Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Zawór 4 drogowy - problem z regulacją


KaliMi

Recommended Posts

Witam

Mam problem z regulacją zaworu 4D. Jest to zawór Afriso 1,5cal. Z lewej strony jest zasilanie z kotła wraz z zaworem różnicowym, od góry wyjście na grzejniki z pompą,

z prawej strony powrót z grzejników zaś od dołu powrót do kotła.

Gdy na kotle (kocioł Witkowski KMB-RP Plus 19 kW) otrzymuję temperaturę 50 deg to przy ustawieniu na zaworze 4D na 10 cała woda idzie na grzejniki, gdy jest ustawione 0 to cała woda wraca do kotła. Jeżeli na zaworze 4D ustawię wartość od 1 do 5 to na grzejniki idzie temperatura od 28 do 28 deg, przy ustawieniu 6 około 30.

Pomiędzy 6,5 a 7 temperatura wach się od 32 do około 42. Potem w górę temperatura stopniowo rośnie.

Jeżeli chcę ustawić temp. 35 deg to muszę bardzo precyzyjnie kręcić pokrętłem pomiędzy 6,5 a 7 i bardzo ciężko jest to ustawić bo temperatura waha się w przedziale 10 deg. Dlaczego tak się dzieje.

Dodam że przed zaworem 4D mam zamontowany zawór zwrotny ze sprężyną. Zasilanie podłogówki i cwu jest z oddzielnych pomp z przed zaworu 4D.

Myślałem że te pompy coś zakłócają pracę zaworu 4D ale je wyłączałem i sytuacja jest bez zmian.

Co może być przyczyną takiej pracy zaworu.

Edytowane przez KaliMi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Mam problem z regulacją zaworu 4D. Jest to zawór Afriso 1,5cal. Z lewej strony jest zasilanie z kotła wraz z zaworem różnicowym, od góry wyjście na grzejniki z pompą,

z prawej strony powrót z grzejników zaś od dołu powrót do kotła.

Gdy na kotle (kocioł Witkowski KMB-RP Plus 19 kW) otrzymuję temperaturę 50 deg to przy ustawieniu na zaworze 4D na 10 cała woda idzie na grzejniki, gdy jest ustawione 0 to cała woda wraca do kotła. Jeżeli na zaworze 4D ustawię wartość od 1 do 5 to na grzejniki idzie temperatura od 28 do 28 deg, przy ustawieniu 6 około 30.

Pomiędzy 6,5 a 7 temperatura wach się od 32 do około 42. Potem w górę temperatura stopniowo rośnie.

Jeżeli chcę ustawić temp. 35 deg to muszę bardzo precyzyjnie kręcić pokrętłem pomiędzy 6,5 a 7 i bardzo ciężko jest to ustawić bo temperatura waha się w przedziale 10 deg. Dlaczego tak się dzieje.

Dodam że przed zaworem 4D mam zamontowany zawór zwrotny ze sprężyną. Zasilanie podłogówki i cwu jest z oddzielnych pomp z przed zaworu 4D.

Myślałem że te pompy coś zakłócają pracę zaworu 4D ale je wyłączałem i sytuacja jest bez zmian.

Co może być przyczyną takiej pracy zaworu.

 

Przyczyną tego jest właśnie zawór zwrotny ze sprężyną który ma się znajdować za pompą a nie przed 4 drogowym

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poniżej załączam zdjęcia

[ATTACH=CONFIG]225878[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]225880[/ATTACH]

 

A nie można zamiast tego zaworu ze sprężyną zastosować zawór zwrotny klapkowy.

Mam taki na bay-pasie do grawitacji CWU i działa dobrze.

 

1) Zawor zwrotny za pompa a nie przed zaworem 4D. Ale to juz bylo...:)

2) Podlaczenia zaworu 4D masz generalnie dobrze, tylko ze wskazania bedziesz mial odwrotnie. Czyli przy ustawieniu na "1" masz pelny przeplyw na instalacje, zas na "6' - pelny na powrot. (Czy tam "6" jest najwieksza?) Mimo powiekszenia zdjecia, trudno odczytac cyfry na pokretle. Rozumiem, ze rosna od lewej do prawej.

Przy takim polozeniu pokretla jak teraz, przegroda w zaworze ustawiona jest mniej wiecej w polozeniu 12.30-6.30. (polowa zakresu na pokretle odpowiada pionowemu ustawieniu przegrody w srodku). Jesli wyobrazisz sobie przekroj tego zaworu i miejsce, w jakim jest przegroda, bedzie Ci latwiej ustawic. Przy pelnym przeplywie na instalacje c.o. przegrode masz ustawiona wzdluz otworow na sruby "8-2", zas przy zamknietym jest wzdluz "10-4".

3) Przydaloy sie choc kilka srubunkow wiecej. teraz przerabiac cokolwiek w instalacji to koszmar!!

Edytowane przez gmaj22
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1) Zawor zwrotny za pompa a nie przed zaworem 4D. Ale to juz bylo...:)

2) Podlaczenia zaworu 4D masz generalnie dobrze, tylko ze wskazania bedziesz mial odwrotnie. Czyli przy ustawieniu na "1" masz pelny przeplyw na instalacje, zas na "6' - pelny na powrot. (Czy tam "6" jest najwieksza?) Mimo powiekszenia zdjecia, trudno odczytac cyfry na pokretle. Rozumiem, ze rosna od lewej do prawej.

Przy takim polozeniu pokretla jak teraz, przegroda w zaworze ustawiona jest mniej wiecej w polozeniu 12.30-6.30. (polowa zakresu na pokretle odpowiada pionowemu ustawieniu przegrody w srodku). Jesli wyobrazisz sobie przekroj tego zaworu i miejsce, w jakim jest przegroda, bedzie Ci latwiej ustawic. Przy pelnym przeplywie na instalacje c.o. przegrode masz ustawiona wzdluz otworow na sruby "8-2", zas przy zamknietym jest wzdluz "10-4".

Podziałka jest dobrze bo skala rośnie od prawej do lewej (w komplecie zaworu są dwie podziałki w zależności czy dopływ jest z lewej czy z prawej strony).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak dam zawór za pompą to przy wyłączonej pompie CO nie będzie mi pompa od podłogówki lub CWU zaciągać wody z powrotu

kotła?

Za kolanem nyplowym na wyjsciu z kotla jest trojnik i rozdzielenie na pompy c.o. i podlogowke oraz c.w.u.?? Sadzilem, ze tam jest drugie kolano, zawor odcinajacy, znow kolano i ten zawor zwrotny...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Klapowy ma zdecydowanie mniejsze opory przeplywu. Dlatego taki wlasnie zawor jest na grawitacji c.w.u.:) A czy czasem zawor 4D nie "wariuje" (tzn. temperatura za nim) w momencie jak chodza pompy c.w.u. albo podlogowki? Bywa tak, ze sprezyna sie zawiesza, albo cos sie dostaje pod "grzybek" i faktycznie moze zaciagac lekko z powrotu c.o. Zwroc uwage, ze te filtry przed pompami c.w.u. i podlogowki na pionowej rurze niczego nie zatrzymaja. Wszystko spadnie do kolana, a jak sie pompa c.o. zalaczy, pociagnie wszystko przez ten zawor zwrotny.

Filtr przed pompa c.o. zatrzyma czesc, a jak pompa w postoju, to wszystko i tak splynie do 4D...!! Wykrec te filtry i zobacz...ide o zaklad, ze beda czyste. :)

Edytowane przez gmaj22
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Klapowy ma zdecydowanie mniejsze opory przeplywu. Dlatego taki wlasnie zawor jest na grawitacji c.w.u.:) A czy czasem zawor 4D nie "wariuje" (tzn. temperatura za nim) w momencie jak chodza pompy c.w.u. albo podlogowki? Bywa tak, ze sprezyna sie zawiesza, albo cos sie dostaje pod "grzybek" i faktycznie moze zaciagac lekko z powrotu c.o. Zwroc uwage, ze te filtry przed pompami c.w.u. i podlogowki na pionowej rurze niczego nie zatrzymaja. Wszystko spadnie do kolana, a jak sie pompa c.o. zalaczy, pociagnie wszystko przez ten zawor zwrotny.

Filtr przed pompa c.o. zatrzyma czesc, a jak pompa w postoju, to wszystko i tak splynie do 4D...!! Wykrec te filtry i zobacz...ide o zaklad, ze beda czyste. :)

Włączanie i wyłaczanie pomp CWU i podłogówki nie wpływa na temperaturę za zaworem 4D.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli wniosek, ze ten newralgiczny zawor zwrotny sprezynowy powinien byc "szczelny".

Ja prawde mowiac, przeprowadzalem kiedys rowniez takie pomiary temperatury za zaworem 4D przy roznych ustawieniach pokretla, ale u mnie pompa c.o jest zamontowana przed zaworem 4D , a nie za nim. Dlatego zawor mam otwarty na full, czyli jakby go w ogole nie bylo. Sam jestem ciekaw, czy regulacja reczna zaworu 4D jest tak precyzyjna, tzn. wymaga az tak malych i precyzyjnych ruchow.

Edytowane przez gmaj22
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...