Barth3z 02.12.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Kanały są te same co do wentylacji. Skrzynki - robię pod kanałówkę - by pasowały z jednej strony i pod dom - wy wyjść było tyle ile jest zaplanowane. Np [ATTACH=CONFIG]227910[/ATTACH] W pokojach na ścianie ( 40-90cm nad podłogą) jest coś takiego: [ATTACH=CONFIG]227911[/ATTACH] Na lato nawiew do góry, na zimą w dół. Wywiew - centralny kanał w głównym przedpokoju - chodzi o to, by powietrze do chłodzenia czy grzania ( recyrkulacja) brać przed łazienkami i kuchnią. Kanały mogą być PE jak i izolowane najlepiej antybakteryjne ( bo jest chłodzenie) [ATTACH=CONFIG]227916[/ATTACH] Dodatkowych wentylatorów nie potrzeba - To tylko maksymalnie 2 kW mocy chłodniczej czy grzewczej !!! a to przeniesie do 200m3/h . A jak (i jaką?) chcesz PC pod to podłączyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6211327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.12.2013 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 A jak (i jaką?) chcesz PC pod to podłączyć ? Mało tego jest? Tyle firm już przeszło na pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem, że nie ma problemu wybrać. To nie mogą być stare pompy typu ON/OF - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6211345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.12.2013 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 (edytowane) Mało tego jest? Tyle firm już przeszło na pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem, że nie ma problemu wybrać. To nie mogą być stare pompy typu ON/OF - No mało, mało, bo chyba nie mówisz o typowej naściennej ? Chodzi Ci pewnie o PC kanałową. Podaj namiary na taką co ma COP=3 w zimie przy -20oC i COP=5 w lecie w trybie chłodzenia i żeby cena była przystępna. Edytowane 2 Grudnia 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6211364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.12.2013 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 No mało, mało, bo chyba nie mówisz o typowej naściennej ? Chodzi Ci pewnie o PC kanałową. Podaj namiary na taką co ma COP=3 w zimie przy -20oC i COP=5 w lecie w trybie chłodzenia i żeby cena była przystępna. Średnia temperatura w okresie grzewczym to u nas 0 st. nie - 20 . A co do jednostek zewnętrznych które były zamontowane minimum jedną zimę i ich COP przy grzaniu nie spadł poniżej 3 to Toshiba, LG, Hitachi i Fuji. np za 6000 - 7000 zł można kupić Toshiba RAS-M10GDV-E z ppci RAS-M14GAV-E Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6211418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.12.2013 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 (edytowane) Średnia temperatura w okresie grzewczym to u nas 0 st. nie - 20 . A co do jednostek zewnętrznych które były zamontowane minimum jedną zimę i ich COP przy grzaniu nie spadł poniżej 3 to Toshiba, LG, Hitachi i Fuji. np za 6000 - 7000 zł można kupić Toshiba RAS-M10GDV-E z ppci RAS-M14GAV-E Zatem ceny, które podałeś, to ceny materiałów, a piszesz mi, że jak zrobię sam to oszczędzę połowę tej kwoty ... Chyba nie miałeś na myśli, że PC zrobię sam ? Podając COP=3 masz na myśli średnią dla 0oC. OK, ale to wartość spokojnie osiągnę na PC P-W, która napędzi mi wszystko. Zobacz na tą PC: http://www.jula.pl/all-in-one-pompa-ciepa-powietrze-woda-13-7kw-416108, można ją kupić już w cenie 9tys. zł netto wraz z zasobnikiem CWU 250L. A teraz sterowanie. Jak połączyć i ustawić komfortowe działania systemu PPCi i kabli grzejnych ? Przecież przy takiej realizacji muszę sam pilnować, który system kiedy ma być włączany. Ani to sparować z pogodówką, ani z jakimkolwiek systemem, który zapewni mi komfort mieszkania, bez zastanawiania się co kiedy włączyć. PS. Powyższy zestaw kanałowej pompy ciepła, który przedstawiłeś jest tylko dla dwóch pokoi. Do takiego na 3-4 pokoje - sama jedn. zewn. kosztuje 10tys. zł brutto + po 2,8tys. jedn. wewn. za sztukę i już masz cenę prawie 20tys. zł brutto... Edytowane 2 Grudnia 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6211501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.12.2013 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Zatem