JacekBB 29.10.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Sami mamy na koncie montaże Panasonica. Z wymienionych w temacie polecam tą markę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182745-pomoc-w-wyborze-panasonic-nibe-daikin-pilne/page/3/#findComment-6621394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba_buba 30.10.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Jedyne co wiem to cena Panasonica bo sam kupowałem i przetrzepałem rynek. Ten TCap w tej cenie to 1 faza czy 3 fazy? I jaki zasobnik do CWU? Pytam bo może do 25tys czy 24tys zejść bez dotacji. Jak 1 faza i zasobnik np 180-210L. Choć nie wiem czy sama cena decyduje. 27K to tez nie jest maks drogo bo były tu już ceny za to po 32 czy 29K. prąd zasilania 1faza – wykorzystywane są 3 fazy w skład zestawu wchodzi: - jednostka zewnętrzna WH-UX09FE5 (230V, moc grzewcza 9,0kW) - hydrobox WH-SXC09F3E5 (230V, grzałka wspomagająca 3,0kW) Z funkcją grzania i chłodzenia takie coś mam w opisie oferty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182745-pomoc-w-wyborze-panasonic-nibe-daikin-pilne/page/3/#findComment-6622497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.10.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 prąd zasilania 1faza – wykorzystywane są 3 fazy w skład zestawu wchodzi: - jednostka zewnętrzna WH-UX09FE5 (230V, moc grzewcza 9,0kW) - hydrobox WH-SXC09F3E5 (230V, grzałka wspomagająca 3,0kW) Z funkcją grzania i chłodzenia takie coś mam w opisie oferty Czyli jest T-Cap 1-fazowy z nowej serii F. Bardzo dobra jednostka, na pewno najlepsza z tych co wymieniłeś, więc jeżeli już na gotowo ma kosztować 27tys to jest to dobra cena. Sprawdź jeszcze jaki zasobnik ma być do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182745-pomoc-w-wyborze-panasonic-nibe-daikin-pilne/page/3/#findComment-6622672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qba_buba 30.10.2014 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Czyli jest T-Cap 1-fazowy z nowej serii F. Bardzo dobra jednostka, na pewno najlepsza z tych co wymieniłeś, więc jeżeli już na gotowo ma kosztować 27tys to jest to dobra cena. Sprawdź jeszcze jaki zasobnik ma być do tego. Oferta 1: Pompa Daikin DAIKIN model Altherma LT: wydajność grzewcza 7,5 kW. ERLQ008CV3 Zasobnikik cwu 260 litrów EHVH08S26C9W Materiały instalacyjne, Montaż i uruchomienie - 26,600 Brutto Oferta 2: Pompa Panasonic T-CUP jednostka zewnętrzna WH-UX09FE5 (230V, moc grzewcza 9,0kW) hydrobox WH-SXC09F3E5 (230V, grzałka wspomagająca 3,0kW) TERMICA W2W PC zbiornik ze stali nierdzewnej 250L z wężownicą 2x1,7 m2 Materiały instalacyjne, Montaż i uruchomienie - 27,500 Brutto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182745-pomoc-w-wyborze-panasonic-nibe-daikin-pilne/page/3/#findComment-6623005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 30.10.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Oferta 1: Pompa Daikin DAIKIN model Altherma LT: wydajność grzewcza 7,5 kW. ERLQ008CV3 Zasobnikik cwu 260 litrów EHVH08S26C9W Materiały instalacyjne, Montaż i uruchomienie - 26,600 Brutto Oferta 2: Pompa Panasonic T-CUP jednostka zewnętrzna WH-UX09FE5 (230V, moc grzewcza 9,0kW) hydrobox WH-SXC09F3E5 (230V, grzałka wspomagająca 3,0kW) TERMICA W2W PC zbiornik ze stali nierdzewnej 250L z wężownicą 2x1,7 m2 Materiały instalacyjne, Montaż i uruchomienie - 27,500 Brutto Tak jak pisałem te dwie pompy to niebo i ziemia. Przy temp zewn -15st i temp zasilania 35st Daikin będzie miał już tylko 4,8kW mocy, podczas gdy T-Cap wciąż 9kW (bez grzałki). Jeżeli Twój dom ma obciążenie cieplne na poziomie 4-5kW to można to rozważać. T-Cap to po prostu zdecydowanie mocniejsza jednostka i jeżeli nie chcesz się martwić o moc i planujesz ogrzewać w taniej taryfie to zdecydowanie Panasonic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182745-pomoc-w-wyborze-panasonic-nibe-daikin-pilne/page/3/#findComment-6623171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 13.12.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Ktoś może polecić jakąś dobrą firmę od PC na Dolnym Śląsku? Właśnie prowadzę wewnętrzne spory na temat ogrzewania w domu . Do pociągnięcia około 170 m2 podłogówki, no chyba, że na piętro przekonam się do klimakonwektorów. Do tej pory miał być piec kondensacyjny na gaz... Niestety jak zaczynam obliczać koszty: Projekt = 600 PLN Podciągnięcie gazu 43 m + odbiory = 6000. komin = ? Jakiś znośny piec kondensacyjny = 6-7000 PLN Wychodzi, że dopłacę parę k i pędzie na pompę. Kiedyś dużo czytałem o Panasach T-Cap, teraz widzę, że mają nową serię pomp jeszcze tańszą. potrzebny mi kontakt do dobrego instalatora na Dolnym Śląsku muszę podyskutować w kwestii doboru urządzeń i ściągnąć oferty na PC P/W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182745-pomoc-w-wyborze-panasonic-nibe-daikin-pilne/page/3/#findComment-6673480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 17.12.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 nie kombinuj, daj rurki co 10 cm na podłoge a alupexa fi 16 ze strefami brzegowymi przy duzych oknach, ogrzewanie na zasilaniu w rozdzielaczu 36-38 stopni i masz miodzio, aha rurki max długość pętli 100m tak wiec wydziel strefy np w salonie, dobry instalator bedzie wiedział Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182745-pomoc-w-wyborze-panasonic-nibe-daikin-pilne/page/3/#findComment-6677992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.12.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 nie kombinuj, daj rurki co 10 cm na podłoge a alupexa fi 16 ze strefami brzegowymi przy duzych oknach, ogrzewanie na zasilaniu w rozdzielaczu 36-38 stopni i masz miodzio, aha rurki max długość pętli 100m tak wiec wydziel strefy np w salonie, dobry instalator bedzie wiedział Jaki rozstaw proponujesz na strefy brzegowe przy rozstawie 10 cm w pozostałej czesci pomieszczenia? Jakikolwiek mniejszy od 10 cm bedzie bez sensu ze wzgledu ma minimalnie zwiekszoną moc grzewczą, o trudnosciach wykonawczych i zwiekszonych oporach hydraulicznych nie wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182745-pomoc-w-wyborze-panasonic-nibe-daikin-pilne/page/3/#findComment-6678305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bway 17.12.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 nie bez sensu bo rozstaw jest ten sam na strefie brzegowej ale najpierw z rurka jedziesz na strefe brzegową a potem spiarala, nie wiem o jakich trudnościach piszesz i oporach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182745-pomoc-w-wyborze-panasonic-nibe-daikin-pilne/page/3/#findComment-6678319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.12.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 nie bez sensu bo rozstaw jest ten sam na strefie brzegowej ale najpierw z rurka jedziesz na strefe brzegową a potem spiarala, nie wiem o jakich trudnościach piszesz i oporach? Zwykle strefa brzegowa ma zagęszczony rozstaw w stosunku do pozostałej czesci pomieszczenia, jezeli mamy 10 cm to strefa brzegowa musiałby miec ok 5 cm. Stosując ten sam rozstaw zyskujemy nieco mocy w strefie brzegowej, tracąc na pozostałej czesci pomieszczenia. Przy bardzo dobrych parametrach okien aktualnie montowanych i ociepleniu scian stosowanie tych stref tak naprawdę nieiwiele daje. To relikt przeszłych czasów gdy straty przez przegrody były stosunkowo duze i starano sie zniwelowac wpływ tych zwiekszonych strat przez przenikanie. W aktualnie budowanych domach zgodnie z WT2014 straty na m2 są tak niewelkie ze nie ma potrzeby stosowania tych stref., a wraz z kolejnymi obostrzeniami TT2017 i WT2021 mozna o tych strefach zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182745-pomoc-w-wyborze-panasonic-nibe-daikin-pilne/page/3/#findComment-6678388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania