kkas12 czy ty czasem nie przeginasz ?? jak mówiłem jesteś z tych co chcą wszystko ponad normę ,przewód 4mm?? po co?? wytłumacz mi to proszę bo aż siedzę i nie wierzę że piszesz takie głupoty. według ciebie najlepiej pakować w gniazda 4mm i wtedy na pewno będzie ok.?na wyrost bo może w przyszłości będę podłączał spawarkę w sypialni kto wie, tylko po co??

ile według ciebie mam dać w garażu ?? 6mm?? dodam ci że warsztatu nie planuje tylko otwieranie bramy na pilota i od czasu do czasu podłącze prostownik lub szlifierkę by naostrzyć żonie noże, a silę do karchera który dysponuje mocą 6,5kw mam osobno.

przypomina mi to kupno BMW 760il którego używasz jeżdżąc tylko drogą polną :-) ale tłumacząc kolegom że jednak zawsze moc jest z tobą i tym samym jesteś bezpieczny:-)

na forum elektryków dostałem odpowiedz krótką i jednoznaczną bez wywodów jakie ty tu wypisujesz.

http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=82029#82029

Edytowane przez nicolas1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 55
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Nie kolego nie przeginam.

Natomiast Ty łykasz jak kaczka kluski każdą informację potwierdzającą Twój tok myślenia bez względu na błędy jakie ona zawiera.

By się i tym przekonać proponuję przyłączyć kuchenkę według wskazówek z tamtejszego forum, czyli bez przewodu N.

Wtedy przekonasz się ile warta jest tamta rada.

Ale może zadasz pytanie również na innych forach, by znaleźć potwierdzenie sankcjonujące partactwo?

 

Żałosne wywody mające na celu ośmieszenie standardów przez laika tworzące podwaliny elektryki alternatywnej sobie daruj, bo są po prostu śmieszne.

I nie też pisz o normach gdyż pojęcia o nich nie masz więc nie potrafisz ich ocenić.

Zadałeś pytanie i otrzymałeś odpowiedź.

Twoją sprawą jest jak postąpisz.

Więc nie pompuj swego ego "uzasadniając swój "dobry" wybór i złe (w Twym mniemaniu) rady jakie na forum otrzymałeś.

Edytowane przez kkas12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro argumenty innych osób nie przekonują, zawsze można poszukać materiałów i samemu obliczyć wszystko, zarówno zabezpieczenie i przekrój kabla.

np. korzystając z tego linka http://www.sep.gliwice.pl/pliki/Dobor%20przewodow.pdf

 

A co do forum SEP, to nie odważyłbym się na mówienie, że jest ok bez wiedzy o zabezpieczeniu na końcu linii, rodzaju przewodu, jego długości od odbiornika do zabezpieczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

na forum elektryków dostałem odpowiedz krótką i jednoznaczną bez wywodów jakie ty tu wypisujesz.

http://forumsep.pl/viewtopic.php?p=82029#82029

Zadaj jeszcze to pytanie na elektrodzie :)

Ogólnie wydźwięk będzie taki sam na każdym forum: da się, ale jest to niezgodne z obecnymi standardami i może się okazać niebezpieczne.

Przewaga opinii typu "da się" i "nie da się" będzie zależała od polityki moderacji.

Zwróć też uwagę, że na tych forach głos często zabierają te same osoby (tak ogólnie, niekoniecznie akurat w Twoim wątku), więc za dużo szans na poznanie nowych opinii to nie masz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie kolego nie przeginam.

Natomiast Ty łykasz jak kaczka kluski każdą informację potwierdzającą Twój tok myślenia bez względu na błędy jakie ona zawiera.

By się i tym przekonać proponuję przyłączyć kuchenkę według wskazówek z tamtejszego forum, czyli bez przewodu N.

Wtedy przekonasz się ile warta jest tamta rada.

Ale może zadasz pytanie również na innych forach, by znaleźć potwierdzenie sankcjonujące partactwo?

 

Żałosne wywody mające na celu ośmieszenie standardów przez laika tworzące podwaliny elektryki alternatywnej sobie daruj, bo są po prostu śmieszne.

I nie też pisz o normach gdyż pojęcia o nich nie masz więc nie potrafisz ich ocenić.

Zadałeś pytanie i otrzymałeś odpowiedź.

Twoją sprawą jest jak postąpisz.

Więc nie pompuj swego ego "uzasadniając swój "dobry" wybór i złe (w Twym mniemaniu) rady jakie na forum otrzymałeś.

 

Znając zapotrzebowanie urządzenia i wiedząc jaki prąd popłynie w obwodzie oblicz sobie różnicę spadków napięć dla przewodu 2,5mm2 oraz 4,0mm2 (10mb) sprawdź czy oba są w normie oraz jakie duże różnice pomiędzy nimi wystąpią.

30zł można przeznaczyć na cokolwiek innego niż dla ideii. Różnicy w zarabianiu przewodów nie będę opisywał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego jeszcze trochę a dojdziecie do wniosku, że przewody o przekroju 2,5 mm2 są zbędne w mieszkaniówce.

