oberwatorPC 17.11.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Okej. Tak więc nadszedł czas żeby ponownie zebrać oferty. Poprzedni zbiór ofert miał zakres od 9kW do 16kW i dlatego zdecydowałem się policzyć OZC). Tym razem chciałbym określić pewne warunki i w tym celu proszę o pomoc. Po kolei: 1. DZ: rurki PE40mm, odwierty bentonitowane. Czy ma duże znaczenie producent rurek? Słyszałem, że Muovitech jest dobry, ale pytanie czy tym warto się w ogóle przejmować? Czy ma znaczenie rodzaj glikolu? 2. Doprowadzenie do budynku: czy robić studzienkę zbiorczą przy założeniu, że będą 3, max 4 odwierty? Czy izolować jakoś rurki dobiegowe z odwiertów? Rozumiem, że rotametry wskazane celem regulacji. 3. Pompa ciepła: sprężarka ma być Copelland, zbiornik CWU oddzielnie (Galmet Maxi 300l), bufora CO niet, wymienniki SWEP, soft start - konieczny? I rzecz niezmiernie ważna, jaki sterownik? Większość oferuje pogodowy. Czy taki wystarczy, żeby zaplanować grzanie w II tarfie, czyli ustawienia dobowe + ewentualnie ustawienia tygodniowe, żeby móc "poszaleć" w taryfie weekendowej. 4. Związane ze sterowaniem. Czujnik temp. zewn. + pokojowy ? Na co jeszcze zwrócić uwagę przy doborze systemu i instalatora? Dlaczego chcesz dać bentonit do odwiertów? Bentonit to ił a ił nie ma za dobrej przewodności cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6189862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.11.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 1. Tak, 40tka i profesjonalne wypelnienie odwiertu to solidna podstawa. Co do producenta sond to nie podpowiem. Ja zalalem glikolem propylenowym. Jest nietoksyczny. 2. Raczej studzienki nie potrzeba, chyba, ze chcesz sie pozbyc rozdzielaczy z kotlowni. Ja rurki przy budynku mam w oslonie piankowej. Strona ciepla i zimna idzie osobnym rowem. Jesli rowne dlogosci odwiertow, to mozna zaryzykowac bez rotametrow. Przeplywy powinny byc zronowazone. 3. Praktycy-instalatorzy wymieniali tez 2 inne marki sprezarek jako dobry wybor. Nie pamietam teraz niestety jakie. Zasobnik CWU z jak najwieksza pow. wezownicy. Strowanie - kazdy producent ma jakies swoje patenty, ale generalnie pogodowka wskazana. Jakies powiazanie z parametrami pracy pompy ta pogodowka miec zawsze chyba musi. Podbicie temp w taniej taryfie tez te proste sterowniki w polskich pompach raczej maja. 4. U mnie zewnetrzny + czujnik w wylewce. Sprawdza sie IMHO rewelacyjnie. Zobacz, czy nie ma jakiegos "dojenia" klienta na obowiazkowych przegladach w okresie gwarancji. Jest to zbedne. Filterek sobie sam wyczyscic, albo hydra to zrobi za 50 zl a nie za 500. Celuj w modele ktore maja w sobie pompki i naczynia wzbiorcze DZ i GZ. Nie bedziesz mial tego na scianie tylko w obudowie oraz zaoszczedzisz na kosztach isnstalacji pompy. Zrob podlaczenie pompy do instalacji na elastycznych wezach. Wiecej grzechow nie pamietam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6189900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 17.11.2013 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Dlaczego chcesz dać bentonit do odwiertów? Bentonit to ił a ił nie ma za dobrej przewodności cieplnej. dlatego że z lektury forum wywnioskowałem ze tak jest najlepiej w sensie odseparowania wód gruntowych od powierzchniowych żeby tych pierwszych nie zanieczyścić drugimi. Czyżbym się mylił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6189914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.11.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 dlatego że z lektury forum wywnioskowałem ze tak jest najlepiej w sensie odseparowania wód gruntowych od powierzchniowych żeby tych pierwszych nie zanieczyścić drugimi. Czyżbym się mylił? Nie mylisz sie. Z tym, ze odwiertu nie wypelnia sie samym bentonitem, tylko mieszankami na jego bazie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6189921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 22.11.2013 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Użytkownicy Ziriusów - jakie temp w DZ uzyskujecie teraz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6197618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 23.11.2013 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Użytkownicy Ziriusów - jakie temp w DZ uzyskujecie teraz ? Tylko modele z rozbudowaną automatyką mają pomiar DZ. Modele podstawowe tej opcji nie posiadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6199535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 04.12.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Dorzucę swoje trzy grosze. Jestem w trakcie drugiego sezonu z Ziriusem. Pierwszy był koszmarny ale nie z powodu pompy lecz "mokrego" budynku. W tym roku jest dużo lepiej pod względem komfortu cieplnego. W domu obecnie jest temperatura 21 stopni góra, 22 stopnie parter. Przeciętne zużycie dobowe energii elektrycznej dla Ziriusa M2 11 wynosi pomiędzy 28 - 30 kWh na dobę. Pompa działa bezproblemowo. Mam duży ogródek więc zmieściło sie sześć pętli po 60 m. Kupiona u pewnej firmy z Jasła, a w zrozumieniu zasady działania i ustawieniach bardzo pomógł mi również forumowicz PUZONDM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6215653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logout 30.11.2014 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Witam Zirius m2-9 pierwszy sezon właśnie się zaczął postaram sie przybliżyć jak działa u mnie od tygodnia cały czas temperatura na zewnątrz -2 dzień noc -6,7 stopni temperatura DZ - 4,7 c temperatura w domu ustawiona 21,2 cztery osoby w domu JA Zona i dwoje dzieciaków średnia wieku 3 lata zużycie prądu na 24 h - 45kvh sam nie wiem co o tym sądzić ponieważ licznik zamontowałem wczoraj a mieszkamy pierwszy sezon trochę mnie martwi temperatura DZ przy czym trochę jest oszukana prawdopodobnie ponieważ instalator czujnik zamontował zaraz na wy/we-jsciu przy samej pompie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6658185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 30.11.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 W tej chwili masz zużycie 45kWh na dobę tylko przez samą PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6658197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.11.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Moze ma chalupe 350m2 ? Stopki zrobic nie raczyl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6658333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logout 02.12.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 domek 147m2 A konsultacje z sprzedawca wczoraj nie dały większych efektów zmniejszenie Tbufora do 39 0C i zmniejszenie na zaworze trójdzielnym z 7 na 5 oraz obniżenie temperatury w domu z 21,2 na równe 20 Dom wybudowany w zeszłym roku wykończony w tym wprowadza odbyła się końcem sierpniaokna profil salamander oraz ocieplenie styropian 20cm straty ciepła przez stropodach nie ocieplony w 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6661512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logout 03.12.2014 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 ilość kvh spadła do39 na 24h ale to drugi dzien po zmianach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6661826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logout 03.12.2014 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 takie pytanie do użytkowników ziusa jaką macie temperature bufora w górnej części ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6661831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logout 18.12.2014 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Zirius M2-9 zmiana ustawien poczyniona sytuacja przedstawia się następująco temperatura na zewnątrz minus pare stopni (NOC)temperatura zadana w domu 22temperatura utrzymana w domu 20,3 w nocy temperatura na mieszaczu wychodząca jakieś około 24-25temperatura powrotu 20-21mieszacz pracyje ma 2 żeby nigdy obiegowa pompka nie wyłączyła się aby podłogi nie wystygałyteperatura w dzien w domu 21temperatura góry bufora 52zużycie dobowe 22KWh obawiam się że trochę dużo jak na brak zimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6678430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 20.12.2014 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Działają nowe ustawienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6680376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szmar 20.12.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 (edytowane) Witam. Również mam ziriusa M2-9 i grzeje pierwszy sezon. październik 282złlistopad 337złgrudzień do wczoraj 257zł 26 listopada założony podlicznik kWh na pompe, taryfa G12. Wcześniejsze koszty liczone na podstawie godzin pracy i średniej zużycia kWh na godzine pracy pompy obliczone po założeniu podlicznika i wynoszącej 2,45 kWh na godzine pracy Ustawienia termostatu pokojowego: godz. 13-15 i 24-6 21,6stC. Pozostałe godziny 20,8stCTemperatura PC zadana 38stopni i podbicie w nocnej na 3 stopnie. Były przekroczenia temperatury max przez pompe ustawione na 115 stopni i dlatego17 grudnia po sugestiach instalatora zmienione na godz. 13-15 i 22-6 21,6stC. Pozostałe godziny 20,6stC i teraz pompa chodzi od 75% do 100% w nocnej taryfie.Mieszacz ustawiony na 50% na podłoge idzie 32 stopnie, na powrocie cały czas 20 stopni. Temp PC zadana obniżona do 37 stopni i podbicie temp w nocnej obniżone do 2stopni W grudniu temp DZ 10,2 - 12 stopni W grudniu (18dni) na podstawie danych już z podlicznika zużycie 454 kWh więc średnio 25,2 kWh na dzień. Pompa w tym czasie pracowała 129 godzin w niskiej taryfie i 70 w dziennej czyli razem 199 godzin więc 11 godzin na dobe. Liczba załączeń w tym czasie 122 wieć 6,7 razy na dobe. Dokładne dane w excelu na życzenie. Edytowane 20 Grudnia 2014 przez szmar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6680486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 28.12.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 u mnie w domu wreszcie ciepło, poza jednym pokojem, ktory muszę podocieplać. średnie dobowe zużycie to jakieś 22 - 28kWh. pompa chodzi wyłącznie w taniej taryfie, włączając sie dwa razy na dobę i pracując około 8 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6686166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logout 28.12.2014 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Witam dalszy czas nadeszły mrozy w dzien -4 pompa ustawienia mieszacz na podłogówce 2,5 temperatura wychodząca 28stC powrót około 23stCtemperatura bufora w górnej części 55stCTepzadana PC 38stCraz przekroczona temperatura dolnego źródła -3stC tepPC podczas pracy około 90stC Temperatura w domu dzień około 21,8stC odczyt nie z pompy tylko z nie zależnego termometru zużycie dobowe 28-31KWh Z opisów i wcześniejszych rozmów z sprzedawcą z trochę inaczej to miało wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6686308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
logout 28.12.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 jak u was jest z temperatura bufora ??jakie macie ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6686309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 01.01.2015 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 temp. bufora 34 stopnie, histereza 5 stopni, mieszacz na 9. pompki obiegowe podłogówki - dwa odrębne obiegi, góra i dół spięte obecnie szeregowo, uruchamiane z jednego czujnika temp. wewnętrznej. pompa włącza sie dwa, trzy razy dziennie, zużycie dobowe w okolicach 25 - 28 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183086-pompy-ciep%C5%82a-zirius-bezpo%C5%9Brednie-parowanie-prosz%C4%99-o-opinie/page/7/#findComment-6690502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania