Tomasz Brzęczkowski 21.10.2013 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie więc pytam. Instalację wykonam sam bez problemu, jedyny problem to dla mnie projekt za któryś komuś będę musiał zapłacić bo sądze że za darmo do mnie nikt nie przyjedzie. No chyba że np. kupie od załóżmy Pana Tomasza centrale i całą reszte to może projekt otrzymam gratis Nie robię projektów wykonwaczych. Nie ma takiej potrzeby. Nie ma nawet takich programów. A "złożenie" instalacji jest proste. Cóż złego Pan widzi w sprzedaży systemu wentylacyjnego do domu? Lepiej kupić drożej na Allegro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 21.10.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Cóż złego Pan widzi w sprzedaży systemu wentylacyjnego do domu? Lepiej kupić drożej na Allegro? Nie rozumiem o co chodzi? Czy w takim razie jest możliwość żeby Pan pomógł mi w zaprojektowaniu takiej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 To się składa . Tak jest pomyślane, by nie mógł Pan, źle złożyć. Czy Pan robi instalację 90% do domów izolowanych, czy do centralnego ( 50-70% i koniecznie izolowane kanały) - to się po prostu składa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 21.10.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Przemysłowe instalacje wentylacyjne na wydatek 20000m3/h też Pan tylko 'składa' bez żadnych wyliczeń? Czy temat dużych inst. wentylacyjnych pana nie dotyczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 22.10.2013 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 A czy ktos mi powie co oznacza brak odzysku wilgoci w wymienniku krzyżowym ?znaczy że wilgotnosc w domu nie spadnie przy takim reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.10.2013 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 (edytowane) A czy ktos mi powie co oznacza brak odzysku wilgoci w wymienniku krzyżowym ? znaczy że wilgotnosc w domu nie spadnie przy takim reku? Wentylacja jest miedzy innymi, by usuwać nadmiar wilgoci z pomieszczeń . Są miejsca, gdzie jest mało "producentów" wilgoci a dużo innych niezdrowych substancji - np. jedna osoba w pokoju i sporo komputerów drukarek. Mogą być jakieś zanieczyszczenia chemiczne itp. Należy wtedy zwiększyć wentylację. Ale gdy zwiększymy wentylacje, spadnie wilgotność względna i pracującemu tam człowiekowi, będzie za sucho. Jest taki wymiennik - co potrafi część wody zawrócić - to rotor. Często podaje się też, że odzyskują wodę wymienniki papierowe. Z tym, że tam cała woda wraca i dom będzie gnił. Wymienniki papierowe stosują Chińczycy w swoich tanich centralach ( 300-500$ od 250 do 1500m3/h) do klimatyzacji - przy klimie wodę odprowadza klimatyzacja więc wentylacja nie musi. np tu http://www.mitsubishi-electric.pl/index.php?page=produkt&subpage=650 Jak Pan widzi Zasilanie: 230/1/50 V/~/Hz Wydajność: 800 m3/h Spręż: 145 Pa Efektywność odzysku ciepła jawnego: 79% Poziom hałasu: 34,5 dB(A) Przybliżona pow., którą można obsłużyć: 100m2 Przybliżona dł. kanałów możliwa do podłączenia: 20m 800m3/h a tylko do 100m2 i tylko na pokoje ( jak klima ) łaczna dł. kanałów 20m Edytowane 22 Października 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 22.10.2013 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Dziękuję uprzejmie za wyczerpującą odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.10.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Dziękuję uprzejmie za wyczerpującą odpowiedz Tu jest instrukcja : The object of providing good ventilation alongside air conditioner in residential and commercial buildings is to provide conditions under which people can live and work comfort and safety To urządzenie do współpracy ze splitami http://www.mitsubishielectric.com.au/2096.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 22.10.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 a jak się ma wyciąg w kuchni i tłuszcz + inne "cuda" z gotowania i pieczenia do kanałów wentylacji?czy jakias kratka z filtrem w kuchni na wyciągu do reku? Aha i jak będę chciał zalozyc klimatyzacje na poddaszu to rozumiem ze będzie kaszanka albo będę musial wylaczyc reku w całym domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.10.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 a jak się ma wyciąg w kuchni i tłuszcz + inne "cuda" z gotowania i pieczenia do kanałów wentylacji? czy jakias kratka z filtrem w kuchni na wyciągu do reku? Aha i jak będę chciał zalozyc klimatyzacje na poddaszu to rozumiem ze będzie kaszanka albo będę musial wylaczyc reku w całym domu? Okapu nie podłącza się do wentylacji i po problemach. Syf wyrzuca się na zewnątrz. Ogrzewanie i chłodzenie nie ma nic do wentylacji, przy chłodzeniu działać może tylko wentylacja mechaniczna - a odzysk "chłodu" też się przyda. Mniejsze rachunki i urządzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 22.10.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Odzysk chlodu, znaczy ze z poddasza wentylacja będzie się trochę chlodzic reszta domu? (zakladajac ze klima chlodzi poddasze) Co do okapu ok rozumiem ze musi być taki z klapka zwrotna żeby nie zasysal powietrza jak jest wylaczony. A jaka może być różnica w długości kanałów nawiewnych? i wywiewnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.10.