Na szybko - trzeba dać za wentylatorem kawałek rury fi100; najprawdopodobniej redukcja jest za blisko wirnika i powstające wiry uniemożliwiają przepływ powietrza. Rurka fi50 spokojnie wystarczy do wentylacji 4m3 piwnicy. Napisz, czy pomogło.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183493-wentylacja-piwnicy/page/2/#findComment-6131247
Udostępnij na innych stronach

Z wentylatorem od kompa już próby robiłem. Ale że miał ok 80 mm średnicy to też musiałem dać redukcję. No i wtedy po zredukowaniu też nic nie dmuchało więc kupiłem ten łazienkowy.

Ale wczoraj dołożyłem za wentylatorem rurę 50 cm. o średnicy 100 mm i za tym redukcję. Okazało się, że zaczęło działać! Fakt, że straty są duże,przy wylocie leciutko tylko dmucha, a jak przyłożyłem kartkę z przodu, to się nawet zatrzymała. :-) .Jednak mina mi dziś zrzedła kiedy po 24 godzinach wyciągania wilgotność spadła o 1%. Z 92 do 91%. To nie tak miało być.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183493-wentylacja-piwnicy/page/2/#findComment-6133110
Udostępnij na innych stronach

Jak w piwnicy jest zimniej niż w domu, to wilgotność będzie spadać bardzo wolno - ciepłe powietrze po ochłodzeniu ma to do siebie, że gwałtownie rośnie mu wilgotność względna. Jeśli jednak na wylocie rury dmucha na tyle, że mocno przegina ogień zapalniczki, to jest OK.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183493-wentylacja-piwnicy/page/2/#findComment-6133421
Udostępnij na innych stronach

W moim przypadku piwnica jest wykopana w budynku gospodarczym nieogrzewanym. Tak że temp. w piwnicy obecnie jest ok 14 stopni, a w budynku pewnie niewiele większa. I na razie czekam kiedy wilgotność zacznie spadać.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183493-wentylacja-piwnicy/page/2/#findComment-6133495
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Witam

 

Proszę o poradę. Planuję WM z reku w domu z piwnicą. W piwnicy będą 3 oddzielne pomieszczenia + korytarz. Pomieszczenia to pralnia, siłownia i kotłownia. Kotłownia będzie nieogrzewana. Siłownia i pralnia oraz korytarz będą ogrzewane ale do ok. 19 stopni, reszta domu pewnie do 22-23 stopni. Projekt WM zakłada nawiew i wywiew w siłowni oraz wywiew w pralni. Co sądzicie o wentylowaniu tej piwnicy tzn. czy wywiewane powietrze o temp niższej o kilka stopni od wywiewanego z reszty domu nie obniży sprawności całego układu?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183493-wentylacja-piwnicy/page/2/#findComment-6173374
Udostępnij na innych stronach

Zrobiłbym tylko nawiew w salce a wywiew w pralni. Ewentualnie ( jak duży dom) - to centrale zadaniowe, czy strefowe, mała do piwnicy. Chodzi o kilka aspektów.

- gdy ćwiczymy czy suszymy nie zwiększamy wentylacji w całym domu - nie obniżamy wilgotności w domu

- łatwiej jest zrobić wentylację niesłyszalną.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183493-wentylacja-piwnicy/page/2/#findComment-6173404
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...