Witam. Kotwy stalowe zatynkowane nie będą widoczne, bo przez jedną kotwę przechodzi moc tylko 3 W (jest to najmniejsza żarówka oświetlenia licznika), która rozpływa się w murze.
Pewnie pamiętasz, że tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190122-Ile-ciep%C5%82a-tracimy-przez-kotwy-monta%C5%BCowe&p=5006024&viewfull=1#post5006024 dosyć szczegółowo policzyłem jakich strat mozna spodziewać się przez kotwy typu JB-D.

Proponuję przypomnieć sobie tamte obliczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 197
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Ja jestem dopiero początkowym satanistą, uczę się programu SAT

Mam demo psi term'a 3d ograniczenie z tego co wiem nie możność drukowania i zapisu tego co się zrobiło

ale to i tak bardzo wiele.

Program kornickiego ... bardzo rozbudowany, ale na razie by mnie na niego nie było stać :( tam też można sobie

przeliczać mostki dyfuzyjne.

Nie mówię o ANSYS/ adnia/ autodesk multiphisic ... itp nastram .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chetnie tez poczytam o WM z odzyskiem ciepla bez czesci ruchomych dla domow pasywnych.
:lol2: no sorry ale to jest już zaawansowana inżynieria

po za tym jak nie ma części ruchomych to nie jest WM :p

powiesz jak ta wydajnosc PC spada z czasem bo nie wiem czy sie mam martwic, czy juz teraz jakas reklamacje skladac.

Podzielisz sie zrodlem tej informacji?

nie widzisz że gotuje grzybki :stirthepot:

Ale to dobrze bo się programu SAT nauczę i będę prawdziwym satanisą :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie musi być wentylatora. Dach i część poddasza może spełniać funkcję komina słonecznego.Różnica temperatury między GWC wysokowydajnym a temperaturą zewnętrzną w lecie na poziomie 20oC i różnica poziomów między GWC a wyrzutnią zużytego powietrza ,w praktyce kilka metrów,generuje ciąg kominowy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W tym oczywiście są też straty przez ramy okienne. Odliczając straty przez szybę straty przez ramę wychodzą ok. 0,15W/m*K, co w sezonie grzewczym daje ok. 13kWh/mb ramy.

Przy tym sposobie osadzenia okna w warstwie ocieplenia mostki cieplne praktycznie nie występują, co potwierdzają zdjęcia termowizyjne.

Napisz w jaki sposób chciałbyś zmniejszyć straty tego okna (oczywiście nie zmieniając jego konstrukcji).

Witam. Przy średniej długości ramy okiennej na obwodzie 6 mb wychodzi 78 kWh strat rocznie na jedno przeciętne okno, co czyni sumę 47 zł. To są straty wynikające z charakterystyki ramy okiennej i założone przez producenta okien. A on nie pokazuje sposobu osadzenia okien i dodatkowych strat ciepła z tytułu montażu okien na kotwach stalowych wkręconych bezpośrednio w ramę okienną. Więc dopisz drugą taką sumę z tytułu montażu na stalowych mostkach termicznych. Ciągle się pisze do znudzenia, aby unikać wszędzie mostków termicznych, bo są małe, ale działają ciągle przez 5000 godzin rocznie i jest ich bardzo dużo. Palącą się żaróweczkę o mocy 2-3 W zatynkowaną we framugę okienną, żadna kamera termowizyjna nie pokaże, bo Twoje zdjęcie było robione z odległości ok. 2 m. Lekceważąc problem mostków termicznych, jest bardzo trudno przejść z 40 kWH/m2 strat ciepła rocznie na 15 kWh/m2, dlatego trzeba wiedzieć jak stosować stal w budownictwie, aby nie tworzyła mostków termicznych. A ta wiedza jest bardzo prosta, tylko trzeba ją przyjąć do świadomości swojej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sunrise... powiesz jak ta wydajnosc PC spada z czasem bo nie wiem czy sie mam martwic, czy juz teraz jakas reklamacje skladac.

Podzielisz sie zrodlem tej informacji?

Chetnie tez poczytam o WM z odzyskiem ciepla bez czesci ruchomych dla domow pasywnych.

Witam. Gwarancja słowna na prawidłowe działanie PC to 15 lat, a po 20 latach to jest złom. Tam jest sprężarka prymitywniejsza niż w lodówce. Moja wiedza wynika z działania mechaniki. Dzisiaj rzeczy robi się dobre, ale one działają z góry założonym czasie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lekceważąc problem mostków termicznych, jest bardzo trudno przejść z 40 kWH/m2 strat ciepła rocznie na 15 kWh/m2, dlatego trzeba wiedzieć jak stosować stal w budownictwie, aby nie tworzyła mostków termicznych. A ta wiedza jest bardzo prosta, tylko trzeba ją przyjąć do świadomości swojej.

 

Aż strach wieszać szafki na metalowych kołkach rozporowych... :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[ATTACH=CONFIG]220950[/ATTACH]

Oczywiście ... na razie wstępny szkic co by nie być gołosłowny.

 

Już dawno o takim montażu pisałem u siebie w dzienniku. A pomysł podebrałem od kszhu. On jednak nie był wytwały w determinacji montażu samych pakietów szybowych i dał się namówić na fix'y ;)

Ja jednak troszkę inaczej bym te pakiety osadził. Szybę zrobiłbym na wymiar otworu okiennego, a zakotwiłbym poprzez wyłożenie wewnętrznej strony otworu okiennego 3cm węgarkami z XPS'a.

 

EDIT: coś takiego:

pakiet w XPS.jpg

 

I co ciekawe, do osadzenia tych pakietów bardzo pasują mi kotwy z systemu AD ;)

To pod (ewentualnie kantówka sosnowa impregnowana ciśnieniowo):

http://auto-dom.com.pl/katalog/podporaAD2W.JPG

a to na boki i od góry:

http://auto-dom.com.pl/katalog/kotwadolnaAD.JPG

 

Zauważ, że w takim wykonaniu wymiana szyby nie stanowi problemu (nie niszczysz zewnętrznej elewacji).

Edytowane przez Barth3z
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Przy średniej długości ramy okiennej na obwodzie 6 mb wychodzi 78 kWh strat rocznie na jedno przeciętne okno, co czyni sumę 47 zł. To są straty wynikające z charakterystyki ramy okiennej i założone przez producenta okien. A on nie pokazuje sposobu osadzenia okien i dodatkowych strat ciepła z tytułu montażu okien na kotwach stalowych wkręconych bezpośrednio w ramę okienną. Więc dopisz drugą taką sumę z tytułu montażu na stalowych mostkach termicznych. Ciągle się pisze do znudzenia, aby unikać wszędzie mostków termicznych, bo są małe, ale działają ciągle przez 5000 godzin rocznie i jest ich bardzo dużo. Palącą się żaróweczkę o mocy 2-3 W zatynkowaną we framugę okienną, żadna kamera termowizyjna nie pokaże, bo Twoje zdjęcie było robione z odległości ok. 2 m. Lekceważąc problem mostków termicznych, jest bardzo trudno przejść z 40 kWH/m2 strat ciepła rocznie na 15 kWh/m2, dlatego trzeba wiedzieć jak stosować stal w budownictwie, aby nie tworzyła mostków termicznych. A ta wiedza jest bardzo prosta, tylko trzeba ją przyjąć do świadomości swojej.

 

I znowu przeszacowanie strat na kotwach. I znowu posłuże sie przykładem domu j-j. ma on 6 okien ( w tym jedno tarasowe) licząc 6x78 kWh (moim zdaniem również zawyzone) + 6x78 (straty z rodzaju montażu - zawyzone wielokrotnie) daje nam w sumie ok 936 kWh. Zapotrzebowanie na ciepło (roczne) to ok . 2000 kWh. Niemozliwe jest aby same straty na oknach wynosiły prawie 50 %, gdzie straty na wentylacji (jak sam j-j stwierdził osiągi jego reku to sciema), gdzie straty na wszystkie przegrody. te obliczenia nie uwzględniaja drzwi wejsciowych. A tak na marginesie srednie straty na oknach to nie 30% jak wszystkich zapewniasz ale ok 20-22%. Oczywiscie są domy które te straty mają i powyzej 30% ale wynika to jedynie z wielkosci przeszklen ponadstandartowej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I znowu przeszacowanie strat na kotwach.

 

Z ust mi to wyjąłeś bo czytając wywody o stratach 1. ram okiennych, 2. kotwach, 3. pakietu szybowego w m2 i mb to jak sobie to zsumowałem to u mnie oknami wyfruwa 55% ciepła podczas gdy planowo będzie to 30%.

Kiedyś w głowie (tylko w głowie) dla zabawy zrobiłem rachunek strat ciepła planowanego domku. Owe straty ciepła brałem z FM od gór olimpijskich, elyt i w ogóle liderów każdego z działu: okna, drzwi, dach, izolacja (styro vs wełna vs 2W ws 3W ws kołkowanie) itd. No i mi wyszło na szybko, że mam OZC jakieś 200-300% lepsze niż te jakie poniosłem nie kupując X,Y,Z.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czywiscie są domy które te straty mają i powyzej 30% ale wynika to jedynie z wielkosci przeszklen ponadstandartowej.

Problem w tym że przeszklenia od południa, średnio sezonowo wychodzi na plus.

Jeśli mówimy o budownictwie pasywnym, a zdaje się że takie podchody kolega założyciel tego wątku robi.

To niech wie że pierwsze skrzypce grają istną solówę na sonatę wentylacyjną !

okna to taki menuet, taka gama.

 

ma on 6 okien ( w tym jedno tarasowe) licząc 6x78 kWh (moim zdaniem również zawyzone) + 6x78 (straty z rodzaju montażu - zawyzone wielokrotnie) daje nam w sumie ok 936 kWh
Aslot nie wypada pisać moim zdaniem bo zaraz na Ciebie nasiądzie, moim też

ale klina chce nam zabić, trzeba to zrobić programowo, pokazać jakie jest W/K doliczane do Htr ... skończą się spekulacje,

sam Twój autorytet nie wystarczy, to jest twardy oponent, jak TB.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aslot nie wypada pisać moim zdaniem bo zaraz na Ciebie nasiądzie, moim też

ale klina chce nam zabić, trzeba to zrobić programowo, pokazać jakie jest W/K doliczane do Htr ... skończą się spekulacje,

sam Twój autorytet nie wystarczy, to jest twardy oponent, jak TB.

 

To jak policzę tak jak liczą TB i sunrise, czyli wybiorę to co mi pasuje i udowodnie swoje. (zartowałem)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A to przez, skomplikowanie, obliczeń i wymagane do tego, użycie komputera, aby jednoznacznie wybić z główki hipotezy.

Choć TB ma i tak to w duszy. Powie że te programy nie robili fizycy itp :D

I to jest "kochane" przepychanie się qniem.

 

Jeśli nie przebija izolacji to jaki to będzie mostek? a to że styka się z ramą okienna ? to jest powód aby z tego się stało jakieś wielkie halo ?

Równie dobrze można powiedzieć jeśli mur kontaktuje się z ramą okienną, dostaję taką samą porcję energii jak kotwa, która jeszcze musi przenieść to do ramy, a rama na zewnątrz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już dawno o takim montażu pisałem u siebie w dzienniku. A pomysł podebrałem od kszhu. On jednak nie był wytwały w determinacji montażu samych pakietów szybowych i dał się namówić na fix'y ;)

Ja jednak troszkę inaczej bym te pakiety osadził. Szybę zrobiłbym na wymiar otworu okiennego, a zakotwiłbym poprzez wyłożenie wewnętrznej strony otworu okiennego 3cm węgarkami z XPS'a.

 

EDIT: coś takiego:

[ATTACH=CONFIG]221130[/ATTACH]

 

I co ciekawe, do osadzenia tych pakietów bardzo pasują mi kotwy z systemu AD ;)

To pod (ewentualnie kantówka sosnowa impregnowana ciśnieniowo):

http://auto-dom.com.pl/katalog/podporaAD2W.JPG

a to na boki i od góry:

http://auto-dom.com.pl/katalog/kotwadolnaAD.JPG

Zauważ, że w takim wykonaniu wymiana szyby nie stanowi problemu (nie niszczysz zewnętrznej elewacji).

Witam. Pomysł jest dobry, tylko wykonanie tego będzie polskie, bo osadzenie szyby bezpośrednio w XPS'e jest w takim wykonaniu nie do uszczelnienia. Można to zrobić dobrze i prosto, ale na poziomie fabryki i z wykorzystaniem dodatkowego patentu, którego jestem właścicielem. Jak na razie to na tym forum idzie walka o proste wykonanie domu pasywnego, a to jest pierwszy etap przed osadzeniem szyb bezpośrednio w XPS'e, a i to idzie jak po grudzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...