pid wyłączony, wczoraj zmieniłem węgiel, przynajmniej mi już takich spieków nie robi, ale i tak poszło i przez 12h ok 23kg węgla.

 

mam ustawienia teraz:

 

praca 10s

przerwa 30s

nadmuch 20%

 

praca podtrzymania 15s

przerwa 6 min

nadmuch:

praca 12s

przerwa 5 minut

 

z tego co zauważyłem to problem tera chyba jest w fazie podtrzymania- średnio utrzymuje się ono ok 15 minut i tutaj raczej robią się wg mnie spieki ,ponieważ jak wczoraj zapaliłem to do czasu uzyskania temperatury zadanej popiół był ok.

 

może Wy macie jakieś pomysły z tymi ustawieniami

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Panowie pomocy

 

zmieniłem Węgiel na dużo lepszy taki jaki używałem w tamtym roku i pali mi teraz 20 kg na dobę już głupi jestem co zmienić żeby palił mniej chałupa 135 m2 ocieplona pięć sas slim 14 kw ustawienia

czas podawania 16 s

Przerwa podawania 47 s

Siła nadmuchu 35

praca podtrzymanie 36 s

Przerwa podtrzymania 16 min

Wentylator praca 100 s i przerwa 7 min

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam jestem nowym użytkownikiem i proszę o rady "starych palaczy" ;), wiec tak w sobote po raz pierwszy odpalilem kociol SAS SLIM 14 KW sterownik TECH ST-550 z PID. Zadana temp. to 60 stopni. Piec od soboty godziny ok 16 do niedzieli ok 17 spalil ok 75 kg groszku..... i najwyzsza temperatura to 53 stopnie (wiecej nie doszlo) Dom 120 m2 - ok 60 m podlogowki + 7 kaloryferów. Rano w niedziele zauwazylem za duzo podawania groszku co za tym idzie nie spalal sie i tez duzo wypchnal. Pracował na PID na recznie poki co nie ustawialem. Pytanie czemu nie chce dogrzac - czy jest to spowodowanie pierwszym odpaleniem nowego domu i za to ze mury sa bardzo zimne i jeszcze wychodzi ze stropu wilgoć ??? Mam H+H 25 cm dom ocieplony styropianem 15 cm szarym. Jakies podpowiedzi :)? z góry dziękuje za rady bo jak czytam ze przy domach 130 m2 palicie ok 15-18 kg na dobe to ... OKLASKI :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowi co robie źle ...... mianowice:

Po pierwsze ustawialem rozne parametry i sprawa wyglada tak. Piec max do 53-54 dochodzi stopni - na ta chwile wlaczone mam kaloryfery w calym domu plus 3 podlogowki (do zalaczenia jeszcze 3 podlogowki ) za zadne skarby nie moge dobic do 60 stopni jakbym nie ustawial - kreci sie wokol 53-55 stopni. Malo tego piec juz chodzi NON STOP ok 100 h i jeszcze ani razu nie byl w trybie podtrzymania ??? Co źle robie. POMOCY bo nie dosc ze spala ok 40 kg na dobe to jeszcze temperatura nie dochodzi.

Ustawialem go porownywalnie jak kolega cobra441 pisal wyzej a takze jak mowili w serwisie SASA - podawanie 15 sekund przerwa 45 sek + - i dmuchawa 25 % i ni cholery temperatura ani drgnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego Kaziu102. Zazwyczaj nie zabieram głosu na forach , ale po twoich wpisach rozumiem Twoje rozgoryczenie. Ja użytkuje taki sam kocioł drugą zimę dopiero wiec nie jestem ekspertem ale juz opanowałem w miarę jego obsługę wiec może będę pomocny. Pierwszy sezon miałem podobny do tego co ty masz teraz i doskonale cię rozumiem. W tym sezonie nie mam z nim żadnych problemów , a ustawiony jest tak:

-czas podawania 4 sek

-czas przerwy 30sek

-nadmuch 29%

Temp zad 51st

To oczywiście parametry pracy kotła , o podtrzymaniu nie bede pisal teraz bo i tak ci nie przechodzi w podtrzymanie. Mój kocioł przy tych ustawieniach spala 100kg na 7 dni, a teraz kiedy noce są mroźne to na 6 dni. Ustawień nie zmieniam , temperaturę w domu reguluję zaworem 4-drogowym. W PID nie palę bo zużywa więcej groszku. Dom ma 135mkw z czego ogrzewanej jest 105m kw ( 6grzejników i w łazience grzejnik-suszarka) Mam 3 małe podłogówki ale są na minimum bo bez nich w domu jest 23st.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo ładne spalanie masz z czego Ci gratuluje caktus :) w poniedzialek troszke nad nim popracowałem i doszedł mi do 60 stopni i nawet chodzil na podtrzymaniu jakies 5-6 minut :) to juz sukces. Nastawy jakie aktualnie mam to:

Zadana temperatura na piecu 60 stopni

Czas podawania 13 sekund

Czas przerwy 53 sekundy

nadmuch 30 %

Nie jest źle musze przyznac robia sie spieki troche ale nie ma tragedii (moze dmuchawe zmniejszyc na okolo 28% ???) no i przede wszystkim w miare dociaga temperature. A jak masz kolego otwarta ta klape na czopuchu i jaka temperature pokazuje Ci czujnik wlotu do komina ??? Zapisze sobie Twoje ustawienia aczkolwiek nie uwazam zeby na nich dobił mi do 60 stopni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przysłonę czopucha mam zawsze otwartą maximum. Temperatury spalin nie znam ,bo moj sterownik ( TECH 450) pokazuje ją tylko w opcji pracy PID. Spróbuj zmniejszyc mu temperaturę zadana do max 52 st. Moim zdaniem przy takim standardzie ocieplenia budynku jak ty masz tyle powinno wystarczyć , a wtedy czesciej bedzie przechodził w podtrzymanie. Domyślam sie że masz zawór 4-drogowy wiec nim ustawiasz temperaturę wyjscia na grzejniki. Podłącz sobie jedną z tych sond ,które są w komplecie z kotłem pod wyjście temperatury podłogówek i bedziesz znał aktualną temperature wody wysyłanej na grzejniki. W kwestii spieków to juz raczej sprawa jakości paliwa ale zmiejszyc nawiew tez możesz ,mniej ciepła wyślesz w komin wtedy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Panowie pale juz 3 tyg i nie wiem co jest zle. . . Spalanie na dobę ok 40-50 kg masakra. Dom 120 m ocieplony. Ustawienia to podawanie 10 sekund przerwa 60 sekund dmuchawa 30%. Temp spalin ok 230 przy 57 stopniach na piecu. Dodam że podlogowka raz jest ciepła wchodzę za godzinę do.domu i chłodna co jest nie tak . . . . O spalaniu nawet nie mowie bo podobno powinien palić 20 kg
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
  • 7 months później...
  • 2 weeks później...
witam wszystkich pytanko .sas slim 14 kw pale 3 rok na automacie czyli automatyczny sterownik czterodrogowy sam otwiera i zamyka zawór i steruje podawaniem paliwa oraz nadmuchem.przez 3 lata ok aż do tego sezonu ok piec nie trzyma ciepła szybko traci temperature przez co zamiast dłuższy okres czasu zamiast na podtrzymaniu jest w trybie palenia przy temperaturze na zewnątrz np.0 do 10st spala od15 do 20 kg jeśli ktoś może pomóc prosze z góry dzięki.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...