VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW


smart_guy1

Recommended Posts

Zaraz, zaraz Szanowni Państwo zobaczcie co się dziej...

malux20 w jakim kierunku zmierzasz i co sugerujesz nie mam pojęcia. Napuszyłeś się strasznie gdy podważyłem spot reklamowy zamieszczony na youtube, mam swoje zdanie, i mam prawo je wyrazić w oparciu o swoje doświadczenia czy ci się to podoba czy nie.

Piszesz na temat poprawności wykonania mojego domu, piszesz o mostkach termicznych i opluwasz od niechluja choć nie masz do tego najmniejszej podstawy.

Ze wszystkich twoich zaledwie kilku wpisów kierowanych do mojej osoby, brakuje mi jeszcze abyś wspomniał o termowizji budynku, wtedy już na 99% potwierdzisz swoje powiązanie z Viessmannem.

Proszę cię Jeśli jesteś wstanie wnieść coś do tego tematu w zakresie (jak zawarłem to w pierwszym swoim poście)

- Kosztów eksploatacyjnych

- Funkcjonalności

- Optymalizacji ustawień

- Itp, Itd.

to będę zobowiązany. Jeśli natomiast chcesz zdominować ten temat opowieściami typu cytat: "zaznaczaM ŻE NIE MAM żadnej super pompy tylką taką zwykłą" odpuść proszę i zakładaj nowy temat pt. posiadacze zwykłej pompy VS posiadacze niezwykłej pompy.

Dziękuje za twój dotychczasowy, nic niewnoszący a poświęcony dla tego tematu czas

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 323
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Ja zawsze powtarzam żeby byc zadowolonym z powietrznej to warto budować dom jak pod' kable

Ja bym się nie zgodził.

W takim domu jedynie Jula miała by sens, a nie konstrukcje po 20-30 tyś. Na sąsiednim forum była dyskusja o celowym postarzaniu produktu odnośnie klimatyzatorów. Padł planowany okres eksploatacji 7-8 lat - naprawa niemożliwa, lub nieopłacalna. Z pompami pewnie nie wiele lepiej. Oszczędzając do kabli 1,5 tyś rocznie inwestycja może być nieopłacalna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja bym się nie zgodził.

W takim domu jedynie Jula miała by sens, a nie konstrukcje po 20-30 tyś. Na sąsiednim forum była dyskusja o celowym postarzaniu produktu odnośnie klimatyzatorów. Padł planowany okres eksploatacji 7-8 lat - naprawa niemożliwa, lub nieopłacalna. Z pompami pewnie nie wiele lepiej. Oszczędzając do kabli 1,5 tyś rocznie inwestycja może być nieopłacalna.

 

W związku z ta teorią już w zeszłym roku powinienem mieć " pełne ręce roboty" przy wymianie pomp które montowałem 7 lat temu dlaczego tak nie jest ?

Jest na to jakaś teoria?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najpierw sugerowałes że piszę brednię , wręcz że zajmuję się tu marketingiem

A teraz się dziwisz że ktoś zwraca ci uwagę

 

Pozwoliłem sobie przeczytać cały wątek

Nie obrażaj się jak ktokolwiek ci zwraca uwage

Zdajesz sobie sprawe że tak zaizolowany budynek jak twój po 2017 r teoretycznie nie zostalby dopuszczony do użytkowania

Trudno było zamówić pompę o wyzszej mocy - żeby potem gonić ją tylko w taniej taryfie

No tak zapomnialem- dom w ciągu dnia się zbyt wychładza

Chętnie posluchałbym twojego dostawce na jakiej zasadzie dobierał ci pompe

Jako gl. Zrodlo czy wzajemne uzupełnienie z twoim dgp

Klient ma prawo być debilem -takie nasze prawo ale uczciwy sprzedawca już nie

Co można napisać o domu który ma podłogówkę i 5 cm izol. Na posadzce

Kto ci kazał tak się samemu okradać?

 

AJWAŻNIEJSZĄ sprawą przy decyzji o wyborze sposobie ogrzewania jest przemyślenie swojej izolacji

Obejrzałem ten filmik-nic mnie tam mnie nie śmieszy i oburza

Facet ostrożnie podaje koszty grzani

Wiem to z własnego doświadczenia i kilku innych osób tu na forum

Tak przy okazji dla zobrazowania twojego zapotrzebowania ile spalasz w kominku

Edytowane przez malux20
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ty jesteś osobą zainteresowaną, więc po co bić pianę.

http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/10329/postarzanie-produktu/

 

To co najbardziej "dobija" spr. to "wysokie skraplanie" w klimatyzatorach to norma montowane na dachach czy w terenie miejskim gdzie temp. latem jest ekstremalna a wymienniki często nie widziały czyszczenia jak się do tego mają pompy ciepła montowane w terenach prawie wiejskich podłączone do podłogówki ze skraplaniem "książkowym" 35 - 45? i tylko końcówka grzania c.w.u. "wysoko".

Przy chłodzeniu latem pompy zwykle pracują na 30% 40% wydajności więc skraplacz przewymiarowany (z płaszczyznowym)

 

p.s. znam firmy "klimatyzacyjne" które używają "acze" do mycia wymienników bo tańsze od środków specjalistycznych a wymiennik też "ładnie" wyczyszczony no i może będzie szybciej urz. do wymiany

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprężarki swoją drogą. Najbardziej zawodne moim zdaniem el elektroniczne i mechaniczne jak EZR czy rewers. Dalej sama chłodnica, połączenie miedzi i aluminium w skrajnych warunkach wilgotności i temperatury, a do tego coraz cięńsze miedziane rurki chłodnic. Silniki BLDC i ich już "legendarna" zawodbość tez nie napawają optymizmem na wieloletnią bezawaryjną pracę.

Ostatnio rozglądając się za indukcją natrafiłem na zestawy naprawcze do ind ... mast ... i kilka innych. Ponoć regularnie po ok 2 latach wypadają się kondensatory które robią za zasilanie przetwornicy następnie pałą się wszystkie tranzystory mocy po ok 35zł szt. Jak to coś nazwać, jak nie robienie ludzi w konia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Napiszę ci tak najstarszego invertera (pc) mam z 2010 agr. zewn Sanyo i podobnie jak w A francuski hydrobox zero problemów o których piszesz.

Na tą chwilę z "starymi' inverterami miałem jeden przypadek awaryjny padła bateryjka i tracił ustawienia po zaniku nap.

Jeden przypadek on-off padł jeden z trzech stopni grzałki - po 7 latach wywalał różnicówkę.

Jedna awaria P na gwarancji - czujnik temp. zewn.

Te urz. w porównaniu z klimatyzatorami (często nie dowymiarowanymi i prującymi w upale na okrętkę) mają "komfortowe" warunki co nie znaczy że są niezniszczalne.

Może producent nie przewidział "polskiego" doboru klimatyzatora często na 60-70% obciążenia dla "ceny".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

malux20 co drugi twój wątek jest edytowany, szukaniem dziury w całym starasz się wybrnąć z niekomfortowej dla ciebie sytuacji. Szkoda tylko, że twoja stopka mówi o twoim domu niewiele, a właściwie nic. Bądź co bądź ja nie mam nic do ukrycia. I w sprawie funkcjonowania swojej pompy ciepła miałem już w swoim domu kilku zainteresowanych i tych mających te pompy i tych noszących się z ich zakupem.

I powiem ci tak, wymiana doświadczeń i praktyka więcej mówi od książkowej lub katalogowej informacji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mówisz że trzeba wybrnąć z niekomfortowej sytuacji

Co stoi na przeszkodzie żebyś mnie przeprosił za stwierdzenia że jestem instalatorem , SPRZEDAJĘ POMPY ITD- ale spoko luz

Jesli chodzi o mój dom

No cóż zwykle 123 m2

Zapotrzebowanie prz minus 18 to. 3 kw

I zużycie 29 kwh m2 rok

Edytowane przez malux20
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

malux20 pogubiłeś się strasznie...

W żadnym moim poście nie nazwałem cię Instalatorem (z całym szacunkiem dla tego zawodu)...

Na przedniej stronie możemy przeczytać, że twoje dobowe zapotrzebowanie to 10,8k kWh/d dla stycznia.

Mieszkasz na Kujawach, i powiadasz w swoim ostatnim poście, że przy -18*C twoja pompa zużywa 3kWh... BRAWO. (proszę tu o komentarz innych użytkowników pomp ciepła). Jednocześnie ciekaw jestem kiedy odnotowałeś temp. zewn -18*C ???

Wychodzi więc, że:

Jeśli by przeliczyć sobie, twoje wspaniałe zużycie kWh, ich wyniki będą miały się nijak do twojej stopki 12 miesięcy = 4048kWh.

Ale nie krępuj się, tak jak poprawiasz swoje komercyjne wpisy tak i możesz poprawić dane ze stopki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

malux20 pogubiłeś się strasznie...

W żadnym moim poście nie nazwałem cię Instalatorem (z całym szacunkiem dla tego zawodu)...

Na przedniej stronie możemy przeczytać, że twoje dobowe zapotrzebowanie to 10,8k kWh/d dla stycznia.

Mieszkasz na Kujawach, i powiadasz w swoim ostatnim poście, że przy -18*C twoja pompa zużywa 3kWh... BRAWO. (proszę tu o komentarz innych użytkowników pomp ciepła). Jednocześnie ciekaw jestem kiedy odnotowałeś temp. zewn -18*C ???

Wychodzi więc, że:

Jeśli by przeliczyć sobie, twoje wspaniałe zużycie kWh, ich wyniki będą miały się nijak do twojej stopki 12 miesięcy = 4048kWh.

Ale nie krępuj się, tak jak poprawiasz swoje komercyjne wpisy tak i możesz poprawić dane ze stopki.

 

nie wiem dlaczego obrażasz maluxa, który ci pisze prawdę.

Malux wybudował ciepły dom, a ty wybudowałeś durszlak, a do tego masz PC dobrane na styk, dodatkowo - może nie kiepskiej firmy, ale problematycznej

pretensje miej do siebie, a nie do innych.

I Malux nic nie sprzedaje, jest tylko zadowolonym użytkownikiem PC p-w

może jest amiszem i te 4048kwh jego całkowite zużycie prądu w ciagu roku? :D

szukasz sprzedawców i naganiaczy, ale nie tam nie gdzie oni rzeczywiście są :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie wiem dlaczego obrażasz maluxa, który ci pisze prawdę.

Malux wybudował ciepły dom, a ty wybudowałeś durszlak, a do tego masz PC dobrane na styk, dodatkowo - może nie kiepskiej firmy, ale problematycznej

pretensje miej do siebie, a nie do innych.

I Malux nic nie sprzedaje, jest tylko zadowolonym użytkownikiem PC p-w

może jest amiszem i te 4048kwh jego całkowite zużycie prądu w ciagu roku? :D

szukasz sprzedawców i naganiaczy, ale nie tam nie gdzie oni rzeczywiście są :p

 

prawda

potwierdzić mogę bo znam Maluxa i jego klientów od wielu lat, że nic z instalacjami nie ma wspólnego zaś dom jego pod PC nawet może być za ciepły i wyniki jego są normalne do domu i mocy PC jaką posiada.

 

Zresztą Smart_guy bez obrazy, ale przy budowie domu pod względem ekonomiczności inwestycji w ocieplenie i inwestycji w system grzewczy nie byłeś Smart.

 

Zagiąłeś logikę ocieplenia 5cm posadzki VS 30 cm dachu + modelowa przerwa 10cm (modelowa o ile szczelna ta przerwa). Zapewne nie masz rekuperacji bo byś o tym wspomniał w stopce skoro znalazłeś miejsce aby napisać o foli alu na styro posadzki. Kupiłeś sprzęt firmy która od PC nie jest liderem z mocą prawdopodobnie niską do tego domu.

 

Co najważniejsze ta PC w twoim domu daje wyniki raczej normalne, odpowiadają one 5cm styro w posadzce, braku rekuperacji i parametrów PC. gdybyś to poprawił wyniki mogły by być o 30% lepsze, bliższe średniej z forum na m2, być może jakich byś oczekiwał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Forum byłoby piękne, gdyby nie wpisy komercyjne/reklamowe tworzone przez opłacanych/zatrudnionych do tego celu ludzi na etacie w firmach sprzedających, w tym przypadku Pompy Ciepła...

I tak boki zrywam...

I tak będę zdania, ze kłamca zawsze kłamie bez mrugnięcia oka.

 

Cytat z filmiku:

Pytanie prowadzącego: Może Pan to potwierdzić z czystym sumieniem?

Odpowiedź przedstawiciela: Mmmhhhy.

 

Odpowiedz bardzo przekonująca i pewna Buuuhahaha

a to Twoja odpowiedż na mojego posta

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

malux20 pogubiłeś się strasznie...

W żadnym moim poście nie nazwałem cię Instalatorem (z całym szacunkiem dla tego zawodu)...

Na przedniej stronie możemy przeczytać, że twoje dobowe zapotrzebowanie to 10,8k kWh/d dla stycznia.

owałeś temp. zewn -18*C ???Mieszkasz na Kujawach, i powiadasz w swoim ostatnim poście, że przy -18*C twoja pompa zużywa 3kWh... BRAWO. (proszę tu o komentarz innych użytkowników pomp ciepła). Jednocześnie ciekaw jestem kiedy odnot

Wychodzi więc, że:

Jeśli by przeliczyć sobie, twoje wspaniałe zużycie kWh, ich wyniki będą miały się nijak do twojej stopki 12 miesięcy = 4048kWh.

Ale nie krępuj się, tak jak poprawiasz swoje komercyjne wpisy tak i możesz poprawić dane ze stopki.

 

jeszcze bardziej Cię rozbawię

dom ma 3 kw zapotrzewbowania na energię cieplną gdyby było przez 24 h -18 [czyli pewnie nigdy za mojego życia]

w taką dobę pompa pobierałaby przy copie 2 około 1,5 kw na h

smart ja cię rozumię - ja pomimo dokładnych obliczeń ASOLTA sam w to nie mogłem uwierzyć .

nie jestem z branży grzewczej /jestem bardziej maniakiem który lubi bawić się na budowach kamerą termowizyjną

 

smart ja autentycznie się cieszę że co w tym sezonie zmieszcze w 350 zł

Edytowane przez malux20
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...