qaz123 17.09.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Cześć.Mam problem, dwa razy w roku, wiosną i jesienią, wyładowania atmosferyczne uszkadzają mi sterownik pieca.Zakupiłem stabilizator napięcia avr premium 1000, jednak i on nie pomógł. Proszę poradźcie co zastosować. Nie chodzi mi o długie potrzymanie pieca podczas braku zasilania a jedynie o zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 17.09.2013 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Zastosować komputerowa listwę przeciwprzepięciową. 100% zabezpieczenia na wyłądowania atmosferyczne nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 17.09.2013 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Zastosować komputerowa listwę przeciwprzepięciową. 100% zabezpieczenia na wyłądowania atmosferyczne nie ma. Rozbierz taką listwę komputerową i powiedz czy coś poza warystorem znalazłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 17.09.2013 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Cześć. Mam problem, dwa razy w roku, wiosną i jesienią, wyładowania atmosferyczne uszkadzają mi sterownik pieca. Zakupiłem stabilizator napięcia avr premium 1000, jednak i on nie pomógł. Proszę poradźcie co zastosować. Nie chodzi mi o długie potrzymanie pieca podczas braku zasilania a jedynie o zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. A w skrzynce rozdzielczej masz może ochronniki przeciwprzepięciowe np B+C? Czy masz instalację elektryczną trójprzewodową? Ja bym patrzył za małym zasilaczem UPS np firmy APC. Ustawiasz progi za niskiego i za wysokiego napięcia kiedy UPS przełącza się na akumulator. U mnie w firmie tak właśnie działają. Wahnięcia napięcia są u nas normą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qaz123 18.09.2013 05:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Instalację mam starego typu. Zwykłe "korki". Listwa i stabilizator napięcia Defender AVR Premium 1000 nie zapobiegła ostatniej awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 18.09.2013 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Jeżeli masz instalację starego typu bez oddzielnego przewodu ochronnego to żadna listwa przepięciowa czy ochronnik nie zadziała prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qaz123 19.09.2013 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 a ups? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.09.2013 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Jak UPS to raczej on-line, czyli ten droższy. Są zabezpieczenia półprzewodnikowe.Zenerka dwukierunkowa na odpowiednie napięcie.Dla normalnego napięcia sieci - nie ma jej.Dla szpilek/pików/przepięć stanowi zwarcie i puszcza kiloamperowe prądy.Całe 5zł kosztuje.Założyć na wejściu do sterownika i zapomnieć o problemie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 20.09.2013 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Zenerki dwukierunkowej najlepiej szukać pod nazwą transil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qaz123 20.09.2013 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 coś takiego będzie ok? http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=50792&Transil%201,5KE220CA%20Dioda%20zabezp.%201500W,220V,Dwukierunkowa&nadkat=&kat=DIODY&nazwa=Transil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 20.09.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 No na przykład. Tak jak w opisie transile są bardzo szybkie, szybsze niż warystor, który znajdziesz w listwie komputerowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mark3k 20.09.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 coś takiego będzie ok? http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=50792&Transil%201,5KE220CA%20Dioda%20zabezp.%201500W,220V,Dwukierunkowa&nadkat=&kat=DIODY&nazwa=Transil Nie za bardzo dobre będzie W sieci masz 230V AC, a ten link podaje diodę na napięcie 220V, musisz kupić na 250V AC, bo pośredniej wartości nie ma. Oczywiście wersja dwukierunkowa i dobrać zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe. Coś o takim symbolu: Transil 1,5KE250CA - koniecznie CA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.