Wystarczy bowiem tylko odpowiednio zmanipulować sposób ułożenia przewodu i szeroki wybór możliwości stanie przed Wami otworem.

Ku temu bowiem ten wątek prostą drogą zmierza.

 

Ale gdybyś miał kolego otwarty umysł to wziąłbyś pod uwagę chociażby ewentualną możliwość wymiany urządzenia na urządzenie o większej mocy.

Powody istotne nie są więc proszę o nie nie pytać.

 

A to co mi proponujesz (liczenie) zastosuj sam przy w.l.z. gdzie przy zabezpieczeniu (przeważnie) 25A stosuje się przekrój 10mm2.

Po co skoro 2,5mm2 w zupełności wystarczy.

A oszczędności są grubo większe niż te marne 30 zł i jak się przyjemnie "zarabia".

Czyżby gra nie była świeczki warta?

Możesz również samodzielnie wyliczyć to o co w tym wątku chodzi i odpowiednio do wyniku przekonać autora że się myli lub utwierdzić go w przekonaniu iż ma rację.

Ale może też podeprzesz się jakimkolwiek projektem, gdzie projektant zastosował przewód 1,5mm2 do zasilania kuchenki czy w obwodach gniazd.

 

 

A ten wątek na Elektrodzie już zaistniał kolego m.k.k.

Oczywiście w wiadomym temacie.

Edytowane przez kkas12
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nadal mi nie odpowiedziałeś dla czego nie na tym kablu bo co bo jest za cienki? jak jest za cienki to dla czego jest dopuszczony według dzisiejszych norm do obciążenia 17,5A chodzi o położenie przewodu według instalacji C na ścianie pod tynkiem.

masz swoje normy czy wyszły jakieś inne o których ja nie wiem to pokaz mi je ??

nie mam zamiaru na siłę tobie wmawiać że mam ok. a tym bardziej sobie skoro się tu znalazłem che wiedzieć co i jak ale nie mam zamiaru słuchać wypowiedzi nie popartych dowodami konkretami dla czego mam wymienić ten kabel skoro mieści się w normach ogólno przyjętych.

 

a tak dla rozluźnienia sytuacji zobacz jak normy się zmieniają

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Po-wojnie-z-zarowkami-Bruksela-bierze-sie-za-odkurzacze-2971805.html

 

nie długo przewód 1,5mm będzie na wyrost jak tak dalej pójdzie:-)

Edytowane przez nicolas1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jasne. Już trzeba kłaść przewody o przekroju 1 mm2. Będzie taniej :p

Może ilość żył też zredukujemy - kolejna oszczędność. Bez N. Tak na wszelki wypadek.

 

Przykład jaki przytoczyłeś to przeginanie w stronę zbyt cienkich przewodów. Sam zaś masz tendencje to przeginania w drugą.

Gdybym szedł twoim tropem to za chwilę do gniazd będziemy montowali 4,0mm2 bo są niewiele droższe od 2,5mm2, do gniazda siłowego 16A tak z 10mm2 a do rozdzielni z przyłącza może taki YAKY 4x120 + uziom 1 ohm?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przykład jaki przytoczyłeś to przeginanie w stronę zbyt cienkich przewodów. Sam zaś masz tendencje to przeginania w drugą.

Gdybym szedł twoim tropem to za chwilę do gniazd będziemy montowali 4,0mm2 bo są niewiele droższe od 2,5mm2, do gniazda siłowego 16A tak z 10mm2 a do rozdzielni z przyłącza może taki YAKY 4x120 + uziom 1 ohm?

Nie, kolego yaiba83. W żadną nie przeginam.

Przegina autor i jego wielki obrońca z forum SEP, niejaki robert99.

Życie zweryfikuje wszystko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...za chwilę do gniazd będziemy montowali 4,0mm2 bo są niewiele droższe od 2,5mm2, do gniazda siłowego 16A tak z 10mm2 a do rozdzielni z przyłącza może taki YAKY 4x120 + uziom 1 ohm?
To jest tylko Twoja teoria oparta na niewiedzy.

 

A czy będzie działać?

Oczywiście.

Pozostaje tylko pytanie jak długo?

 

Ale możesz i to rozwiązać deklarując na forum iż udzielasz wieczystej gwarancji i że poniesiesz wszelkie koszty usunięcia awarii omawianego i tak wykonanego obwodu jakie wystąpią w trakcie jego eksploatacji.

Deklarujesz kolego yaiba83?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest tylko Twoja teoria oparta na niewiedzy.

Ale możesz i to rozwiązać deklarując na forum iż udzielasz wieczystej gwarancji i że poniesiesz wszelkie koszty usunięcia awarii omawianego i tak wykonanego obwodu jakie wystąpią w trakcie jego eksploatacji.

Deklarujesz kolego yaiba83?

W imieniu kolegi yaiba83 - radośnie !!

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...