ceny, które podałeś, to ceny materiałów, a piszesz mi, że jak zrobię sam to oszczędzę połowę tej kwoty ... Pisałem o ogrzewaniu, wentylacji i dystrybucji z pompy ciepła . Poza tym - nie trzeba toshiby - są tańsze samsung, LG - czy w ogóle za grosze "chiny" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6211560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.12.2013 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 A teraz sterowanie. Jak połączyć i ustawić komfortowe działania systemu PPCi i kabli grzejnych ? Przecież przy takiej realizacji muszę sam pilnować, który system kiedy ma być włączany. Ani to sparować z pogodówką, ani z jakimkolwiek systemem, który zapewni mi komfort mieszkania, bez zastanawiania się co kiedy włączyć. Sterownik nagrzewnicy mierzy temperaturę powrotu - a termostaty od podłogówki - precyzyjnie temperaturę w pokojach - uzupełniając tyle ile trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6211564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.12.2013 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 PS. Powyższy zestaw kanałowej pompy ciepła, który przedstawiłeś jest tylko dla dwóch pokoi. Do takiego na 3-4 pokoje - sama jedn. zewn. kosztuje 10tys. zł brutto + po 2,8tys. jedn. wewn. za sztukę i już masz cenę prawie 20tys. zł brutto. Dla 200m2 domu. Przecież powietrze idzie na rozdzielacz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6211567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 02.12.2013 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 No i co z najważniejszą rzeczą? Odpornością na 8 metrów fali powodziowej? Też czekam... z niejaką niecierpliwością. Nie potrafię tego policzyć, niemniej wyporność tych 40 cm EPS wydaję mi się za mała, aby to pływało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6211606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.12.2013 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Oooo! Brawo administracja! W końcu fantazje Brzęczkowskiego wylądowały we właściwym miejscu. Dom i nad nim 8 metrów wody. Albo pod nim. To gdzie w końcu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6211607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.12.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 I jak to się ma do zamachów z 11 Września? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6211609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.12.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Sterownik nagrzewnicy mierzy temperaturę powrotu - a termostaty od podłogówki - precyzyjnie temperaturę w pokojach - uzupełniając tyle ile trzeba. Nie uzupełniając, tylko praca obu systemów będzie równoległa do momentu osiągnięcia odpowiedniej temp. przez każdy z systemów. Dla 200m2 domu. Przecież powietrze idzie na rozdzielacz . Fakt, licząc tylko na dogrzewanie, to w pewnych okresach wystarczy ... PS. A i wątek w odpowiednie miejsce trafił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6211695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.12.2013 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 To ja mam kominek i komin do tych domów! Mój komin nie boi się wody 8m. To proste, będzie miał wysokość 8,5m... A tak poważnie...Łatwo odwrócić uwagę czytelnika od wątpliwego meritum, wikłając go w naciągany problem. Najlepszą ochroną domu przed wodą jest unikanie terenów zalewowych i nikt normalny nie będzie się tam pchać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6212448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.12.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Dodatkowych wentylatorów nie potrzeba - To tylko maksymalnie 2 kW mocy chłodniczej czy grzewczej !!! a to przeniesie do 200m3/h . Owszem przeniesie, ale przy dT=30K, czyli jeżeli w pomieszczeniu jest 20 st. C, to na nawiewie musi być 50 st. C. Przy takiej temperaturze nawiewu można tylko pomarzyć o zimowym COP=3,0 . Ale w wątku rozrywkowym spokojnie można nie tylko takie fantazje snuć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185097-dom-zarabiaj%C4%85cy/page/4/#findComment-6214500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania