Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Obejrzałem te wykresy Kobra64 i to jest super. ECoal całkowicie wymięka, ale za to ma bajery i ładny design.

Temperatura CO niemal linia. Tak to powinno wyglądać. Gratulacje dla Pana Boleckiego i naczelnego testera Kobra64.:yes::yes::yes:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/6/#findComment-6132624
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,6k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

To co on pokazuje i jak się zachowuje skoro w dniach 10.10 od 11.10 do godz. 01.00 jest tych pików b. dużo.

[ATTACH=CONFIG]218193[/ATTACH]

 

Te piki to były zerwania komunikacji bramki z serwerem, niestety pierwszego dnia było ich cała masa. Sugerowałem, żeby zamiast spadku wszystkich parametrów do zera sygnalizować takie sytuacje dziurą w kreskach, tak to chyba ma zostać docelowo zrobione. Potem Bolecki coś poprawił po stronie serwera i było już lepiej. Dziś od około 11.oo do 13.30 jest dziura w wykresach, bo spotkaliśmy się w Krakowie i dał mi poprawioną wersję płytki BET -a, która ma już trzymać stabilnie komunikację. Niestety, czujników spalin, temperatur wewnątrz i na zewnątrz jeszcze nie mam, za parę dni będą gotowe. Przez jakąś chwilę ster będzie się teraz stabilizował, bo też zaliczył reset.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/6/#findComment-6132675
Udostępnij na innych stronach

Sterownik jeśli jest dobry, obroni się sam i nie potrzeba mu adwokatów. Teraz tylko trzeba jawnych wyników jego pracy. Trzymam Piotrka42 za słowo, że sprawdzi jego działanie..

Dokładnie tak jak piszesz ,sprawdzę na bank, w tym roku raczej nie, bo kalendarz mam mocno napięty i brak czasu a do takich zabaw trzeba być w domu,poza tym chcę zeby sterownik okrzepł troszkę, niech konstruktorzy dopracują sprzęt i inne detale bo jak testowałem pierwsze wersje innego sterownika ( co niektórzy wiedza jakiego) to siadła płyta główna i zarzucano mi że sprawdzałem wersję testową:) na razie sobie o nim czytam a że mało jest obiektywnych recenzji to i informacji mało ( co niektóre osoby z tego wątku jeszcze wczoraj były moderatorami na forum boleckiego-a dziś już sa jako userzy :) ) nie chodzi mi o udowodnienie wyższości stera A nad sterem B bo to raczej inna grupa odbiorców, po prostu zobaczenie jak ster chodzi,jak sie zachowuje w stresowych sytuacjach ile można z niego wycisnąć, jaki ma apetyt na opał i takie podobne rzeczy.

 

A zeby było to wiarygodne podepnę go pod podgląd bruliego :) i będa 2 odczyty.

Edytowane przez Piotrek42
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/6/#findComment-6132801
Udostępnij na innych stronach

QIM, czyli MIQ ma najwięcej postów u boleckiego...

 

a takie testy juz kilka osób robiło z bruli czy coalą.... pytając co i jak producenta....

Wklejali wykresy z tych sterowników, ja je tutaj także dawałem

choćby MAB... a zresztą w nosie to mam

SPP podglad na Bruli ardeo.jpg

inny ster.jpg

grupowe-inny ster.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/6/#findComment-6132820
Udostępnij na innych stronach

...

Temperatura CO niemal linia. Tak to powinno wyglądać. Gratulacje dla Pana Boleckiego i naczelnego testera Kobra64.:yes::yes::yes:

To jednak nie jest takie proste, nie zależy wyłącznie od sterownika. Kiedy przeszło 8 lat temu zmieniałem kocioł na obecny, przeprowadziłem remont instalacji. A dokładnie - wykonałem ją od nowa, zostały tylko grzejniki - aluminiowe gwiazdki ( ale i część z nich została skrócona bądź wydłużona). Znając preferencje domowników oraz potrzeby cieplne poszczególnych pomieszczeń domu, który wcześniej użytkowałem już parę ładnych lat, sam zaprojektowałem i wykonałem całą instalację CO i CWU. Zrobiłem ją sam i tak, jak się robi dla siebie - bez oszczędności w materiale i czasie wykonania. Nie na każdej instalacji te kreski będą równie proste. Cudów nie ma - jak pokojówka zamknie grzanie na kilka godzin, to potem i wahania muszą być. Zimą, szczególnie w słoneczne dni, kiedy grzejniki od południowej strony domu ( mam tam naprawdę duże okna, słoneczko super dogrzewa te pomieszczenia a jest to spory pokój dzienny otwarty na poddasze szerokimi drewnianymi schodami i niemały pokój stołowy ) będą długo zamknięte przez termostaty, zdarzą się i u mnie wahania rzędu 2 - 3 stopnie po otwarciu tych grzejników z długiego postoju. W tych grzejnikach mam przeszło 70 litrów wody, jak to wróci po całości wychłodzone do kotła to chwilę trzeba żeby odrobił. W SPP podoba mi się, że ster nie próbuje zbyt długo odrabiać strat na małych mocach. Jak trzeba, daje w palnik 100% ustawionego i spadki zatrzymuje w miarę szybko, hamuje z mocą też całkiem sprawnie kiedy już się odbije i zbliża do zadanej. Dzięki temu odstawia się rzadko, przeważnie udaje się mu w okolicach zadanej dobrać już na tyle niewielką moc, że przebicia nie są duże i nie wymagają odstawienia.

