Nie chcę stosować dodatkowych sterowników i siłowników nawet ze względu na koszty stałe (jeden siłownik na jednej pętli pobiera około 2W prądu), już lepiej taki układ ja u ciebie z niezależnym sterowaniem każdym poziomem i wyłączaniem pompy obiegowej. Już nie chcę czekać kolejnego roku na wprowadzenie nowego sterownika z E-S. Może kiedyś jak żadna z kombinacji mojego układu się nie sprawdzi to zawsze mogę dokupić siłownik i sterownik zaworu 4D i nim sterować.

 

 

Chodziło mi o jeden siłownik na jeden zawór 3D, nie na każdą pętlę z osobna.

 

Ok zrobisz jak uważasz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napisałem ten temat bo chciałem poznać opinie na temat poprawności schematu, czyli po za większymi kosztami reszta jest OK?

W międzyczasie dostałem kilka PW na temat przerobienia układu, zadzwonię o normalnych godzinach i jeżeli nie będą to rozmowy na temat wykonania instalacji u mnie, jak podobnie miałem propozycje na PW o zakupie pieca to chętnie poznam nowe opinie, hydraulika już mam i jak z nim rozmawiałem to zrobi to mu przekaże i w schemacie nie znalazł błędów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok, z mojej strony tylko Ci podpowiem, żebyś dla CWU też zainwestował w pompę energooszczędną. Bo dla stabilnej pracy układu może zajść potrzeba jej ciągłej pracy. Ale do tego dojdziesz już sam, po czasie.

 

Co do CWU myślę że grawitacja powinna załatwić sprawę, najwyżej będę z 100zł w plecy na pompę klasy D (zawszę będzie jako rezerwa, wszystkie pompy planuje kupić 25/40 180 - zawszę w czasie awarii będzie można je zamienić miejscami, energooszczędne na podłogówki, CWU i cyrkulacje klasy D).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Po przeliczałem teraz przepływy w instalacji podłogówki odnośnie zaworów termostatycznych w obiegu C.O. wybrałem ESBE VTA322 1" 20-43C w dokumentacji jest napisane że maksymalny przepływ to KVS = 1,6 m³/h czyli około 26,6 litra na minutę, biorąc że w największym rozdzielaczu mam 8 pętli i maksymalny przepływ na rotametrach 2,5 litra na minutę daje to 20litrów na minutę czyli ten zawór powinien wyrobić w instalacji CO i nie muszę kupować dwa razy droższych zaworów z serii VTA 572, czy dobrze to przeliczyłem i te zawory wystarczą?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...