krest 12.10.2013 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Chciałbym w nowo budowanym domu zaistalować WM w systemie PE FLEX.Centrala ma być zamontowanaw garażu, długość jednego z kanałów, który biegnie po przekątnej do rogu salonu będzie miał ok.13m.Mam wątpliwości, czy długość tego kanału jest odpowiednia, znalazłem gdzieś informację, że kanał nie powinien przekraczać 10m długości.Czy ma to znaczenie w późniejszej eksploatacji czy muszę zmieniać projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 12.10.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Wiesz, wszystko zależy od wentylatora. Jak ma odpowiedni spręż, to i może mieć ze 20m. Chodzi też o problem późniejszej regulacji. Powiedzmy, że masz kanał 10m a reszta będzie po 5m. Będziesz miał problem z równomiernym oporem na każdej gałęzi od skrzynki rozdzielczej. Będziesz musiał kombinować z dławieniem na nawiewnikach lub też nawet będzie potrzeba danie kryzy tam gdzie opory są najmniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.10.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 robiąc na skrzynkach - najlepiej jak długości kanałów są porównywalne z dokładnością powiedzmy do max 10% - a wydatek regulujesz ilością kanałów do skrzynki anemostatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krest 12.10.2013 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Czyli najoptymalniej jest umiejscowić skrzynki rozdzielcze w środku budynku?W takim razie będę musiał przenieść central z garażu na poddasze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krest 12.10.2013 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Ale jeśli skrzynki rozdzielcze są w środku budynku to równiez trudno bedzie zachować podobna długośc kanałów, anemostaty pomieszczeń w środku budynku sa sporo bliżej niż te w pomiesczeniach w narożnikach budynku, jak to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.10.2013 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Ale jeśli skrzynki rozdzielcze są w środku budynku to równiez trudno bedzie zachować podobna długośc kanałów, anemostaty pomieszczeń w środku budynku sa sporo bliżej niż te w pomiesczeniach w narożnikach budynku, jak to rozwiązać? Hipotetyczna sytuacja - mało prawdopodobna w domach z użytkowym poddaszem do 140m2, a takie w większości się buduje teraz Wklej rzut to rozwiążemy problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krest 14.10.2013 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Niestety mam problem z wklejaniem załączników.Czy większym problemem jest zbyt dlugi kanał czy zbyr duże różnice w długościach poszczególnych kanałów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 15.10.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Problemem jest przede wszystkim zbyt duża różnica strat ciśnienia na przewodzie, co dla takich samych wydatków w każdej gałęzi jest jednoznaczne z różna długością kanałów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.10.2013 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Nie ma długość kanałów, aż tak dużego znaczenia w wentylacji tego typu. Należy pamiętać, że to nie tylko nawiew działa, ale i wywiew jest mechaniczny. Gdy na wejściu kanałów nawiewowych mamy jednakowe ciśnienie ( skrzynka) a kanał jakiś jest dłuższy lub bardziej pokręcony, stawiający większy opór, to mniej powietrza poleci, ale wywiew mechaniczny stworzy lekkie podciśnienie, co spowoduje pokonanie większych oporów. Gdy układ jest taki, że mamy bardzo blisko skrzynki anemostat i nie ma innego rozwiązania - wyginamy kanał w c lub nawet s - jeden taki zakręt odpowiada 3mb kanału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 15.10.2013 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Racja. O to mi właśnie w sumie chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krest 20.10.2013 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Dziękuję wszystkim za informacje.Myslę, że zostawię centralę w garażu, zaistaluję centralę o odpowiednim sprężu natomiast długość kanałów wyreguluję tak jak zaproponował Pan Tomasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 21.10.2013 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 zostawię centralę w garażu, dobry pomysł, nie warto kombinować, bo 13 metrów kanału PE [np. 63 czy 75mm] to nie jest duży problem. zainstaluję centralę o odpowiednim sprężu normalna centrala osiągająca nominalną wydajność przy 150 Pa spokojnie sobie poradzi. długość kanałów wyregulujępomysł p. Tomasza warto zastosować przy naprawdę krótkich odcinkach [ max. 2-3 m] od skrzynki rozdzielczej do rozprężnej.Przy długościach ok 5-6 m, typowych dla instalacji rozdzielaczowych, robienie dodatkowego łuku nie ma już sensu. Zakładam, że skoro centrala będzie w garażu,a skrzynka rozdzielcza gdzieś blisko centrali, to nie będziesz miał wcale krótkich odcinków kanałów. Gdyby kanały miały mieć decydowanie większą długość np. 15 czy 20 metrów wystarczy uwzględnić mniejszą wydajność długiego kanału i dołożyć dodatkowy element nawiewny lub wywiewny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 21.10.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Podepne się z pytaniem. Jak kanał ma 15-20 metrów długości (nawiew i wyciąg) pomieszczenia obok siebie na poddaszu. Będzie musiało pokonać pare łuków i wejść z garażu(parter) na poddasze (2 piętro) to jakie straty uwzględnić? jakiś wzór, bo chyba nie na oko ? a inne kanały będą miały średnio 6-10 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Podepne się z pytaniem. Jak kanał ma 15-20 metrów długości (nawiew i wyciąg) pomieszczenia obok siebie na poddaszu. Będzie musiało pokonać pare łuków i wejść z garażu(parter) na poddasze (2 piętro) to jakie straty uwzględnić? jakiś wzór, bo chyba nie na oko ? a inne kanały będą miały średnio 6-10 metrów. Jeżeli dom jest tak duży ( 15-20m od środka) , robi się dwie skrzynki lub nawet dwa czy trzy reku. Dzieli się na strefy czy zadaniowo. W dużych domach takie strefy ( rozrywka, pracownie, basen...) można wydzielić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 21.10.2013 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Chodzi o to że reku i skrzynki rozdzielcze mogę zamontować tylko w garażu lub kotłowni(przy samym garażu.Nie mam innych pomieszczeń gdzie mogę to wykonać. około15-20 metró będą mieć tylko 2 kanały, jeden nawiew do sypialni i 1 wyciąg z łazienki na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2013 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Przez ponad 20 lat takiego przypadku nie spotkałem. Co to za "wynalazek"? Co to za projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 21.10.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Jest to stary budynek. z zaadoptowanym poddaszem. Dzisiaj postaram się zrobić rzut każdego piętra i wrzucić jako załącznik żeby było widać o czym pisze. Rozumiem że skrzynka rozdzielcza nie może być nad sufitem podwieszanym w salonie na parterze?Bo będzie słychać w tym pomieszczeniu szumy, czy inne "efekty" dźwiękowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 21.10.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Rozumiem że skrzynka rozdzielcza nie może być nad sufitem podwieszanym w salonie na parterze? A dlaczego nie? Porządna, wykonana z tworzywa PE skrzynka spokojnie może być nad sufitem podwieszanym.Cała instalacja może być nad sufitem podwieszanym bez problemów z hałasem. Edytowane 21 Października 2013 przez michal_l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Trzeba, by mieć sowi słuch. jak centrala chodzi ciszej od laptopa a instalacja jest tak dobrana, by nie generować szumów - to skąd widza o "efektach"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 21.10.2013 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie więc pytam. Instalację wykonam sam bez problemu, jedyny problem to dla mnie projekt za któryś komuś będę musiał zapłacić bo sądze że za darmo do mnie nikt nie przyjedzie. No chyba że np. kupie od załóżmy Pana Tomasza centrale i całą reszte to może projekt otrzymam gratis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.