Edytowane przez kobra64
literówka
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/6/#findComment-6132944
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj u nas 10 stopni mniej jak wczoraj i słońce nie grzeje, noc też raczej chłodna była - spalanie dobowe o 2 kg skoczyło. Bramka po poprawkach radzi sobie nieźle, bez rozłączeń chodzi i tempo komunikacji ze sterownikiem przez internet znacznie się poprawiło. W sumie jeszcze gdyby te czujniki już były, to jak dla mnie mogłoby być jak jest.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/6/#findComment-6134541
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj koło 17.oo spróbowałem trochę w PID -zie pogrzebać, obniżyłem o 1 parametr P. Niestety, ster zaczął bardzo ostro reagować na zmiany w instalacji, przez to dostał lekkiej huśtawki. Nie była to udana próba, więc wróciłem do fabrycznego ustawienia P. Zmieniłem natomiast około 19.oo parametr I o 5 w dół i cały wieczór i nockę trzymał równiutko. Dziś rano koło 6.30 spróbowałem zmienić jeszcze o 5 w dół, ale okazało się że to już za wiele, znów zaczął się bujać. Więc koło 10.oo dałem tak jak miał wczoraj - czyli I na 5 mniej niż fabrycznie. W nocy z takim ustawieniem było dobrze, zobaczymy co przez dzień pokaże. U nas dzisiaj na razie + 13, przy tej temperaturze grzejniki się już co jakiś czas załączają. Jednak te statystyki niezła rzecz, nie chciałoby mi się przy kotle siedzieć i patrzeć co zmiany w PID czy nastawach przynoszą, wiec i nigdy dotąd za specjalnie w niczym nie grzebałem, raz ustawiony chodził cały sezon, zmianę miał tylko na lato do grzania samego CWU.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/6/#findComment-6135888
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj koło 17.oo spróbowałem trochę w PID -zie pogrzebać, obniżyłem o 1 parametr P. Niestety, ster zaczął bardzo ostro reagować na zmiany w instalacji, przez to dostał lekkiej huśtawki. Nie była to udana próba, więc wróciłem do fabrycznego ustawienia P. Zmieniłem natomiast około 19.oo parametr I o 5 w dół i cały wieczór i nockę trzymał równiutko. Dziś rano koło 6.30 spróbowałem zmienić jeszcze o 5 w dół, ale okazało się że to już za wiele, znów zaczął się bujać. Więc koło 10.oo dałem tak jak miał wczoraj - czyli I na 5 mniej niż fabrycznie. W nocy z takim ustawieniem było dobrze, zobaczymy co przez dzień pokaże. U nas dzisiaj na razie + 13, przy tej temperaturze grzejniki się już co jakiś czas załączają. Jednak te statystyki niezła rzecz, nie chciałoby mi się przy kotle siedzieć i patrzeć co zmiany w PID czy nastawach przynoszą, wiec i nigdy dotąd za specjalnie w niczym nie grzebałem, raz ustawiony chodził cały sezon, zmianę miał tylko na lato do grzania samego CWU.

Witam

pierwszy parametr P od 1-do 9 wiadomo szybkosć reakcji plus histereza

drugi ........od P o1-do 50 o co tutaj chodzi-może byś coś pisnuł na ten temat

:cool:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/6/#findComment-6136203
Udostępnij na innych stronach

Bernard, ja się na algorytmach nie znam. Ale tak myślę, że to o tempo adaptacji do warunków na instalacji chodzi. Jak bolek bolecki tu zajrzy może więcej napisze. Na priv Ci skrobnąłem co mi się udało zaobserwować w sposobie pracy SPP po tej zmianie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/6/#findComment-6136234
Udostępnij na innych stronach

spp nie- czeka na nowe opr -mam resztki starego trudnego miału-musze sie go pozbyć -spalić a to co widać rt09 pid jest ustawiony na pała i se tak pyka-brak odbioru ciepła stąd takie niechlujstwo widać

:D

 

No Bolecki na swoim forum się pochwalił, że zrobił to tło. Pewnie Bernard będziesz pierwszym, co nowy soft wypróbuje. No ale Ty byś zegar z kukułką ciut przerobił, do pieca uwiesił i też by Ci pykał po kresce i bez smrodu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/6/#findComment-6136804
Udostępnij na innych stronach

Witam

będzie OK -do palników brucerowatych- rynnów a i będzie pykał z różnymi typami dmuchawek i palniki nie będą puszczć tzw BĄKÓW jak to określił kol Vld

i ma rację-do fajkowego palnika zmian nie potrzeba robić a i będą mogli skorzystać -jak sterownik będzie to miał w ofercie-oprogramowaniu

zdrówka

Edytowane przez berdnard
korekta
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/6/#findComment-6137093
Udostępnij na innych stronach

Przeniosłem czujnik CO do kapilary w korpusie kotła z rury zasilania - ciekawa rzecz, ok. 4 stopnie wyżej pokazuje. Może dlatego, że idzie po grawitacji? Przestawiłem zadaną o te 4 stopnie, piec chodzi jakby się nic nie zmieniło.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183674-sterownik-spp/page/6/#findComment-6138832
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...