Od niedawna jestem posiadaczką pieca na ekogroszek EKO-PLUS HEF 12 kw.

bojler 2 - płaszczowy , powierzchnia dom o powierzchni 119 m2 bez kotłowni.

Komin przekrój 15x15, rura fi 13 żarodporna

Sterownik TECH ST-37

Parametry kotła mam następujące

Ustawienie pompy równoległe

Zadana temp CWU to 50

Zadana temp CO to 60

Temp. uruchomienia pompy do grzejników min 40 st

siła nadmuchu 20

czas pracy 10

czas pracy 50

 

wentylator pod pojemnikiem na ekogroszek klapka odsunięta na ok 1/4

 

W jaki sposób ustawić parametry optymalne, dom ma 8 lat budowany z silki z dobrym ociepleniem poddasza, ścian oraz podłogi.

Piec działa od wczoraj , tak mi ustawił serwisant - jednak temperatura CO nie dochodzi do zadanej 60

tylko oscyluje między 50 a 56 spada i rośnie, dopiero jak pompa CO się wyłączy bo temperatura została osiągnięta pow 21 stopni to piec w stanie spoczynku rośnie powyżej 60 stopni.

 

Dziękuję za pomoc jestem nowicjuszem w temacie