Sprajcior 17.10.2013 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Witam, jak można obliczyć energię zużywaną na potrzeby wentylacji mając do dyspozycji tylko część danych wykorzystanych w audycie? Jakie z podanych danych trzeba ze soba doddac i odjac, zeby wyszlo ostateczne zapotrzebowanie. Wzór z którego korzystam to Q=0,34 * deltaT * V , gdzie V to powietrze wentylacyjne dopływające. przeliczając przez ten wzór wszystkie dane do niczego nie doszedlem. Dane jakie mam to:Proj. temperatura zewnętrzna: -16 st. CSrednia roczna temp. zewnętrzna: 7,7 st. CŚrednia temp. dopływającego powietrza: -12,9 st. CZałożona temperatura wewnątrz pomieszczenia: 20 st. C Powietrze infiltrujące: 746,7 m3/hPowietrze dodatkowo infiltrujace: 134,7 m3/hŚrednia liczba wymian powietrza n: 0,6Doplywajace powietrze wentylacyjne: 2874,5 m3/hPowietrze usuwane mechanicznie: 552,7 m3/hZyski wewnętrzne 64165 kWh/rokKubatura budynku: 4823,2 m3 Pozdrawiam,AG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 17.10.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 To jakiś projekt na zajęcia z auditingu energetycznego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 17.10.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Jak dla mnie sumujesz sobie:Powietrze infiltrujące: 746,7 m3/hPowietrze dodatkowo infiltrujace: 134,7 m3/hDoplywajace powietrze wentylacyjne: 2874,5 m3/h To jest całkowite powietrze , które dostaję się do budynku poprzez went. grawitacyjną, plus nieszczelności typu okna itp.Masz średnią temp. zew. w skali roku. W zimę do podgrzewania służą zyski bytowe + CO, w okresach przejsciowych, gdy nie działa CO, podgrzewa to powietrze zyski bytowe. Masz strumień, masz delta T, więc co za problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sprajcior 17.10.2013 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) Nie tyle projekt, co jeden z punktów pracy magisterskiej zupełnie nie związanej z tematyką wentylacji czy audytu, jednak promotor wymaga oszacowania tych strat ciepła, a ja w dzień (czy właściwie 3) raczej się tego nie nauczę. Zresztą siedziałem sporo już nad tym i w końcu przyszedł czas zapytać innych. Spotkałem się z kilkoma wzorami, więc nawet nie jestem pewny czy wybrałem dobry, ale wydaje mi się, że skoro podstawową wentylacją jest kominowa, to ten wzór jest odpowiedni, dla obiektu gdzie pracują ludzie. A same dane to tak to pochodzą z jakiegoś audytu, ale co mi po nich jak nie wiem skąd się wzięły. A problemem było które strumienie powietrza dają mi to właściwe, całkowite. Czyli informacje o średniej wymianie powietrza to już nie uwzględniam oraz tego usuwanego mechanicznie? Edytowane 17 Października 2013 przez Sprajcior Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 17.10.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 No cóż. Wzór jest poprawny według nowej normy 12831, na zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji. Oczywiście ja bym tu rozgraniczył okres grzejny, przejściowy oraz letni, bo właśnie podczas zimowego okresu najbardziej nas ta kwestia obchodzi, bo jak jest 10-20 stopni na dworzu to często zyski bytowe starczają do utrzymania 20 stopni w pomieszczeniu. No ale skoro mamy średnioroczną to :Suma strumienia wentylacyjnego: 3756m3/hDelta T = 20-7,7=12,3KQ=0,34*12,3*3756=15,707 kWZużycie ciepła na cele wentylacji: 137593kwh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sprajcior 17.10.2013 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 A czy nie lepiej jest uwzględnić wówczas tylko okres grzewczy, który wynosi dla Gdańska 242 dni? jest też podana średnia temperatura powietrza dopływającego, -12,9, czyli rozumiem, że to jest temperatura powietrza właśnie napływającego do pomieszczeń, chociaż skąd taka niska wartość. No a z wyników tego audytu jest podane że "projektowa wentylacyjna strata ciepła: 30316 W", to jak to należy rozumieć? Bo nijak się nie ma do Pana jak i moich obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 17.10.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Sprajcior, jesteśmy prawdopodobnie w podobnym wieku, więc sobie nie 'Panujmy' Jaki kierunek studiujesz? Zapewne obstawiam, że coś z ogrzewnictwem i wentylacją, więc coś pokroju inżynieria środowiska. Generalnie masz rację, dlatego napisałem, że powinno się uwzględniać okres zimowy, ale że nie miałem danych, a daleko mam do półki z tabelami, więc czekałem , aż rozwiniesz ten wątek Dla Gdańska masz ilość stopniodni = 242. Ok. Przydałaby się temp. średnia dla tego okresu czasu. -12,9 na wybrzeżu to na prawdę jakaś temp. średnia z kilku/kilkunastu dni najzimniejszych w okresie grzewczym. Prawdopodobnie ma na celu odrębną kwestie pokazania zużycia w warunkach tych najgorszych, dlatego nie będzie tu to brane. A 30316 to jak napisałeś projektowa wentylacyjna strata ciepła zgodna z nomenklaturą nazewnictwa w normie 12831 i jest to liczone dla temp. zew -16 i temp. wew. +20, ale policzyłem dla tego strumienia wentylacji co masz i niestety wychodzi więcej niż 30kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 17.10.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Generalnie zastanawia mnie kwestia ilości stopniodni, z mojej tabelki wynika, że dla 1 strefy klimatycznej, czyli tam gdzie jest Gdańsk, przy 242 dniach sezonu grzewczego, CO załącza się wtedy gdy na dworze jest około 13-14 stopni, co jest dla mnie bardzo dziwne, bo wychodzi na to, że grzejemy 8 miesięcy w roku, co najmniej o 2 za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sprajcior 17.10.2013 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 No niestety nie w tę stronę z kierunkiem studiów. Pewnie jakbym miał coś z wentylacji na zajęciach to bym sobie poradził Studiuję energetykę. Co do temperatury to tak jak podałem, w tych wynikach co otrzymałem jest że średnia roczna na zewnątrz 7,7, a średnia dopływającego powietrza -12,9. Nie wiem czemu taka. może faktycznie z jakiegoś stycznia czy coś. W każdym razie jak wezmę do obliczeń tą -12,9 to jeszcze powiększy się strata ciepła. To ja nie wiem skąd oni tę stratę wzięli.. Jest też podane, że Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie: 292172 kWh/a, ale to raczej dotyczy całego obiektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sprajcior 17.10.2013 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 A te stopniodni podawane to moga byc faktyczne dane, bo u mnie jakbym chcial to juz mogę mieć ciepłe. Więc te 8 miechów to jest rzeczywista dana, z tym, że grzejniki osiągają słabszą moc. (Mogę popełniać błędy i mieszać nazewnictwo, bo jestem kiepski z tej branży). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 17.10.2013 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Politechnika Warszawska?Generalnie już wiem chyba co i jak. Doplywajace powietrze wentylacyjne: 2874,5 m3/hUsuwane mechanicznie: 552,7 m3/hGeneralnie jak byk musi być wentylacja mechaniczna, pytanie tylko czy z rekuperatorem. Te 30kw na wentylację by się zgadzało, gdyż te usuwane mechanicznie odda ciepło na rekuperatorze , nie znam sprawności tego wymiennika ale jak się uwzględni ten wywiew mechaniczny to będzie te 30kw na wentylację. Pytanie czy 'dopływające powietrze' to suma już całego powietrza, łacznie z infiltrującym. Skoro masz podane zapotrzebowane na wentylacje to jest wzór taki:zapotrzebowanie roczne = Q*fi*24*z, gdzie Q to wiadomo, fi = (ti-tśr)/(ti-te), gdzie ti to temp. wew. , tsr to ta średnioroczna, a te to projektowa zew., z to ilośc stopniodni.Zapotrzebowanie = 30kw*[(20-7,7)(20-(-16))] * 242*24=59532 kwh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sprajcior 17.10.2013 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) Politechnika Gdańska ;P Rekuperatora nie ma na 100%. Czyli rozumiem że to jest zapotrzebowanie na ciepło wentylacyjne, a jakie są jego straty?Ponownie odwołując się do wyników audytu podane jest że 348 GJ/rok, czyli 96,8 MWh/rok. Edytowane 17 Października 2013 przez Sprajcior Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sprajcior 17.10.2013 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 A dodam, że mam jeszcze jedną wartość (jakbym mało ich już miał) "Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie: 2758,1 m3/h" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 17.10.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Tak, to jest zużycie energii cieplej do wentylacji. Straty to to co jest usuwane mechanicznie, tak mi się zdaję. W sumie to nie lubię jak nie mam pełnych danych ani nawet jakie systemy są w takim budynku, bo nie wiadomo do końca co znaczy co . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 17.10.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Szczerze strasznie dużo tych strumieni tutaj się pojawia. Wnioskuję, że i wentylacją jest tutaj grzane ale mogę się mylić. Możesz coś więcej napisać jakie tam są instalacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sprajcior 17.10.2013 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) Wcale się nie dziwie.. mi też się nie podoba to że mam co mam, a muszę to policzyć.. i nie dociera, że nie mam dostępu do innych danych. Więc jakoś muszę kombinować, ale co zrobić. Czyli do policzenia strat to muszę wziąć tę wartość 552 m3/h i temp. -12,9? Nie mam już więcej pomysłów na to. Mogę ewentualnie udostępnić karty z wynikami z audytu. Też mnie zastanawia ilość tych strumieni. W dodatku strasznie nielogiczne to jest. Edytowane 17 Października 2013 przez Sprajcior Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sprajcior 17.10.2013 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) Jest osobna instalacja c.o., w każdym z pomieszczeń grzejnik, cwu też z kotłowni. Nie bardzo się orientuję jakie informacje mogą być przydatne. Wątpię żeby wentylacja miała coś wspólnego z dodatkowym ogrzewaniem. Rekuperacji nie ma, bo straty wentylacyjne są największe ze wszsytkich strat w tym budynku. Sam budynek ocieplony. Nie ma słowa o dodatkowych systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Budynek administracyjno-socjalny. Edytowane 17 Października 2013 przez Sprajcior Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 17.10.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Weź tu załącz te wszystkie dane bo mnie zaraz trafi jasny **** Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 17.10.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Nie. Musisz policzyć najpierw ile energii cieplnej potrzeba, żeby ogrzać to powietrze z -16 do 20, czyli dla temp. projektowej, a pozniej analogicznie zużycie ciepła w ciągu roku. Ze względu, że nie ma rekuperacji więc 100% tego zużycia idzie w atmosfere Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sprajcior 17.10.2013 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania