Czy takie ustawienia na sterowniku FW 200 są dobe: 1.wpływ temp.pomiwszczenia 70%

2. korekcja wskazń 0.0K

3. Ogrzewanie wylączone do niższego poziomu -TAK

4. Temperatura graniczna mrozu -3stopnie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/184691-ch%C5%82odna-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-6184145
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 40
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Może ktos mi podpowie w jaki sposób podnieśc temp.zasilania aby była np 35 stopni lub więcej. Jak zmieniam temp.projektową z 35 stopni na 45 to mimo zadania ze mam miec w domu 22stopnie to grzeje mi do 23 stopni.Nie wiem jak zmienic na zasilaniu.

 

chętnie bym Ci pomógł, ale poproszę bardziej zrozumiale

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/184691-ch%C5%82odna-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-6184165
Udostępnij na innych stronach

Gdy uruchamia się piec to na piecu na wyświetlaczu maxymalnie wyświetla 30 tzn chyba ze do takiej temp podgrzewa,za jakis czas spada do 23 i znowu grzeje do 30 i tak w kółko.Więc jak zrobić aby grzalo do 35.Albo może prościej -jak sprwdzic,gdzie to jest napisane jaką mam ustawiona temp. zasilania.Bo na piecu pokretlo mam na 5.lub czy ustawie 4,3 to nic nie zmienia.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/184691-ch%C5%82odna-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-6184189
Udostępnij na innych stronach

doczytałem. Masz sterownik pokojowy.

Priorytetem w tym przypadku jest temperatura w pokoju. Skoro sterownik widzi, że temp. jest dobra, albo nieznacznie mniejsza to tak steruje kotłem, aby ją utrzymywać. Sensu nie ma żadnego grzanie wody w kotle do wyższej temperatury, gdyż szybko wtedy przekroczysz zadaną temp. w pokoju.

Jeśli chcesz, żeby kocioł na zasilaniu dawał Ci cieplejszą wodę, masz trzy możliwości:

 

1. nastaw na sterowniku pokojowym temperatu pomieszczeń na max (np 35C)

2. otwórz okna i wychłódź pokój przynajmniej do 15

3. zrezygnuj ze sterowania temperaturą w pokoju i nastaw kocioł na dowolną temp. zasilania, ale jeśli tak zrobisz to prawdopodobnie szybko przerobisz swój dom na cieplarnię

 

ps

mam podłogówkę i gdy stoję gołymi stopami na podłodze to jest zimna. gdy stoję stopami na podłodzę bez ogrzewania podłogowego to jest bardzo zimna. raczej pozostajje polubić się z kapciami. Podłogówka wcale ma nie dawać wrażenia ciepłej podłogi.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/184691-ch%C5%82odna-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-6184226
Udostępnij na innych stronach

Możesz spróbować jeszcze przed zmianą rozdzielacza ustawić strefy czasowe grzania podłogi, w nocy podłogówka wyłączona/obniżona temperatura nad ranem musi grzać z większą mocą aby tą stratę ciepła wyrównać i w rezultacie rano możesz mieć cieplejszą podłogę, to samo jak cię niema w domu. Edytowane przez Maher
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/184691-ch%C5%82odna-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-6184277
Udostępnij na innych stronach

 

ps

mam podłogówkę i gdy stoję gołymi stopami na podłodze to jest zimna. gdy stoję stopami na podłodzę bez ogrzewania podłogowego to jest bardzo zimna. raczej pozostajje polubić się z kapciami. Podłogówka wcale ma nie dawać wrażenia ciepłej podłogi.

 

Dokladnie. Smiem nawet twierdzic, ze jak masz w domu wyraznie ciepla na dotyk podloge, to z systemem ogrzewania podlogowego jest cos nie tak.

 

Przy grzaniu akumulacyjnym w duze mrozy nad ranem po calej nocce ladowania posadzki jestem w stanie bosa stopa odczuc, ze posadzka jest letnia (w lazience).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/184691-ch%C5%82odna-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-6184326
Udostępnij na innych stronach

No i głupie pytanie Kurczak...

Czy panele w pokojach dzieci są przyklejone do podłogi?

Bo może są tylko połączone między sobą, a leżą na macie tłumiącej drgania, hałas i przy okazji ciepło?

 

Pozdrawiam

macst

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/184691-ch%C5%82odna-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-6184376
Udostępnij na innych stronach

Witam.Mam problem z grzaniem podłogowki.Na sterowniku FW 200(piec Junkers Cerapur Smart 14) mam nastawione 22C(temp.pomieszczenia) i tyle mam,ale podłoga jest chłodna.Po godzinie chodzenia marzne w nogi.Gdy piec sie urochamia to na wyswietlaczu dochodzi do 30.To chyba temp.do jakiej nagrzewa podłoge.W info na FW 200 żadana temp.zasilania pokazuje25C i to to jest zmienne bo pokazuje i mniej.Temp.projektowa to chyba 30 C.Gdy np na dworze jest duzy spadek temp. i piec pracuje dluzszy czas to podloga jest cieplejsza ale np. po dwoch dniach gdy piec juz nie grzeje tyle wl.sie na 10sekund co jakis czas.podtrzymując tylko temp. i tak w kółko to podloga jest chlodna a w pokojach gdzie jest panel jest 1,5 *C chłodniej.Nie wiem czy to nie jest problem pompki która jest w piecu(nastawiona na zakres 2 lub 3 nic nie zmienia) i moze nie daje rady ganiac wody.Nie mam mieszacza przy rozdzielaczu,a podobno to moze byc przyczyna.Prosze o pomoc w mojej sprawie.Już trzeci sezon męczę się z tym problemem.Mieszkanie 96m,10cm steropianu w podlodze,30 cm wełny,Piec nastawiony jest na piątym zakresie a na sterowniku FW 200 na słonku(chyba poziom komfort się nazywa)

 

naprawdę nie wiem w czym problem

 

skoro temperatura oczekiwana jest osiągana to jest wszystko OK, a jak chciałeś mieć ciepłe podłogi to trza było mniej rury dać.

fajny domek skoro tak fajnie się ogrzewa :)

 

zawsze powtarzam moim klientom jak mówi " Panie ale ten grzejnik od połowy zimny":

Na grzejniku może być i 30cm lodu, jak w pomieszczeniu chcemy mieć 22stC i jest 22stC to wszystko OK, a i lód do drinków pod ręką.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/184691-ch%C5%82odna-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-6184709
Udostępnij na innych stronach

jak chciałeś mieć ciepłe podłogi to trza było mniej rury dać.

 

Albo nie dać rury tam gdzie się nie chodzi bez kapci i zwiększyć max rozstaw rurek. wtedy grzejnik+podłogówka stałby się mniejszy i potrzeba było wyższej temperatury. Ciekawe jak kurczak917 żyłby w domu z kaloryferami gdzie podłoga jest jeszcze zimniejsza.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/184691-ch%C5%82odna-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-6185170
Udostępnij na innych stronach

naprawdę nie wiem w czym problem

 

skoro temperatura oczekiwana jest osiągana to jest wszystko OK, a jak chciałeś mieć ciepłe podłogi to trza było mniej rury dać.

fajny domek skoro tak fajnie się ogrzewa :)

.....

 

Tak samo chciałem napisać :). Masz dokładnie to, czego chcesz - oczekiwaną temperaturę w pokoju.Natomiast jest coś takiego i jest to normalne, że przy podobnej temperaturze w pokoju, komfort cieplny zmienia się w zależności od tego czy piec grzeje czy nie. I tak - gdy w pokoju mam 20 st i na dworze się ochładza, piec się włącza i jest bardzo fajnie. Temperatura rośnie "tylko" do np. 21 st. Natomiast załóżmy, że w pokoju jet 22 st. na zewnątrz się ociepla (np. z -10 do zera), temperatura zadana 21, więc piec się nie włącza - mimo wyższej temperatury w pokoju, komfort cieplny jest niższy. Normalne. Dla mnie podłogówka jest super.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/184691-ch%C5%82odna-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-6185325
Udostępnij na innych stronach

zgadza się.Podniosłem temp.w domu z +22 na +23 stopnie i podloga jest o niebo cieplejasza,bo piec grzeje o wiele dłuzej niż wcześniej.Zobaczymy jaka bedzie róznica zużycia gazu.Nie minie mnie dołozenie pompki przy wymianie rozdzielacza bo chyba ta jest za słaba,gdyz tam gdzie mam płytki ,czyli salon,przedpokój ,wc i łazienka plyki sa ciepłe jak chcialem ale w kuchni na całej powierzchni sa chlodniejsze i wyczuwa sie to od razu po wejsciu.chyba ze pomoze sama regulacja obwodów,ale boje sie ze jak zmniejsze przeplywy w pomieszczeniach wyzej wymienionych aby w kuchni uzyskac cieplejsza podloge to wroce do punktu wyjscia czyli chlodnej podlogi w calym domu a jeszcze mam trzy pokoje z panelem gdzie jest chlodniej i to pokoje dzieci a tam jest - 1,5 stopnia roznicy.A jak się wkurze to wyrzuce panel i połoze płytki,ale nie bardzo u dzieci w pokoju plytki.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/184691-ch%C5%82odna-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-6186208
Udostępnij na innych stronach

Jak bym miał katoryfery to nie kładłbym wtedy prawie w całym domu płytek,tylko inne materiały na które mógłbym np.polożyc dywan itp a wiadomo że podłogówki nie zaściele dywanami i tym podobne.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/184691-ch%C5%82odna-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-6186215
Udostępnij na innych stronach

tak odpowietrzałem na rozdzielaczu,bo chyba tylko tam się odpowietrza prawda???.Odkrecalem te bialem zaworki(widac na zdjęciu wyżej) po lewej stronie na zasileniu i powrocie i od razu leciala woda.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/184691-ch%C5%82odna-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/2/#findComment-6187406
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...