Rav 12.05.2004 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Poszperałem troszkę na Forum i nic... Może podpowiecie, sprawa wygląda tak: U moich rodziców jest stary dom ze starą kotłownią w piwnicy. Dochodzi tam tylko jeden przewód kominowy - spalinowy. Jest w niego włożona "kwasówka" fi 130 i podłączony kilkuletni, wiszący piec gazowy Termet. Komin wysoki na 9 metrów, ciąg jak diabli. Pytanie, czy pod tą kwasówkę można podłączyć stosując trójnik zasobnikowe urządzenie wolnostojące firmy Richmond, gazowe, zbiornik pojemności 114 litrów? Pytałem kominiarza, to powiedział, że spoko, będzie hulało jak trzeba. Tylko chciałem się upewnić, czy formalnie jest to dopuszczalne? Dzięki. Pozdrawiam Rav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 12.05.2004 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 No co jest? Nikt mi nie pomoże... Rav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 12.05.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Jest taka zasada, jeden przewód jeden kocioł /jedno pomieszczenie/.Wydaje mi sie, ze kominiarz sie troche rozpędził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 12.05.2004 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Formalnie to napewno gazownicy nie odbiorą takiego rozwiązania, chyba że możesz sobie to "załatwić" . Praktycznie jednak byłbym bardzo ostrożny bo spaliny z pieca to nie jest do końca para wodna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 12.05.2004 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 nie jestem specem, ale może coś wyjaśni: paragraf 175 Warunki Techn. PB: grzewcze urządzenia gazowe..... powinny być połaczone z indywidualnym kanałem spalinowym. W pomieszczeniu kotłowni dopuszcza się przyłaczenie kilku kotłów do wspólnego przewodu spalinowego pod warunkiem zastosowania wspólnego, skrzyniowego przerywacza siągu. UFF jak to się ma do Twoich urządzeń? - kominiarz powinien wiedzieć (może zapytaj w cechu kominiarzy czy tym podobnej instytucji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola z sulejowka 12.05.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 "Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania , wyposażonymi w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego" - Dz. Ustaw nr 75, par. 174, punkt 3. Bo wcześniej jest zapis o tym, że zabrania się stosowanie zbiorczych przewodów spalinowych z wyjątkiem przytoczonym powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 12.05.2004 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Serdecznie dziękuję. Byłem pewien, że Majka nie ma racji: Jest taka zasada, jeden przewód jeden kocioł /jedno pomieszczenie/. Wydaje mi sie, ze kominiarz sie troche rozpędził. ponieważ widziałem kilka dużych domów wielorodzinnych, gdzie kilka urządzeń podłączonych jest do wspólnego kanału kominowego... W Waszych wypowiedzi wynika, że można podłączyć więcej niż jedno urządzenie, pod warunkiem, że ma zamkniętą komorę spalania, lub pod warunkiem zastosowania przerywacza ciągu... Zawsze to jakiś trop... Pozdrawiam Rav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 12.05.2004 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 RavNie wolno podłaczac kotła CO gazowego typ Termet z innymi urzadzeniami. Prawo jednoznacznie zabrania.Termet nie posiada zamkniętej komory spalania. Proponuję pujsć do innego kominiarza.( coś mi się nie chce wierzyć , że kominiarz tak powiedział).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 12.05.2004 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 trochę z innej beczki:przebijam właśnie ścianę by zrobić dziurę fi 120 pod wyciąg w kuchni. Moje pytanie dotyczy zakończenia na zewnątrz budynku/ściany (naturalnie zrobię jakaś "zetkę", ale może są jakieś urządzenia które zamykają dopływ powietrza z zewnątrz np.w zimie lub gdy nie korzysta się z wyciągu. Dlaczego o to pytam? Mam tzw. otwarte mieszkanie, gdzie piętro nie jest odizolowane drzwiami od parteru. Na piętrze jest kominek, na dole kuchnia z wyciągiem. Chodzi mi o to by kominek nie wyciągał powietrza z zewnątrz za pomocą...wyciągu (tak w ogóle to czy wyciąg ma jakąś blokadę, która uniemożliwia nawiew z zewnątrz?), tylko ze źródła pod podłogą, które do tego przygotowaliśmy.Aha i jak zakończyć ujście z wyciągu na ścianie, by skraplająca się para nie płynęła po ścianie? PozdrawiamPearl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 12.05.2004 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 trochę z innej beczki:przebijam właśnie ścianę by zrobić dziurę fi 120 pod wyciąg w kuchni. Moje pytanie dotyczy zakończenia na zewnątrz budynku/ściany (naturalnie zrobię jakaś "zetkę", ale może są jakieś urządzenia które zamykają dopływ powietrza z zewnątrz np.w zimie lub gdy nie korzysta się z wyciągu. Dlaczego o to pytam? Mam tzw. otwarte mieszkanie, gdzie piętro nie jest odizolowane drzwiami od parteru. Na piętrze jest kominek, na dole kuchnia z wyciągiem. Chodzi mi o to by kominek nie wyciągał powietrza z zewnątrz za pomocą...wyciągu (tak w ogóle to czy wyciąg ma jakąś blokadę, która uniemożliwia nawiew z zewnątrz?), tylko ze źródła pod podłogą, które do tego przygotowaliśmy.Aha i jak zakończyć ujście z wyciągu na ścianie, by skraplająca się para nie płynęła po ścianie? PozdrawiamPearl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 12.05.2004 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Rav Nie wolno podłaczac kotła CO gazowego typ Termet z innymi urzadzeniami. Prawo jednoznacznie zabrania.Termet nie posiada zamkniętej komory spalania. Proponuję pujsć do innego kominiarza.( coś mi się nie chce wierzyć , że kominiarz tak powiedział). Pozdrawiam Adamkom, kociołek Termet oraz podgrzewacz firmy Richmond to urządzenia z palnikami inżektorowymi więc z zastosowaniem skrzyniowego przerywacza ciągu nie powinno być problemów. Oczywiście należało by to wszystko odpowiednio zaprojektować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 12.05.2004 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Kominiarz napisał Adamkom, kociołek Termet oraz podgrzewacz firmy Richmond to urządzenia z palnikami inżektorowymi więc z zastosowaniem skrzyniowego przerywacza ciągu nie powinno być problemów. Oczywiście należało by to wszystko odpowiednio zaprojektować. Zgadzam się lecz Rav napisał: Dochodzi tam tylko jeden przewód kominowy - spalinowy. Jest w niego włożona "kwasówka" fi 130 i podłączony kilkuletni, wiszący piec gazowy Termet. Komin wysoki na 9 metrów, ciąg jak diabli. Mogłem się pomylić lecz kilkuletni kociołek to może być różny. Najlepiej by Rav podał dokładniejsze dane kociołka i podgrzewacza wody by wiedzieć więcej i lepiej się wypowiedzieć. Na pewno trzeba zaprojektować i obliczyć czy średnica i wysokość komina pozwoli na prawidłową prace obydwu urządzeń. Pozdrawiam sedecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 12.05.2004 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Pearl, chyba każdy, lub prawie każdy okap ma u nasady mechanizm zapobiegający odwrotnej cyrkulacji powietrza (taka klapka unoszona przez wypychane wentylatorem powietrze). Nawet to kiedyś zdjąłem, bo wydawało mi się, że grawitacyjną wentylację będę miał w kuchni. Tylko głupi nie pomyślałem, że przy mechanicznej wentylacji w łazience może to z soba kolidować - ale jak raz zassało mi spaliny do środka, to grzecznie zamontowałem klapkę z powrotem na swoim miejscu i wszystko jest ok ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 13.05.2004 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Dzięki za odpowiedzi. Jesli chodzi o podgrzewacze pojemnościowe firmy Richmond, to: http://www.richmond.pl/menu1.php Natomiast jeśli chodzi o piec Termet, to nie wiem, bo ojciec kupował go kilka lat temu i muszę sprawdzić. Jakbym ja go kupował, pamiętałbym na pewno... Myślę, że Kominiarz ma rację, ponieważ kominiarz powiedział mniej więcej podobnie, przerywacz ciągu jest rozwiązaniem i wtedy nawet formalnie będzie ok. Nieformalnie już sprawdzaliśmy i śmiga jak trzeba, nic nie śmierdzi itd. nawet bez jakiegoś przerywacza... Piwnica jest wysoka, wentylacja zgodnie ze sztuką... Pozdrawiam Rav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 13.05.2004 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Rav Jak teraz się orientuje to nie wolno podłączać tych 2 urządzeń do jednego przewodu. Musi być 1 skrzyniowy przerywacz ciągu, wspólny dla 2 urządzeń a nie osobne dla każdego z nich. Jest to niebezpieczne podłączenie. Kominiarz miał racje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom317 06.03.2005 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2005 Kominiarz napisał Adamkom, kociołek Termet oraz podgrzewacz firmy Richmond to urządzenia z palnikami inżektorowymi więc z zastosowaniem skrzyniowego przerywacza ciągu nie powinno być problemów. Oczywiście należało by to wszystko odpowiednio zaprojektować. Zgadzam się lecz Rav napisał: Dochodzi tam tylko jeden przewód kominowy - spalinowy. Jest w niego włożona "kwasówka" fi 130 i podłączony kilkuletni, wiszący piec gazowy Termet. Komin wysoki na 9 metrów, ciąg jak diabli. Mogłem się pomylić lecz kilkuletni kociołek to może być różny. Najlepiej by Rav podał dokładniejsze dane kociołka i podgrzewacza wody by wiedzieć więcej i lepiej się wypowiedzieć. Na pewno trzeba zaprojektować i obliczyć czy średnica i wysokość komina pozwoli na prawidłową prace obydwu urządzeń. Pozdrawiam sedecznie Czy jest ktoś kto ma podłączone (użytkuje) dwa urządzenia gazowe (piec+podgrzewacz) oczywiście (?) z zamkniętymi komorami spalania do jednego komina spalinowego? Najlepiej zgodnie z obowiązującymi przepisami Czy nie ma problemów np z uruchomieniem drugiego urządzenia jeżeli pierwsze pracuje z pełną mocą? Jaka powinna być średnica komina dla pieca 10kW i podgrzewacza 8-9kW? Tomek PS. interesuje mnie głównie odprowadzenie spalin, gdyż kotłownia ma i tak własny nawiew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania