zyzolek 10.10.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Zawsze można 2 tony brykietu w kozie spalić też będzie tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 10.10.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Co tam BHP. Ma byc TANIO!!! To jedyne i najwazniejsze kryterium. to jestem jakis dziwny.. chcę kable i nie chcę żeby mnie prąd zabił.. Nie uważam tak,piszę do tych co uważają,że jak kupią 30 cm styro na ściany i w podłogi,jak zlecą montaż okien na kotwach,dadzą 50cm w dach czy strop to będą mieli od razu mega oszczędny dom i dlatego zatopią kable w podłodze a potem zdziwko,że rachunki nie są takie jak z wyliczeń. ale z tego co piszesz kontekst jest taki że zawsze spieprzą i że będą mostki, i się nie da ocieplić/uszczelnić.. ja swoim budowlańcom zapowiedziałem że na końcu zrobię termowizję i próbę szczelnosci.. na wiosnę przyjdą ocieplać i myślę że jak bedzie tak jak do tej pory to będzie co najmniej nieźle.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 10.10.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 (edytowane) Kanthala na 230V. Zrobić to bezpiecznie nie jest problemem dla średnio rozgarniętego. Nad głowami też mamy kable nie izolowane i to nie nn ale częst sn albo i więcej. masz jakiegoś linka jak to zrobić? albo w paru słowach napisać.. nie żebym się czepiał czy coś, pytam z ciekawości, na razie zrobiłem wlasnymi rękami sobie taką rozdzielnię (nie skończona, stan na dzisiaj): większa wersja: https://www.dropbox.com/s/o9rqa61j2y9rcvg/2013-10-10%2016.05.06.jpg więc z myślę że mogę uważać się za "średnio rozgarniętego" Edytowane 10 Października 2013 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.10.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Kanthala na 230V. Zrobić to bezpiecznie nie jest problemem dla średnio rozgarniętego. Nad głowami też mamy kable nie izolowane i to nie nn ale częst sn albo i więcej. Bedziesz te kable pod sufitem rozwieszal jak sznurki na pranie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.10.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 masz jakiegoś linka jak to zrobić? albo w paru słowach napisać.. nie żebym się czepiał czy coś, pytam z ciekawości, na razie zrobiłem wlasnymi rękami sobie taką rozdzielnię (nie skończona, stan na dzisiaj): https://www.dropbox.com/s/o9rqa61j2y9rcvg/2013-10-10%2016.05.06.jpg więc z myślę że mogę uważać się za "średnio rozgarniętego" Poczekaj, az zadziala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 10.10.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Poczekaj, az zadziala. o to się nie boję.. próby cząstkowe są prowadzone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 10.10.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 , na razie zrobiłem wlasnymi rękami sobie taką rozdzielnię (nie skończona, stan na dzisiaj): https://www.dropbox.com/s/o9rqa61j2y9rcvg/2013-10-10%2016.05.06.jpg więc z myślę że mogę uważać się za "średnio rozgarniętego" Toż to rozdzielnia jak w elektrowni jakiejś Szacun Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 10.10.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Kup zatem trochę tego drutu, zatop w jakim betonie i pobadaj. Jak będziesz zadowolony to zrobisz w całym domu. teraz sobie chyba żartujesz? to nie chodzi o zatopienie w posadzce żeby tylko grzało.. chodzi o to że jak nie daj Bog kiedyś np. wyleje mi się woda i posadzka bedzie wilgotna to jak moje dziecko czy żona wejdzie w to bosą nogą (bo w łazience przydałoby się ogrzewać) to chciałbym mieć pewność że ich to nie zabije.. owszem, napiszesz że jest różnicówka.. tyle że podejrzewam że ona wywali po pierwszym czy drugim zawilgoceniu i co wtedy ? mam ją wypiąć? kable mają żyłę PE a do tego przede wszystkim izolację - podejrzewam że na 750 albo 1000V.. jaką mam pewność że nie będzie "przebicia" ? mam zatopić i biegać z miernikiem izolacji czy co? co bedzie krtyerium zadowolenia? psa mam wpuścić i patrzeć jak się wychyla ? masz jakieś źródło (może być producenta drutu które jednoznacznie dopuszcza takie zastosowanie drutu oporowego)? Widziałem przemysłową posadzkę z takim drutem to dlaczego niby w domu miałoby się nie udać? ) ano dlatego co napisałem powyżej.. po drugie w hali przemysłowej lata się raczej w gumofilcach albo innym obuwiu na izolowanej podeszwie a nie boso po kąpieli.. i tam wyłączniki różnicowoprądowe to raczej rzadkość.. A zazdrośników nie słuchaj, w wyborze pompy też kierowali się ceną słucham tylko siebie, zresztą czego tu zazdrościć? małego COPu i grzania prądem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 10.10.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 jeszcze nie skończona, dojdzie jeszcze mała skrzyneczka 2x24 na PLC i zasilacz 12V/40A do oświetlenia LED.. a żeby być w temacie wątku to z tego ten rząd co jest licznik 3 fazowy to właśnie podłicznik na kable i 12 przekaźników do załączania poszczególnych kabli - nie centralne sterowanie - te przekaźniki będą dosłownie robić "pyk pyk" .. sterowników nie będę miał i wszystko z PLC będzie sterowane.. w domu już mam zatopione w plycie, pod płytą i w GWC około 15 termometrów na 1wire.. dodam jeszcze po 2 w każdym pomieszczeniu w posadzce i we włączniku.. do tego wczoraj robiłem udane próby w sterowaniu obrotami (płynnym a nie biegami) z tego samego PLC wentylatorów R3G 220 - dodam wymiennik i rekuperator będzie niedużym kosztem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.10.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Artur, popatrz na to jaki opór ma nawet mokra wylewka. Poza tym to posadzki zazwyczaj mają jakieś pokrycie. Kable grzewcze nie zawsze mają żyłę ochronną bo i po co (one niczego nie zasilają) a ochronę jak kto potrzebuje można zrealizować inaczej, np. zbrojeniem. A coś takiego jak koc albo poduszkę elektryczną widziałeś/pamiętasz? Ochronę w niej widziałeś? Jak jednak cos sie spier...li i przebicie sie pojawi, to albo bedzie zamiast w kapciach latac w gumowcach po domu, albo sobie rozkuje posadzke i wymieni. Jaki to problem? Przeciez kable sa tanie. Coraz bardziej mi sie Twoje pomysly podobaja. Surrealistyczne jak "Czaszka Dalego...." z avatara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 10.10.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Artur, popatrz na to jaki opór ma nawet mokra wylewka. Poza tym to posadzki zazwyczaj mają jakieś pokrycie. Kable grzewcze nie zawsze mają żyłę ochronną bo i po co (one niczego nie zasilają) a ochronę jak kto potrzebuje można zrealizować inaczej, np. zbrojeniem. A coś takiego jak koc albo poduszkę elektryczną widziałeś/pamiętasz? Ochronę w niej widziałeś? jakie pokrycie? mokrymi płytkami w łazience? nie zawsze mają żyłę ochronną ( i tu zgoda- nie muszą mieć) ale mają izolację.. jak ochronę gołego drutu chcesz zrealizować zbrojeniem? a koca elektrycznego nie rozbierałem ale tego raczej się ni polewa wodą.. no i tam też raczej są kable czy przewody (w sencie z izolacją) a nie gołe druty.. jeszcze raz.. masz jakiekolwiek opracowanie na ten temat że to jest dopuszczalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 10.10.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 no powiem szczerze że mnie nie przekonałeś.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
steve69 11.10.2013 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Panowie układanie samego drutu oporowego bez izolacji jest niedopuszczalne! Co będzie jak się np. zero upierdzieli w rozdzielni , na jednej nodze będziesz spieprzał z domu?! Poza tym długość drutu i oporność musiała by być taka , aby spadek napięcia był poniżej 30V (czyli napięcie bezpieczne). Nikt i nigdzie nie układa samego drutu oporowego bez izolacji! Beton niestety posiada bardzo dużą przewodność elektryczną , nie chce mi się szukać tabelki. To tyle odnośnie hardkoru w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 11.10.2013 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Dylatacje w takiej posadzce z drutem bez izolacji z to chyba z żywic trzeba robić : ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 11.10.2013 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Panowie układanie samego drutu oporowego bez izolacji jest niedopuszczalne! Co będzie jak się np. zero upierdzieli w rozdzielni , na jednej nodze będziesz spieprzał z domu?! Poza tym długość drutu i oporność musiała by być taka , aby spadek napięcia był poniżej 30V (czyli napięcie bezpieczne). Nikt i nigdzie nie układa samego drutu oporowego bez izolacji! Beton niestety posiada bardzo dużą przewodność elektryczną , nie chce mi się szukać tabelki. To tyle odnośnie hardkoru w domu no na oporowych sie nie znam ale zna zwykłych tak, i to co napisałes tylko potwierdza moje zdanie które wyraziłem wyżej.. wiec prośba do kolegi Krzchu - nie pisz takich grzeczy bo ktoś może posłuchać i sobie lub komuś zrobi tylko krzywdę.. to że kto gdzieś robił to nie znaczy że mozna tak robic.. są na to jakiekolwiek "kwity"? a dylatacje.. to się rozkuje albo od razu rewizje w parkiecie zrobii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek555 11.10.2013 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 witammój system grzewczy to: ogrzewanie podłogowe wodne 1100 mb rury PEX fi17, 14 obiegów, wszystko zasilane bezpośrednio z kotła gazowego; koszty inwestycji: 11500- koszty rur, rozdzielaczy i złączek, kocioł 6400 zł; ok przekroczono 15 tys, ale US zwrócił różnicę VAT za rury i kocioł; roczne zużycie na CO i CWU 1280 m3 gazu (4 osoby, po podłogach 160 m2, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek555 11.10.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 tak, za ostatnią zimę rachunek wyniósł 2800, w tar w2-12, teraz jest w-3 i mam nadzieję nie przekroczyć 3 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 11.10.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 To jeszcze napisz coś o ociepleniu tego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 11.10.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 witam mój system grzewczy to: ogrzewanie podłogowe wodne 1100 mb rury PEX fi17, 14 obiegów, wszystko zasilane bezpośrednio z kotła gazowego; koszty inwestycji: 11500- koszty rur, rozdzielaczy i złączek, kocioł 6400 zł; ok przekroczono 15 tys, ale US zwrócił różnicę VAT za rury i kocioł; roczne zużycie na CO i CWU 1280 m3 gazu (4 osoby, po podłogach 160 m2, pozdrawiam Koszt przyłącz wliczyłeś? Jesli tak to jak widac da sie i gazem do 15 tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek555 11.10.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 rurę gazową mam 0,5 m od ogrodzenia, koszt przyłącza w 2011 ok 1800, od przyłącza do domu koszt rury 30 m- ale tego nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.