Pyxis 20.01.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 regulatory nie zarejestrują tej temperatury a tym samym nie odetną siłownikami przepływów na pętlach (zakładam, że są to siłowniki on/off) Chyba wlasnie o taki uklad mu chodzi. Chce wyeliminowac dzialanie zaworow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6289767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 20.01.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Chyba wlasnie o taki uklad mu chodzi. Chce wyeliminowac dzialanie zaworow. Zaworów czyli siłowników ? Najprościej: zdjąć je z rozdzielaczy Przecież tłumaczę (po tym jak Ty mi wytłumaczyłeś i się potwierdziło ): ma być maksymalny przepływ a płynąć w pętlach ma woda o jak najniższej temperaturze, tak niskiej aby w domu był wymagany komfort cieplny 21 czy 22 - kto co woli. To cała filozofia. Być może inaczej do zrealizowania w zależności od innych "podejść" i pojęć stosowanych w sterownikach ale cel jest jasny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6289794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.01.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Mam nadzieje, ze do tego wlasnie kolega dazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6289816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 21.01.2014 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Przy nachyleniu krzywej grzewczej np 0,4, a temperaturze zewnętrznej w przedziale od 0*C do -10*C temperatura zasilania podłogówki jest modelowana w przedziale od 32*C do 35*C. Niezależnie od tego ustawiam sobie na sterowniku PC wymagany poziom temperatury wewnętrznej np 21*C, za pomiar temperatury w pomieszczeniach odpowiedzialne są czujniki/regulatory pokojowe. Ustawiona na nich temperatura (inna dla sypialni i inna dla łazienki) powoduje otwarcie lub zamknięcie wybranych siłowników (pętli) po uzyskaniu ustawnej temperatury. Otwierając pętle i zwiększając przepływ chce podać do podłogówki max temperatury, która jest uzyskana na zasilaniu przy ustawionej na programatorze PC stałej wartości ogrzewania. Ustawienia wspomniane w ostatnim poście dały wynik dobowego zapotrzebowania 26kWh na co i cwu - czyli jest spadek, muszę kombinować dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6291468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 26.01.2014 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Obniżyłem ustawienia krzywej grzewczej i po 4 dniach zamiast oczekiwanych 16-17 stopni mam w domu 19. Obniżyć jeszcze czy poczekać? Zużycie dobowe prądu 25-26.01 na samo ogrzewanie domu to 35kWh. Temp. w nocy minus 12 st. , a w dzień minus 8 stopni. Dom niezamieszkały, trwają prace wykończeniowe, pierwszy sezon grzania . Mało czy dużo prądu poszło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6299637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 26.01.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Obniżyłem ustawienia krzywej grzewczej i po 4 dniach zamiast oczekiwanych 16-17 stopni mam w domu 19. Obniżyć jeszcze czy poczekać? Zużycie dobowe prądu 25-26.01 na samo ogrzewanie domu to 35kWh. Temp. w nocy minus 12 st. , a w dzień minus 8 stopni. Dom niezamieszkały, trwają prace wykończeniowe, pierwszy sezon grzania . Mało czy dużo prądu poszło? No i jest lepiej po zastosowaniu procedury ? Wygląda, że pozytywne zaskoczenie, co ? Oczekiwane 16-17 a jest 19. 35kWh na c.o. w 24h w nowym domu przy pracach wykończeniowych i średniej temp. dobowej -10 st.C jest całkiem dobrym wynikiem.... moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6299703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 26.01.2014 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Mam nadzieję, że tak jest a będzie lepiej , bo teoretycznie z wyliczeń wychodziło, że na rok powinienem płacić 2000-2500zł. Przy takim zużyciu ciężko będzie się zmieścić w tej kwocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6299764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 27.01.2014 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Coś robię źle albo moja pompa jest zepsuta. W domu w dzień miałem 21 st, a teraz (wieczorem) jest 19 st. Dlaczego nie ma stałej temperatury? Poza tym mam bardzo obniżoną krzywą grzewczą po to żeby docelowo było 15-16 st.. Moja krzywa grzewcza : dla +10 - 23st, dla 0 - 26st, dla -10 -30st, dla -20 -33st. Ta krzywa jest od 3 dni. Czy mam coś ze sterowaniem pompy?Poza tym za pomocą termometru zmierzyłem temp. w rozdzielaczu podłogówki. Różnica między tym co wchodzi a wychodzi z podłogi jest 0,4-0,6 st. Mierzyłem temp. kiedy pompa akurat nie pracowała. Wydaje mi się ,że ta różnica jest mała aż niemożliwa. Może to błąd termometru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6301784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Poza tym za pomocą termometru zmierzyłem temp. w rozdzielaczu podłogówki. Różnica między tym co wchodzi a wychodzi z podłogi jest 0,4-0,6 st. Mierzyłem temp. kiedy pompa akurat nie pracowała. A taki element jak logika dzialania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6301967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 27.01.2014 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Rozwiń myśl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6302044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Co Ci daje pomiar na wylaczonej pompie ciepla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6302046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 27.01.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 JK2010Nie ma grzewczej - nie ma różnicy temperatur WE/WY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6302059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 05.02.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Mam jeszcze pytanie. Czy waszym zdaniem wyłączanie PC i ogrzewania podłogowego pod nieobecność mieszkańców w domu (od 7:00 do 17:00) ma sens??? Ostatnio przetestowałem układ i moja PC potrzebowała jakieś 3-4 godziny aby z temp. pomieszczeń 18*C dobić do 20*C Jak to wygląda w waszym wykonaniu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6317435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.02.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Nie ma za bardzo sensu. Spadek temperatury w tym czasie o 2K jest bardzo duzym spadkiem i raczej malo prawopodobnym w "normalnym" domu. Jesli uzywasz jednej taryfy, to co najwyzej mozna w godzinach nieobecnosci w domu dac obnizenie temperatury o max 1K, w ten sposob aby na 2-3h przed powrotem uruchomilo sie ogrzewanie. (czyli np w Twoim przypadku od 6:00 do 14:00 pompa odpoczywa). Oszczednosci beda znikome, ale pompa bedzie miala mniej zalaczen.Jesli masz prad dwutaryfowy, to takie postoje bedzie wymuszal drogi prad. W takim wypadku u mnie w dni powszednie od 7-14 i 16-22 pompa odpoczywa. Spadek temperatury wieczoram nie przekracza 0,7K. Jesli przekroczy 1K to pompa zaczyna grzac tez w drogim pradzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6317453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 05.02.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 A jak to oceniasz Pixys Przy ostatnich temp. zewnętrznych od 0*C do +3*C na potrzeby samego C.O., PC zużyła 13kWh na 8 godzin pracy. Krzywa grzewcza ustawiona na 0,6 tak aby na zasilanie wychodziło około 35*C, temperatura na powrocie jest góra o 3*C niższa. Pętle ogrzewania podłogowego otwarte maxymalnie bez dławienia przepływów. Zaobserwowałem, że po nagrzaniu pomieszczeń do zadanej temperatury np. 20*C - 21*C, a po ręcznym wyłączeniu PC temperatura w domu spada o jakieś 0,5*C w ciągu 3h. Jakie masz sugestie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6317504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.02.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Jaka masz grubosc wylewki w domu?Jak gesto w niej rurki?Ile kanalow WG? Czy to sa kominy, czy jakies inne rozwiazanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6317576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 05.02.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 gr wylewki 7-9cmrurki bardzo gęsto co 5-7cmWG zwykłe kominy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6317636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.02.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Kidy miales robione tynki i wylewki? Jak wilgotnosc sie utrzymuje w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6317727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 05.02.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 tynki i wylewki niecałe 1,5 roku temu, wilgotność...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6317785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.02.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Czyli to nie jest pierwszy sezon grzania domu jak widze.Ten spadek 0,5K/3h to dosyc duzo. Nie napisales ile masz tych kanalow wentylacyjnych, wiec nie wiem jak intensywnie wentylujesz chalupe. Moze grubo za intensywnie.Na zasilaniu masz bardzo wysoka temperature jak na okolice 0*C na zewnatrz. U mnie np jest to w okolicy 30-31*C przy delcie 6K i sporo przewymiarowanej pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183282-szybko%C5%9B%C4%87-nagrzewania-domu-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/5/#findComment-6317826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania