Witam. W zeszłym roku instalator zmontował mi instalacje na eko groszek. Oczywiscie jak to część naszych fachowców wyliczył za małe grzejniki. W tym roku wymieniłem część na większe i tu zrobił się problem. W poprzednim sezonie grzejniki chodziły na maksa to tego nie widziałem. W tym roku grzejniki chciałem troche przykręcić bo się zrobiło za ciepło a tu lipa. Kręcę zaworem a grzejniki są gorące. Nawet delikatne odkręcenie daje ten sam efekt gorącego grzejnika. Co jest nie tak ? Dlaczego przykręcanie grzejnika zaworem kulowym nie robi go chłodniejszym ???
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183908-problem-z-ogrzewaniem/
Udostępnij na innych stronach

Grzejnik nie będzie chłodniejszy bo dochodzi do niego woda o tej samej temperaturze, ale będzie od połowy w dół zimniejszy gdyż zmniejszyłeś mu przepustowość. Zmniejsz na kotle albo dołóż zawór 3d na instalacje aby mieszał zasilenie z powrotem.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183908-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-6142122
Udostępnij na innych stronach

Grzejnik nie będzie chłodniejszy bo dochodzi do niego woda o tej samej temperaturze, ale będzie od połowy w dół zimniejszy gdyż zmniejszyłeś mu przepustowość. Zmniejsz na kotle albo dołóż zawór 3d na instalacje aby mieszał zasilenie z powrotem.

 

Co dokładnie da mi montaż tego zaworu ???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/183908-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-6142408
Udostępnij na innych stronach