timon120777 23.10.2016 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 zmień czas podawania na 5sek bo przy takim długim to obstawiam że połowa węgla tylko przelatuje przez palnik i ląduje w popielnikuco ogrzewasz że takie krówsko 30KW zaprzęgnięte jest do pracy??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Resiak 23.10.2016 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Ogrzewam dom 200m plus garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Resiak 24.10.2016 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Czas pracy zmniejszyłem na 5s i niestety piec zgasł w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 24.10.2016 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Czas pracy zmniejszyłem na 5s i niestety piec zgasł w nocy. Kiedyś miałem taki sterownik i tak go ustawiałem http://www.czp.pl/kociol/kielar/st37.html Co nie znaczy, że u Ciebie tak samo będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 25.10.2016 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 pytanie dlaczego zgasł?jak wyglądał popiół po pracy ze zmienionymi ustawieniami?czy włączył się alarm z powodu braku przyrostu temperatury czy może wywaliło alarm przegrzania podajnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania