Witam,

Prosze Państwa może znalazłby się ktoś kto by udzielił informacji zwiazanej z tym dlaczego "nawietrzak" a dokladnie kratka nawiewu wewnatrz WC zamarza- żaluzja? -pojawia się na niej lód zimą, który nastepnie się roztapia i leci to wszystko po ścianie.

Co należałoby zrobić?

Pozdrawiam

z tego co się orientuje to do łazienki doprowadza się powietrze z innych ogrzanych pomiesczen do odprowadzenia a nie zimne prosto z za sciany.

wilgoc w łazience może powodować zamaraznie(nie ogrzany kanal, po za tym może brak dobrego ciągu i powietrze stoi w tym kanale nawiewowym?

po pierwsze w lazience nie robi sie nawiewow a po drugie pewnie zimne powietrze + za mały ciąg + zamarzanie na kratce

do tego pewnie wilgoc na kratce

Witam,

Prosze Państwa może znalazłby się ktoś kto by udzielił informacji zwiazanej z tym dlaczego "nawietrzak" a dokladnie kratka nawiewu wewnatrz WC zamarza- żaluzja? -pojawia się na niej lód zimą, który nastepnie się roztapia i leci to wszystko po ścianie.

Co należałoby zrobić?

Pozdrawiam

 

 

poszukaj informacji na temat "kondensacji" i "punktu rosy", następnie usiądź z piwkiem i pomyśl co stanie się gdy wilgotne powietrze z WC "dotknie" kanału i nawietrzaka o temp. poniżej punktu rosy, a później co się stanie jak pozostałości punktu rosy "dotkna" nawietrzaka o temperaturze ujemnej

 

i wszystko jasne

po pierwsze w lazience nie robi sie nawiewow a po drugie pewnie zimne powietrze + za mały ciąg + zamarzanie na kratce

do tego pewnie wilgoc na kratce

 

poprawna diagnoza, tylko z małym błędem, powinno być:

"pewnie zimne powietrze + za duży ciąg + zamarzanie na kratce " mały ciąg nie spowodowałby takiego wychłodzenia kanału razem ze ścianą wkoło niego żeby nawiewnik miał temp. ujemną

 

w rekuperatorze gdy zamarza wymiennik elektronika ogranicza ilość powietrza zewnętrznego pobieranego z czerpni i większą ilością wywiewanego rozmraża wymiennik

w rekuperatorze gdy zamarza wymiennik elektronika ogranicza ilość powietrza zewnętrznego pobieranego z czerpni i większą ilością wywiewanego rozmraża wymiennik
To niedopuszczalne. Nie można ograniczać nawiewu. Można puścić nawiew bypasem, można dać wymiennik tak by kondesat spływał na ciepła stronę, można dać czujnik lodu i grzałeczkę, czy kawałek kabla samoregulującego. Wykluczone jest ograniczanie nawiewu.
To niedopuszczalne. Nie można ograniczać nawiewu. Można puścić nawiew bypasem, można dać wymiennik tak by kondesat spływał na ciepła stronę, można dać czujnik lodu i grzałeczkę, czy kawałek kabla samoregulującego. Wykluczone jest ograniczanie nawiewu.

 

znowu dobre zioło było widzę :lol2:

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...