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Odzysk chlodu, znaczy ze z poddasza wentylacja będzie się trochę chlodzic reszta domu? (zakladajac ze klima chlodzi poddasze) Co do okapu ok rozumiem ze musi być taki z klapka zwrotna żeby nie zasysal powietrza jak jest wylaczony. A jaka może być różnica w długości kanałów nawiewnych? i wywiewnych? Nie ma znaczenia łączna długość. Robi Pan jak nawiew - w miarę po równo i albo większe średnice albo podwójne kanały, bo wywiewów (kuchni łazienek ) jest mniej od pokojów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 22.10.2013 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 czyli zakladajac ze na piętrze mam 4 nawiewy fi 60to jeśli mam kuchnie, wc i łazienke to wyciągi robie fi 80? czy w kuchni np. fi 100, łazience fi 80 a wc fi 60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.10.2013 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 czyli zakladajac ze na piętrze mam 4 nawiewy fi 60 to jeśli mam kuchnie, wc i łazienke to wyciągi robie fi 80? czy w kuchni np. fi 100, łazience fi 80 a wc fi 60 Wywiew z WC jest często ważniejszy niż w kuchni. Zwłaszcza jak jest okap. Pan zrobi 3 x po 100 lub 80 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 23.10.2013 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 wyciągi robie fi 80? czy w kuchni np. fi 100, łazience fi 80 a wc fi 60 czegoś nie rozumiem. Jeżeli instalacja ma być rozdzielaczowa na kanałach PE to ilość powietrza nawiewanego lub wywiewanego z danego anemostatu zależy od ilości kanałów jakie zostaną do tego anemostatu podłączone.Oczywiście zakładam, że instalacja zostanie zrobiona z kanałów o jednej średnicy [ bo po co kombinować] W instalacjach rozdzielaczowych wielkość/średnica anemostatu nie ma większego znaczenia. Np w systemie Uniflexplus+ 63 [ kanały o średnicy zewnętrznej 63 mm] jeden kanał ma wydajność 25m3/h przy prędkości 3m/s Do anemostatu można podłączyć 1 kanał, 2 kanały lub 3 kanały równolegle uzyskując w ten sposób wydajność odpowiednio 25, 50 lub 75 m3/h Sprawa jest naprawdę prosta, szczególnie, że jeżeli ogólna ilość kanałów nawiewnych jest taka sama jak ogólna ilość kanałów wywiewnych instalacja jest praktycznie od razu zbilansowana i wystarczą jedynie niewielkie korekty w ustawieniach centrali, aby uzyskać lekki nadmiar nawiewu - tak dla bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 23.10.2013 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 no i tu się z Tobą zgodzę Tylko że : Na parterze musze mieć 2 nawiewy i 2 wyciągi (wiec spoko ) jak dam rure np. fi60 na wyciągi to i fi 60 na nawiewy, z tego co zrozumiałem. Na 1 piętrze już jest inaczej, bo 4 nawiewy i 3 wyciągi. nawiewy fi 60 a wyciągi fi... ? Poddasze 3 nawiewy(a w sumie przydalby się i czwarty mniejszy do małego schowka i jeden wyciąg. Nawiewy fi 60 a wyciag fi.. ? Nie mowiac o dlugosci kanalow, na poddasze wiadomo będą sporo dluzsze niż te na parterze. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.10.2013 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 I tak powstaje kołomyja! Są instalacje "po wierzchu" i do zalewania w betonie. Do obliczeń przepływów i prędkości powietrza w kanałach - podaje się średnicę wewnętrzną, gdy kanały muszą być w wylewce - to ważna jest średnica zewnętrzna a wydajność dobiera się ilością kanałów na jeden punkt! Dlatego, Panowie i Panie mam propozycję, by usystematyzować wymiary kanałów. Moja propozycja to: - gdy jest podane tylko 60mm - to oznacza średnicę wewnętrzną - gdy mamy kanały do zalewania i ważna jest też średnica zewnętrzna podawajmy tak: 63/52mm czy 75/63mm - w kanałach płaskich - na pierwszym miejscu wysokość np 50/110 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.10.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 z pewnego artykułu: Uwaga! Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła oznacza znacznie ostrzejsze wymogi odnośnie szczelności powietrznej budynku. Po prostu, jeśli duże ilości powietrza przepływają w sposób niekontrolowany przez nieszczelności przegród zewnętrznych, to wymiana powietrza za pośrednictwem centrali traci sens. jakoś wszyscy tylko jaka centrala, kanały, ile tych kanałów itd,itp, a nikt nie uświadamia inwestorów w temacie z cytatu, a potem się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 28.10.2013 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 (edytowane) podłączę się ... Mam SSO, chciałem sam położyć kanały PE 63/75mm w domu z poddaszem, teoretycznie nie używanym,ale może kiedyś będzie trzeba je wykończyć. Rzut parteru z rozmieszczeniem anemostatów: Policzyłem objętości pomieszczeń i coś mi tam wyszło: Na poddaszu są wydzielone pomieszczenia. Centralę chciałbym umieścić tam gdzie pralnia (2,9M^2). Z tego co zdążyłem wyczytać, np. do salonu należałoby poprowadzić 2x2 kanały. A co z pomieszczeniami takimi jak toaleta (niemal pod centralą), wiatrołap (też blisko)? Jaką średnicę kanałów powinienem wybrać? Czy średnice mogą być różne? Czy może olać chowanie kanałów w posadzce poddasza i puścić izolowane kanały flex dookoła budynku (całość ok 90mb)? Między ścianą kolankową a docelową GK będzie ok 1m wolnej przestrzeni. Edytowane 28 Października 2013 przez misiupl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 29.10.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Zacząłem wstępnie wyliczać swoją instalację i nawet są jakieś konkrety już Tylko problem który nie wiem jak uwzględnić to różnica w długości kanałów najdłuższy nawiewowy do 20 metrów najkrótszy jakieś 6-7 metrów i wyciągowe tak samo. Nie wiem jak uwzględnić zmianę ciśnienia przy takich różnicach w długościach. bo czym dłuższy tym mniejsze ciśnienie o ile wiem, więc trzeba by to jakos skorygować srednica kanału. Jest na to jakiś wzór? czy "fachowa" wiedza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania