturach ale koszt ich montażu będzie znacznie wyższy. Możesz coś polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sartan 08.09.2013 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 Widzę, że dyskusja troszkę się uspokoiła. Chciałbym jednak aby omówić jeden temat:W arkuszu kalkulacyjnym zrobiłem małą symulację dla pompy ciepła. Chciałbym ją tutaj wrzucić ale plik zajmuje ponad 200kB, jak ten temat obchodzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 09.09.2013 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 jak ten temat obchodzicie? Wrzuć gdziekolwiek i zapodaj linka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania